装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁能给份空调安装技术交底

李德鲲 | 被浏览204次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-19 20:29

    空调安装技术交底:统描述本工程空调主机水系统采用PLC控制,该PLC具有RS485接口,通过网络转换器,转化成TCP/IP接入路由器,接入集中控制室,集中控制室的监控PC通过监控软件可以管理到水系统所有的设备。 新风机组、空调机组总共18台,采用专用DDC控制器。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-18 20:31

    (1)空调移机固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
    (2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
    (3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。 注意事项:
    (1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准。
    (2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。
    (3)空调移机不能随意改动内部连线。
    (4)空调移机如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调、天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线。 (5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险。
    (6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜色、标识符号对应进行连接。
    (7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线。
    (8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-18 18:19

    技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 BJDT-ZTSSJ-TFKTJD-OO1 工程名称 地铁6号线一期工程 北海北站 交底日期 2012年03月25日 施工单位 中铁十四局集团有限公司 北京地铁6号线一期九标项目经理部 分项工程名称 空调机组安装 交底提要 空调机组安装 交底内容: 1 施工准备 1.1 材料设备 1.1.1 设备与材料应具有出厂合格证及质量证明文件。 1.1.2 设备、材料的名称、型号和规格应符合设计要求。 2.1.3 设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 1.1.4 其他安装时使用的相关材料应符合设计要求,且不得有质量缺陷。 1.2 主要机具 1.2.1 机械:卷扬机、倒链、滑轮、套丝机等。 1.2.2 工具:钢尺、活动扳手、钢丝钳、线坠、水平尺、角尺、水准仪等。 1.3 作业条件 1.3.1 施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 1.3.2 对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 1.3.3 利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 1.3.4 建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净。 2 操作工艺 2.1 工艺流程 开箱检查 --基础制作及验收-- 现场运输-- 设备就位调整-- 设备调试 2.2 操作方法 2.2.1 开箱检查 2.2.1.1 开箱检查应在有关人员参加下进行,如实详细填写设备开箱检验记录并由各方签字,如有缺损或与要求不符的情况出现,应及时由厂家更换。 2.2.1.2 开箱检查的内容包括: a、开箱前检查箱号、箱数以及包装情况; b、认真核对设备的名称、型号、规格和数量; c、核对装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; d、设备及附件应有无缺损、表面锈蚀、变形、装错等现象; e、手动盘车,检查叶轮与外壳有无擦碰、摩擦。 审核人 交底人 接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

    2
    2.2.2 基础制作及验收 2.2.2.1 组合式空调机组的基础应采用混凝土平台,基础的长度及宽度应按照设备的外型尺寸两侧 各加100mm,基础的位置、标高应符合设计要求,并考虑凝结水水封的高度及管道安装坡度。 2.2.2.2 设备基础应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并应有验收资 料或记录。设备基础表面应进行清理,放置垫铁部位的表面应凿平。 2.2.2.3 设备就位前,应按施工图和建筑物的轴线或边缘线及标高线,放出安装的基准线。 2.2.2.4 互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。必要时,应按设备的具 体要求,埋设一般的或永久性的中心标板或基准点。 2.2.2.5 组合式空调机组不宜直接落地安装,如设计无混凝土基础时,应采用型钢制作设备基础。 2.2.3 设备现场运输 2.2.3.1 大型设备的现场运输应按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方案。 2.2.3.2 设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 2.2.3.3 设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好 固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 2.2.4 设备就位调整 2.2.4.1 设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时 亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 2.2.4.2 组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设 备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 2.2.4.3 分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意 段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号,不得将各段位置排错,空调机组分左式和右式。 2.2.4.4 对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正 位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 2.2.4.5 对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 2.2.4.6 风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。 2.2.4.7 空调机组与供、回水管的连接应正确,且应符合产品技术说明的要求。 2.2.4.8 密闭检视门及门框应平正、牢固,无滴漏,开关灵活;凝结水的引流管(槽)畅通,冷凝 水排放管应有水封,与外管路连接应正确。 2.2.4.9 组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,连接完毕后无漏风、渗水、凝结水排放不畅 或外溢等现象出现,检查门开启应灵活。 2.2.4.10柜式空调器整体安装时,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平; 固定机组的螺栓应拧紧,并有防止松动措施。 2.2.5 设备单机调试 2.2.5.1 设备单机调试前,应对设备机房及设备内部进行清理。机房内清扫干净,不得留有杂物, 避免开机时被机组吸入。机组内部应无残留的杂物,并清扫干净。 2.2.5.2 单机调试前,电源应连接好,且符合电气规范的有关要求。 2.2.5.3 单机调试的内容主要是设备内风机的调试,风机调试详见《通风机安装工艺标准》风机试 运转及验收的规定。 2.2.5.4 除进行风机试运转外,还应对空调机组内冷凝水进行通水试验,以及冷热水管道的水压试 验。 审核人 交底人 接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

    3
    3 成品保护 3.1 空调机组就位未配风管前,应将空调机组接口做临时封闭,防止杂物落入机组内。 3.2 不得将空调机组及其配管做脚手架用。在室内装修时,应对其加以覆盖,防止污染机体及内部 管道。 3.3 空调机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下,应有防止损坏、丢失零部件的措施。 3.4 冬季施工时应采取防寒防冻措施,防止表冷器存水冻坏设备。 4 安全施工措施及注意事项 4.1施工作业前做好安全培训考核,经考察合格者方可进场施工。 4.2施工前,必须进行安全技术教育和安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未 经落实时不得进行施工。 4.3进入施工现场人员需戴安全帽,高空作业时系安全带。 4.4施工现场有坑洞的地方加盖板或护栏,并有明显的安全标志。 4.5施工用的机具必须经过检查安全可靠,对于吊装的吊具,绳索等应进行试吊,确认安全可靠后 方可进行吊装。 4.6吊装工作应有专人统一指挥,吊装人员必须坚持岗位,吊装时应设有警界线。 4.7用电设备应装自保式漏电保护器和可靠的接地保护。 4.8专职安全员必须在施工现场加强安全巡视。 4.9其他安全注意事项参照安质部相关资质文件。 审核人 交底人 接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁能给份防腐保温技术交底
    • Hzl_8542 回答:防腐保温技术交底内容:   (一)施工准备   1.1   材料要求:      1.1.1   水泥:采用普通硅酸盐水泥强度不低于42.5。应有出厂合格证及复试报告,其质量标准符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175的规定)。      1.1.2   砂:采用中砂,含泥量少于3%,应符合国家现行标准。《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)中的规定。      1.1.3   界面处理剂:采用水泥砂浆界面剂,应有产品合格证、性能检测报告,并应符合现行地方标准。《建筑用界面剂应用技术规程》(DBJ/T01-40)中的规定。   1.1.4   玻璃纤维网格布:才用耐碱涂塑玻璃纤维网格布。      1.1.5   辅助材料:带尾孔射钉(Φ5)、孔边长25mm的22#镀锌角钢丝网、22#镀锌铅丝、专用金属护角(35mm×35mm×0.5mm镀锌轻型角钢)、金属分层条(30mm×40mm×0.7mm镀锌轻型角钢)、分格条。      1.1.6   材料进场后组织有关人员按照技术及质量要求进行查点验收。材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮;网格布也因防雨存放;液态胶存放温度不得低于0℃;干混料存放注意防雨防潮和保质期。      1.2   施工技术设备:外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角膜机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、锤子、滚刷、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。   1.3   作业条件:   1.3.1   基层墙体                  经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面即可进行外墙保温施工。
    • 交底 防腐木油漆 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份pvc管技术交底
    • 可爱的橙子 回答:当小口径管道采用溶剂粘接时,PVC管都应设置止推墩以承受水流的推力。石油等工业的介质输送。此外,PVC管还可以用于采煤、采矿等的浆液输送以及油田的地下输送,因而比其它材料更适合于输送化学介质。 我国目前PVC管主要用做化工、PVC管作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。还要检查胶圈质量是否合格。安装时必须将承口、PVC管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通。 然后直接在上面钻孔开牙,传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可,PVC管防水材料等市场占有率逐渐提高。PVC管凭借其优异的保温性能、塑料制品代替木材等其他传统材料成为最主要的包装材料是未来的必然趋势。 PVC管作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。当小口径管道采用溶剂粘接时,须将插口处倒小圆角,以形成坡口,并保证断口平整且垂直轴线,这样才能粘接牢固,避免漏水。PVC管的连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。PVC管管径大于等于100毫米的管道一般采用胶圈接口;管径小于100毫米的管道则一般采用粘接接头,也有的采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时,一般都使用金属管,这时塑料管与金属管采用法兰连接。 一般PVC管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通,并用U形螺栓卡紧,这样就加厚了管壁,然后直接在上面钻孔开牙,再用外螺纹塑料件接出。试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求。另外在管内水流产生推力的位置,比如弯头、三通及管端封板处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力。一般管径大于等于100毫米的PVC管都采用胶圈接口。安装前必须安排人员将管子插口部位倒角,还要检查胶圈质量是否合格。PVC管安装时必须将承口、胶圈等擦干净。传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可,在没有松动原有土层时,可不用加压夯实垫层。 国联质检专业提供PVC管材检测,包括:PVC管材性能检测、PVC管材配方分析、PVC管材老化检测、PVC管材成分检测等其它PVC管材分析测试服务。
    • pvc管 pvc钢丝管 pvc热缩管 12个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份阀门安装技术交底
    • 奋斗_9500 回答:交底提要: 消防水炮系统阀门试压、安装工艺及质量要求。 交底内容: 一、消防水炮系统阀门的强度及严密性试验 1、 试验准备 1)阀门开箱检查:出厂合格证和制造铭牌齐全。铭牌上应标明公称压力、公称直径、工作温度和阀门型号。 2)外观检查:阀门到货时应处于完全关闭状态,其表面应光滑,不得有裂纹、气孔、砂眼等缺陷。内外壁不得有损伤,腐蚀和喷漆脱落现象。 3)阀门两端应有防护盖保护,手轮操作应灵活无卡涩 阀门安装 ⑴.阀门安装前,应按施工图要求核对其型号、规格、材质,安装时,根据介质流向确定阀门安装方向。阀门的安装位置应便于检修。凡吊顶内设有阀门处,在装饰时应设检修孔,其位置在现场确定。阀门安装后应对每个阀进行挂牌标识。如交作业时,应对阀门设加防护罩。 ⑵.阀门安装前,对安装于主干管上的阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力,或遵照㈤规范规定进行。阀门操作机构检查应准确灵活。 ⑶.阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。安装后应妥善保管,不得任意开闭阀门。 ⑷.螺纹连接的阀门安装时,应用扳手卡住六角体旋转,不可用管子钳。 ⑸.法兰连接的阀门安装时,应注意法兰、螺栓的类别,规格应与阀门符合,型号、规格应符合要求,并应有合格证。
    • 交底 阀门 空调技术 11个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份grc安装技术交底
    • 荣耀vvv 回答:交底内容: 1、施工前准备。地下室防水工程施工前,要按预算提供的防水材料数量进货,防水材料必须要有出厂合格证和试验报告,合格后方可使用。备好施工用的刮子、木椎把和聚氨脂防水涂料及三元乙丙橡胶防水卷材、聚合物水泥砂浆等材料。 2、人员组织:找平层和保护层安排一个班组8人,防水层安排10人。质检员负责检查质量和指导工作;技术员负责放线和编制技术交底,施工员全面安排生产,且记好施工日志和抓好班组自检。 3、施工工艺和技术要求。地下室外墙、底板及室外顶板均为抗渗自防水砼,其中在地下室底板、外墙在迎水面一侧做911聚氨脂涂膜,厚度为2mm,工艺顺序为:基层清理—刷防水结合层--911聚氨脂涂膜--水泥砂浆保护层。地下室顶板采用911聚氨脂涂膜及合成高分子卷材多道防水设防,工艺顺序为:20mm聚合水泥砂浆找平层—基层清理--刷防水结合层--911聚氨脂涂膜—三元乙丙高分子防水卷材--50mm细石砼保护层 技术要求:①基层必须牢固,无松动现象。②基层表面平整,用2m靠尺杆检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm;空隙仅允许平缓变化,且每m长度不得多于1处。做室外顶板找平层时,基层表面的孔洞、缝隙,应用与防水层相同的砂浆堵塞抹平,施工前应将预埋、穿墙板管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工聚合物防水砂浆层。③水泥砂浆防水层应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光,聚合物水泥砂浆拌合后应在1h内用完,且施工中不得任意加水,聚合物水泥砂浆防水层未达到硬化状态时,不得浇水或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。④防水结合层采用稀释的911聚氨脂防水涂料作为基层处理,施工时应涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。⑤防水涂膜施工工艺:防水涂膜采用911聚氨脂防水涂膜,其配制911防水胶为甲、乙双组份,配合比为1:2,使用时将甲、乙两液按配合比放置容器内,搅拌3~5分钟,使其充分化合后即可涂刮,将配制的胶液用橡胶刮板涂在工作面上,理匀即可,分四遍涂刮,第一遍涂刮约0.5mm厚,涂膜要均匀一致,不得露白,在防水层固化前不应踩踏,采用分区、分片、后退法施工,正常干燥时间为4~6小时,在第二遍涂刮时必须对前面所涂膜的空鼓、气孔、砂涂层伤痕和固化不良等进行修补后再进行施工,涂刮方向与第一遍方向垂直,厚度约0.5mm,涂膜顺序先立面后平面,约6~8小时后涂刮第三遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,约6~8小时后涂刮第四遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,四遍为涂刮后,防层水厚度达到设计2mm。⑤三元乙丙高分子防水卷材工艺:用粉盒和尺弹出基准线,定出点粘部位,点涂氯丁胶粘剂,每平方米设一个点,约10cm2大小,点与邻边点错位,仅起到固定卷材的功能,同时在卷材周边划出短边为100mm、长边为80mm待涂。防水卷材及基层分别点涂基层胶粘剂后,需凉置5~10分钟不粘手为宜,方可进行粘贴,顺着原基准线边贴边展,同时辊压使之平坦、舒展,防止折皱和拉长,从下往上顺序进行。然后搭接部分均匀涂刷内封胶,进行辊压、排气数遍,用外封胶仔细封口,待干二小时。最后用聚氨脂911沿封口为中线涂刮宽150mm、厚1.2mm的涂膜保护层。⑥防水层完成以后应及时做好保护层,底板、侧墙采用20mm厚1:2.5水泥砂浆层,顶板采用50厚细石砼保护层,顶板防水层与保护层之间宜设置隔离层。 4、质量要求。①地下防水工程施工过程中,地下水位应降至防水层以下300mm,并保持至土方回填完毕,对基坑周围的地表水必须设沟排水,不得流入基坑,严禁带水、带泥施工。②结构防水砼完成后,应细致检查结构砼施工质量,发现蜂窝、麻面、露筋或裂缝,应进行修补或灌浆处理。③水泥砂浆找平层。聚合物水泥砂浆找平层应密实、平整、粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷,5m2;阴处、管根等处圆弧整齐平顺,表面平整度允许偏差为5mm。④涂膜防水层。基层必须干燥,涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm,涂料施工前应对阴阳角、预埋件、穿墙管等部位进行密封或加强处理。涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象,防水涂料应分层分遍涂布,不得一次涂成,先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料,需铺设胎体增强材料时,应使胎体层充分浸透防水涂料,不得有白茬及褶皱。⑤合成高分子卷材防水工程。卷材铺贴方法及压接顺序、搭接长度符合规范要求粘贴牢固,无滑移、翘边缺陷。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm,接缝必须粘贴封严。接缝口应用材性相容的密封材料封严,宽度不应小于10mm,卷材附加层、泛水立面收头等均符合规范要求。卷材防水层允许偏差要求,其卷材搭接宽度允许偏差为-10mm; ⑥变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道等防水构造应符合设 计要求。 5、成品保护。地下室防水各分项工程每完成一个分项后的成品,要防止碰击,以防损坏成品。找平层凝结前防止人走和物体撞击,防水层施工完成后。要严防在防水层上乱打洞和乱丢重物体及乱设附加装置。 6、安全措施。地下防水工程用的机具和吊装机具要有漏电防护设施;上料平台应检查扎稳板与栏杆。工作人员要穿工作服,戴防护手套和口罩及穿工作鞋。 7、技术资料。凡地下防水工程用的防水涂料、防水卷材、均应有出厂合格证,并有试验报告,符合设计要求的,方准使用。作好施工日志、班组自检记录和质量检验评定及地下防水隐蔽工程验收记录。
    • 交底 空调技术 10个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份风管保温技术交底
    • 一追再追 回答:风管保温技术交底:建筑给排水安装工程1基本规定1.1建筑给排水工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.2建筑给排水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。1.3建筑给排水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格型号及性能检测报告,应符合国家技术标准和设计要求,进场对应做检查验收,并经监理工程师核查确认。1.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。1.5阀门安装前,应作强度和严密试验,试验应在每批数量中抽查10%(同牌号、同型号、同规格),且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。
    • 交底 风管 空调技术 10个月前