    • 一追再追 2015-12-19 09:47

      水管压力测试的做法:当所有水管通路全部安装好后才可以水管压力测试,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭所有阀门,打开进水总管的阀门。 测压时,摇动水管压力测试机,直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍.

      0 评论

    • ag123456 2015-12-18 20:27

      当所有水管通路全部安装好后才可以水管压力测试,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭所有阀门,打开进水总管的阀门。
      测压时,摇动水管压力测试机,直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍.保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
      结果判断:
      在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
      试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明水管压力测试机也是正常工作状态。
      有很多人就是把水管压力测试机拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。
      用到的工具:扳手\生料带\堵头\水管压力测试机。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-18 19:03

      最重要的是选择质量好的管子,俗话说:好管子管用一生。
      一、如果是排水管道的话,不用做压力测试,但是必须做灌水试验,把各出水口堵住,从单进水口灌满水,过段看看水下降了多少,如果下降太多,需要检查下哪里漏水,一般都是管件与管材连接处,特别是弹性封圈(伸缩节),一般做个12-24小时,没有问题就可以使用了。
      二、如果是室内承压水管的话,一般家里用到的都是PPR管子多,在装修完毕后不能马上使用,必须做压力测试,做压力时把所有出水口堵住(最好先剩一个出水口,增压时等有水流出再关闭,是为了将里面的空气排完),工具则需要用到增压泵和压力表等,注意增压过程至少要10分钟以上,冷水管不低于设计工作压力的1.5倍,但不低于0.8MPa,热水管不低于设计工作压力的2.0倍,但不低于1.5MPa,恒压观察,一小时后压力不得下降0.02MPa,若有下降,允许有三次补压机会,若压力下降明显,则需要停止测试,需要检查下哪里漏水,检查完了再试压,直到正常为止,一般也是管件与管材连接处漏水几率大,当然在使用前还要做管道消毒处理。如果不是自己安装的话,我还是建议你找正规点的装修公司吧,如果日后出了问题,都可以找到相关负责人。