高低压开关柜防护等级要求是什么

王静 | 被浏览631次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 致富之豪 2015-12-19 10:41

    你好!
    低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB3983.1-89《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范)
    3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。

      3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。

      3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。

      3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。

      3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。

      3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。

      3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。

      3.9开关柜内配置以设计图纸为准。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-18 23:20

    国家标准GB3906并没有对IP等级作出明显的规定
    但是电力标准DL404规定了外壳的防护等级为IP4X,4表示禁止》1mm的物体进入开关柜内。基本上国内所有开关柜都符合这个标准。打开高压门的防护等级》IP2X,2表示禁止>12.5mm的物体进入。
    特殊要求比如说IP41,1表示防止垂直落水。

    我查了下标准,GB有提到防护等级外面为大于等于IP3X,里面为大于等于IP2X.
    DL标准外面防护等级大于等于IP3X,里面大于等于IP3X.

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-18 21:55

    3.6.8中性点工作母线和接地保护母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板,引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志。

      3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

      3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。

      3.6.11开关柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30。

      3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志。

      3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位。抽屉单元框架在任何时候均通过柜体可靠接地。

      3.6.14抽屉单元一次插头选用温州德源电气有限公司产品,表面镀银,保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。

      3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成,活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可以解除,除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露。

      3.6.16抽屉单元的抽出部件设置机械联锁。

      3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计,尺寸相同的单元,抽出部件能互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。

      3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线,电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应,端子排选用凤凰牌。

      3.6.19低压成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。

      3.6.20开关柜和母线桥在制造厂车间内拼盘,以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。

      3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。

      3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。

      3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。

      3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。

      3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。

      3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。

      3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。

      3.9开关柜内配置以设计图纸为准。

      四、技术服务

      1.项目管理:合同签订后,供应商应指定负责本项目的项目经理,负责协调此项工程全过程的各项工作,如工程进度,设计制造,图纸文件,包装运输,现场安装,调试验收等。

      2.技术文件

      供应商在供货时应向买方提供如下一般性资料:

      ①质量合格证书,产品鉴定证书等。

      ②典型说明书和主要技术参数等。

      3.出厂试验报告单

      3.1出厂试验项目:

      A.结构检查

      B.机械特性和机械操作试验

      C.主回路工频耐压试验

      D.辅助回路和控制回路的工频耐压试验

      E.主回路电阻测量

      F.局部放电测量

      G.泄压通道压力试验

      H.仪表、继电器元件校验及接线正确性的检查

      I.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性

      J.二次绕组对地及绕组间交流耐压试验

      K.二次绕组匝间耐压试验

      3.2现场验收试验

      低压开关柜现场试验在现场安装以后进行,试验由安装单位按照GB50171-90《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由供货方负责。

      4.现场服务:在设备安装过程中视工作情况供货方应派技术人员免费在现场负责技术服务,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中的质量问题。

      五、备品备件

      1.供货方应提供中间继电器、指示灯、电流表等部分元件。

      2.备品备件清单表

      序号名称型号规格单位数量用处备注

      1按钮LA39-11只50开关柜免费

      2指示灯(黄色)AD16-22只20开关柜免费

      3指示灯(绿色)AD16-22只20开关柜免费

      3指示灯(红色)AD16-22只20开关柜免费

      4中间继电器JZX52P/FLJ只20开关柜免费

      六、质量保证

      1.质量保证

      (1)订购的产品除须满足本技术要求外,供货方还应提供国家权威机构的鉴定证书。

      (2)供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供货方的外购件在内)均应符合本技术要求的规定。

      (3)供货方应有遵守本规范书中各项条款和工作项目的ISO―9001GB/T19001质量保证体系,且该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。

      (4)低压开关柜自运行之日起一年内如发生质量问题,或由此发生事故,由供货方负责赔偿设备、人工等全部费用。

      七、包装运输及储存

      1.低压开关柜的包装,应保证产品及附件,在整个运输和储存期间不会损坏和松动。

      2.低压开关柜的各个供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输和储存期间应有防蚀措施。

      3.低压开关柜在运输过程中须无严重震动,颠簸和冲击现象。

      4.使用国家标准,在包装箱上用油漆书写项目名称,应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显表示和符号(如上部位置、防震、起吊位置等)。

      5.每台低压开关柜应附有产品合格证明书(包括出厂试验报告)装箱单和安装使用说明书。

      6.设备到达现场后,买方应提前一周电传告知供货方开箱验收时间、地点。接买方电传通知后供货方应及时派人员参加开箱验收,若一方不能按照双方商定的时间到达验货现场,另一方可以单独开箱验货,未参加验货方应对开箱验货结果予以认可。开箱验收应检查如下内容:

      A.包装及密封是否良好。

      B.型号、规格、数量是否符合设计和合同要求,设备应无损伤,附件备件齐全。

      C.产品的技术文件是否齐全。

      D.按本合同要求外观检查合格,开箱验收合格后,买方签署交货验收证书。

      八、其它

      1. 本协议为订货合同附件,与合同具有同等法律效力。

      2. 本技术条件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

      3. 未尽事宜,协商解决。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场安全防护措施和要求是什么
    • 等你爱我_7053 回答:机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的罐内,防止工具被机械带动伤人。 7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。 8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗下清理落地材料。 9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10.检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。 3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。 5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。 3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。 4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。 6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。 现场严禁焚烧有毒、有害物质的措施 为保护环境,减少现场有毒、有害物质对环境的污染,施工现场应采取如下措施; 1、施工现场的有毒、有害废弃物由作业班组负责回收装袋,堆放在指定的地点,并挂牌标识,设专人管理,及时清运到指定的地点,防止对大地、水体、大气造成污染。 2、禁止在施工现场焚烧有毒、有害物质,若私自焚烧焚烧者一次罚款100元。 3、禁止在施工现场熬制沥青,如生产确定需要,作业班组提出申请,项目部同意后,在指定的地点熬制,作业完毕及时清理熬制场地,回收废弃沥青袋堆放在指定的地点。 消防措施 1、 认真搞好现场消防管理工作,施工平面图、施工方法、施工技术应符合消防安全要求。 2、 消防器材应配备齐全(灭火器3具、消防斧1把、消防杈2把,消防桶2个,消防掀2把,)现场设置水容量15㎡的专用消防箱,安装扬程100米的水泵,采用2寸钢管在各楼层设置水源接口。满足消防要求,消防器材设专人管理不准挪用它用,消防通道应畅通无阻。 3、 工地使用的汽油、煤油、柴油、等易燃、易爆物品应单独存放,设专人管理。 4、 加强对现场人员的防火教育,提高安全防火意识和防火、防火知识、防止发生火灾。 突然停电预案 施工现场用电设备较多,交叉作业频繁,用电线路受外界干扰大,在未知的情况下突然停电,回给正常的施工生产带来诸多不便,因此,正确认真地处理突然停电的突发事件,是施工生产中保证安全生产的一个重要内容。 1、 突然停电后,应立即检查各用电设备的工作状态,并立即即切断所以工作设备的电源。 2、 对于深基坑或井孔作业人员,应停止作业使其离开操作面。 3、 向施工作业人员说明原因,针对施工材料的特点,做好需作的弥补工作,减少材料的浪费。 防火须知 1、 认真贯彻“以防为主,以消为辅”的方针,搞好群众性的预防工作; 2、 对职工进行安全防火教育,组织安全检查,消除火灾隐患; 3、 消防设施、器材要有专人管理,定期检查,维修、保养、更换、添置、保证完好有效; 4、 消防器材应放置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品及杂物; 5、 工地严禁使用明火,必须动用明火时要办理动火证,采取严格的安全防范措施; 6、 施工现场、加工作业场所,材料应整齐,场地内的易燃、易爆可燃物应及时清理,保证施工现场道路畅通; 7、 建立义务消防队,组织队员学习消防知识,加强业务训练,提高防火技能,以利于维护安全生产 急救措施 1、 施工现场配备1名卫生员,经卫生部门培训教育考试合格,持证上岗。 2、 配备医药箱和急救药品,配备一副急救担架。 3、 当发生紧急情况时,对伤者给予必要的急救,避免伤势扩大,并迅速送住就近医院抢救治疗。 季节性施工预防措施 一、 夏季施工预防措施,夏季气候炎热,高温时间持续长,要做好防止中暑工作。 1、 采用多种形式、对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急措施。 2、 合理调整作息时间,避开中午高温时间工作,严格控制工人加班加点,高处作业工人的工作时间要适当缩短,保证工人有充足的休息和睡眠时间。 3、 对高处作业的工人,需经常进行健康检查,发现有作业禁忌症者,应及时调离高处作业岗位。 4、 要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤。 5、 及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品 二、 雨季施工预防措施。雨季进行作业,要做好防触电、防雷、防坍塌的工作。 1、 防触电,电源线不得使用裸导线和塑料线,不得沿地面熬设。配电箱必须防雨、防水、电器布置符合规定,电器元件不应破损严禁带电明露,机电设备的金属外壳,必须采用可靠的接地或接零保护,手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器,工地临时照明灯,标志灯、其电压不超过36伏。特别潮湿场所,电气作业人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 2、 防雷电,高出建筑物的塔吊,施工电梯,脚手架等应安装避雷装置。 3、 防坍塌,搞好脚手架,防止沉陷倾斜。坑、槽、沟两边要放足边坡,危险部位要另外加支撑,搞好排水工作,一经发现紧急情况,应马上停止土方施工。 六级以上的大风或大雷,应停止高处作业和吊装作业。 1、 搞好防滑措施,对斜道、通行道、爬梯等作业上的霜冻、冰块、积雪要及时清除 2、 加强用火申请和管理,遵守消防的规定,防止火灾发生。 3、 现场脚手架、安全网、临时电气工程、机械设备等安全防护,按有关规定执行。 4、 正确使用个人防护用品。 狂风、暴雨、大雪天应急预案 建筑工程施工作业频繁,材料露天堆放多,临时性构筑物多,受天气变化影响因素较多,狂风、暴雨、大雪对工程施工影响大,处理不好会造成财产损失和人员伤亡,时刻注意天气的变化情况,针对恶劣天气及早采取切实有效的应对措施,确保施工生产的正常进行。 1. 遇到6级以上大风和日降雨量为10mm以上的恶劣天气时应停止室外作业,并拉闸断电。 2. 检查现场的排水情况,疏通排水沟,做好临时设施和设备防护,原材料构件和小型施工机具应入室或做好防雨、防潮、防裂、防塌工作。 3. 地基和基础工程的周边做好截水、档水工作,随时查看,严防雨水倒灌,保证周边土方的稳定性。 4. 砌筑物工程挡土墙,独立墙现场周围墙应设临时支撑。结构吊装应停止作业。 高处坠落预防措施 1. 要有详尽细致的高出作业施工组织设计。 2. 要建立相应的责任制;施工前进行安全教育及交底,落实所有安全技术措施和个人防护用品。 3. 高处作业中的安全标志、工具、电器设备必须在施工前加以检查,确认其完好方能投入使用。 4. 攀登高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查,患有高血压、心脏病、精神分裂症、臆症、癫痫病者,禁止高出作业。 5. 雨、雪天气进行高出作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施,凡冰、雪霜均应及时清扫,遇有六级以上强风时,禁止高处作业。 6. 因作业需要临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人,安全员同意,并采取相应的可靠措施后,方可拆除,作业后应立即恢复。 7. 防护棚搭设于拆除时,应设警戒区,并派专人监护,严禁上下同时拆除。 8. 支模应按规定的作业顺序进行:模板未固定之前不得进行下一道工序,严禁在连接杆件和支撑杆件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装拆模板。 9. 绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登上下。 10. 砼浇注时;浇注离地以上框架、过梁、雨棚和小平台时应设操作平台,不得站在模板或支撑件上操作。 11. 特殊情况下无可靠的安全措施,必须系挂好安全带扣好保险钩或搭设安全网。 12. 支模等各工种立体交叉作业时,不得在用一垂直方向上操作,下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之下,不符合以上条件时,应设置安全防护层。 13. 钢模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员。 粉尘排放管理措施 为预防或减少粉尘的排放,控制施工现场粉尘的浓度,保护空气环境,保障职工身心健康,施工现场应采取如下管理措施: 1. 项目部对新开工程的场地平整、土方开挖应先洒水后作业,减少粉尘的排放。 2. 项目部对车辆进出道路进行砼硬化或铺炉渣压实,并经常洒水清扫,保持卫生状况良好。 3. 项目部在施工现场设砼搅拌机防护棚,防止砼搅拌过程中产生的粉尘污染。 4. 项目部对水泥、大白粉等易产生粉尘的材料设库管理,集中存放,并设专人领发料。 5. 材料临时装卸、搬运要及时覆盖,减少粉尘的直接排放。 6. 对现场作业中经常接触粉尘(如金属粉、空气悬浮物)的职工,应配备口罩等必要的防护用品,工会对劳保发放,使用情况进行监督检查。 7. 安全、生产科应经常对施工现场内的粉尘进行检查,以无明显的空气悬浮物为标准,并做好监督检查记录。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜防护等级要求是什么?
    • 哎哟喂哟 回答:  低压配电柜一般用于室内,外壳采用普通冷轧钢板制作,防护等级IP20~IP54不等; 也可能用于室外,一般采用冷轧钢板或不锈钢板制作,也有采用增强塑料做外壳的,防护等级一般IP33~IP65不等。看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级什么是IP(防护等级)? IP(IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级
    • 低压灯 配电柜 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面保温材料防火等级要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:屋面保温材料防火等级要求: 公安部、住房和城乡建设部 2009年11月18日颁发公通字[2009]46号关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知中规定: 第三章屋顶 第八条对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。 第九条屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。 第十条屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。 第四章金属夹芯复合板材 第十一条用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。 而国家公安部2011年3月14日颁发公消[2011]65号文件《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围。凡建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。故钢结构屋面保温棉应采用燃烧性能为A级的材料。
    • 屋面瓦 防火门等级 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 高低压开关柜作用是什么?
    • ag123456 回答:高低压顾名思义就是接高压的设备和低压的设备 一般供电局都是用高压线接到小区的环网柜,然后由环网柜到变压器,经变压器降压再到低压柜,低压柜在到各个用电的配电箱,里面无非就是一些开关断路器之类的。
    • 低压灯 低压配电箱 低压开关柜 11个月前
  • 3 回答
    • gcs与ggd低压抽出式开关柜的区别是什么
    • xiaoping123 回答:GGD型交流低压配电柜   适用范围:   GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工用电流1000A-3150A的配电系统,做为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。   结构特征:   GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷变型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。   GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热部题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔口补充进柜,使密封的柜体自下而上级成一个自然通风道,达到散热的目的。   GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺。使整柜美观大方,面目一新。   柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的拆边外均嵌有一根山型橡塑条,关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。   装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用漆螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。   柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强,质感好,整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,组给值班人员创造了较舒适的视觉环境。 柜体的项盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环用于起吊和装运柜体的防护等级为IP30,用记也可根据和环境的要求在IP20~IP40之间选择。   G:交流低压配电柜 G:电器元件固定安装、固定接线 D:电力用柜   GCS型低压抽出式开关柜   用途及适用范围:   GCS型低压抽出式开关柜适用于三相交流频率为50(60)HZ,额定工作电压为380(660)V,额定电流为4000A及以下的电力网络中的受电、馈电、电动机集中控制,无功功率补偿等使用的低压成套配电设备,可广泛用于发电厂、石油、化工、纺织等行业以及高层建筑的配电系统。   结构特点:   主构架设计为全组装式和部分(侧柜和横梁)焊接式两种结构形式以适应用户不同的需要。   各功能室相互隔离,如功能单元室、母线室、电缆室,各室的作用相对独立,互不影响。   水平主母线采用柜后平置排列方式,以增强母线额定峰值耐受电流的能力。   每个抽屉为一个独立功能单元,抽屉分1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元等五个尺寸系列。每台开关柜内最多可以配置11个1单元抽屉或22个1/2单元抽屉。抽屉具有合、分、试验、隔离抽出等五个位置,并有明显标志。   抽屉设有机械联锁装置和紧急解锁装置。   GGD、GCS都是电易通电气统一设计的产品,GGD是固定式低压开关柜,主要用在配电系统(PC功能)或一般不太重要的控制系统,GCS是抽屉式开关柜(仿ABB的MNS柜),可用在配电或马达控制中心系统(PC、MCC),功能比较齐全。
    • 低压灯 低压开关柜 衣柜与床的搭配 11个月前