防静电地板要如何检测?

赵庆 | 被浏览566次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2015-12-18 23:11

    一、表面电阻的检测:
    (1)检测器具:
    数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:2只, 铜制,表面镀铬,圆柱型,直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。
    (2)环境要求:检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。
    (3)检测方法:
    防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天,在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干。将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面, 施加电压后5秒钟或数字稳定后读数,其中电极处于的位置要在离边沿30mm左右处,两电极间的距离不小于900mm。其中每46.5m2的面积,至少做5次测试。5次测试中最少3次的测试应当包括受磨损的,有化学品或水溅落的,有明显沾污的区域。
    二、系统电阻的检测:
    (1)检测器具:
    数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:1只, 铜制,表面镀铬,圆柱型,直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。
    综上所述,对表面电阻、系统电阻检测时需要注意以下因素的影响:
    A、温湿度的影响
    随着温度湿度的升高,测量的环氧防静电地板介质电阻值要减小;表面电阻对湿度比较敏感,而体积电阻则对温度比较敏感。环境温度的增加,环氧防静电地板表面容易吸附形成水膜,促使表面泄漏增大,如果材料是吸湿性的,还会使体电导电流大增。温度升高,地板介质材料的吸附电流和电导电流会相应增大点。如介质材料在70℃时的电阻值只有20℃时电阻值的1/10,而相对湿度增大10%,对易吸潮的地面介质材料来说,其电阻值大约要降低1个数量级。
    湿度对表面电阻的影响 如图1:
    B、电极形状尺寸和重量的影响
    从理论和实践测量来看,电极接触面大,重量重,测出的电阻值便低,电极接触面小,重量轻,测出的电阻值便高。防静电环氧地面工程主要的作用是确保消除人体静电,所以,电极的尺寸和重量应模拟人的鞋、脚的大小和人体的重量。
    C、测试电压和读数时间的影响
    防静电环氧地面的电阻值是随测试电压的大小和施加电压时间的长短变化的。一般在常温下,当电压较低时,电导电流是随外加电压线性增大的,当电压超过一定值后,由于游离增大,离子化活动加剧,电流的增长远比电压增加快的多。测试电压愈大,所测得的电阻值便愈低。
    正常防静电环氧地面介质材料测试电压达到较平稳的读数时间时,对系统电阻大的(约>1010Ω)上述推荐的读数时间可能不够,对系统电阻小的(〈106Ω)5秒的读数时间又足足有余,为既考虑读取数据时间不宜太长,否则现场测试取点多,耗费时间太长,工作效率低,又考虑读取时间太短,操作需要时间来不及,仪表且也有响应时间。
    测量完后如果需第二次测量,必须将电极间进行短接,使电极上的带电电荷和极化电荷释放掉,方可开始下一次测量。而短接时间长短,要视地板的材质和施加电压大小面定。但一般至少短接1分钟以上为宜。
    三、系统接地电阻的检测:
    (1)检测器具:
    接地电阻表:规格0~1~10~100欧,采用三极法测量接地电阻。兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。
    (2)检测方法:
    如图2,断开E1与接地系统的连接
    1、沿被测接地极E1使电位探测针P1和电流探测针C1依直线彼此相距acm,且电位探测针P1插入接地极E1和电流探测针C1之间。
    2、用导线将E1、P1、C1联于仪表相应的端钮。
    3、将仪表放置在水平位置,检测检流针是否指在中心线,否则用调零器将其调整指于中心线。
    4、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发动机的摇把,同时旋转“测量标度盘”,使检流针指针指于中心线。
    5、当检流针的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上。
    6、如“测量标度盘”的读书小于1时,应将“倍率标度”置于较小标度倍数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确读数。
    7、用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度盘”的倍数,即为所测的接地电阻值。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-18 19:58

    防静电地板要是按照美国静电协会ANSI/ESD要求做测试的话,主要进行低湿,中湿下的表面电阻测试。低湿要求很高。:防静电地板安装完以后,最好要检测一下,这样也知道安装后的地板的电阻在多少之内,是否符合相应的检测标准。根据标准EIA-625,静电放电地板的电阻应在10的5次方到9次方之间。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-18 17:31

    常规的要做“表面接触电阻值”检测(要用专用的接触电阻检测仪)其是否能起到防静电作用。
    电子产品在制造中防静电技术指标要求
    (1)防静电地板接地电阻<10 。
    (2)防静电工作台垫:表面电阻值105-109;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109 。
    (3)防静电工作椅面对脚轮电阻105-109 。
    (4)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109 ,摩擦电压<100V。
    (5)防静电墙壁:电阻值5 104-109 。
    (6) 防静电腕带连接电缆电阻1M ;佩带腕带时系统电阻750K -1O.5M。脚跟带(鞋束)系统电阻105-108 。
    (7)防静电工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。表面电阻值105-109 。
    (8)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具表面电阻值103-109,摩擦电压<100V。
    (9)物流车台面对车轮系统电阻105-109 。
    (10)人体综合电阻105-109 。
    (11)包装袋、盒摩擦电压<100V。
    静电测量仪器
    (1)静电测试仪:a测量产品或者某个位置有多少静电.b测量静电消除器除除静电的性能
    (2)人体综合测试仪:可用于测量手腕带、防静电鞋是否有效,还可以测量人体的综合电阻。
    (3)手腕带在线监测仪:随时监测手腕带是否损坏和戴好。
    (4)手腕带测试仪:测量手腕带是否有效。
    (5)表面电阻测试仪:用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型产品表面的阻抗或电阻。
    (6)系统监测报警仪:可随时监测防静电地板工作流水地线与大地接触是否良好。

    0 评论

相关问题

  • 2 回答
    • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
    • 飞阳 回答:防静电地板又叫做耗散静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散。主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。
    • 防静电地板 静电地板 机房静电地板 4年以前
  • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
  • 3 回答
    • 网络地板与防静电地板区别是什么?
    • 598568 回答:一、使用空间的不同 1、网络地板一般使用在5A级智能化楼宇、甲级写字楼、OA办公室、大开间办公室、有综合布线要求的办公室等场合。 2、防静电地板一般使用在计算机机房、程控交换机房、控制室、电化室、计算机中心、电子阅览室、防静电洁净厂房等。 二、结构不同 1、网络地板为裸板,组成为:地板、支架。 2、防静电地板为表面粘贴防静电贴面,组成为:地板、支架、横梁。 三、表面材料不同 1、网络地板安装后表面粘贴方块地毯或磁性PVC。 2、防静电地板表面直接粘贴HPL防静电贴面。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板检测标准是什么?
    • huang记忆的颜色 回答:1、基础地面打磨清理,一般是新水泥地面,如果是旧地面,则须彻底打磨清理; 2、滚涂一遍环氧防静电底漆,涂量要足,对于起砂严重地面需要浸泡式,使用量是0.2kg每平米; 3、铺设导电铜箔; 4、无溶剂防静电中涂和石英砂混合刮涂一道,根据实际地面选择刮涂道数,使用量是0.3kg每平米; 5、滑石粉和防静电中涂混合刮涂两遍,使用量是0.25kg每平米; 6、做防静电平涂地坪,滚涂两遍环氧防静电面漆,使用量是0.3kg每平米;做防静电自流平地坪。 以上内容供参考。
    • 防静电地板 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前