装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

加气混凝土砌块墙裂缝的原因是什么?

郑楠婷 | 被浏览299次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-18 14:32

    加气混凝土砌块墙裂缝的原因:加气混凝土砌块吸水率大,但其吸水特性与传统的普通粘土砖以及混凝土等材料不同,它的气孔呈现“墨水瓶”结构,毛细作用差,早期吸水快,后期吸水慢,但吸水时间长,如果砂浆保水性能以及和易性不好,则水分很容易被砌块吸收造成砂浆失水。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-18 13:45

    一、裂缝出现的部位及特征
      加气混凝土砌块墙体裂缝具有一般墙体裂缝的共性,也有其个性。
      1、墙体灰缝处,裂缝沿灰缝方向呈水平或竖向分布,裂缝宽度逐渐减少,有的具有贯穿性。
      2、墙体与框架梁、柱交接处,裂缝呈水平或垂直分布,住宅顶层表现更明显。
      3、墙面抹灰层面层,裂缝一般只出现在粉刷层,而砌块墙体没有开裂。
      4、跨度较大墙体的中部,容易出现竖直裂缝或八字型裂缝。
      5、墙体布设线管开槽处,也容易出现裂缝。
      6、住宅顶层部分,一般在两端1—3开问墙体出现斜裂缝或八字型裂缝,内墙较外墙产生的裂缝多。
      7、部分楼层,特别是顶层窗台或门顶上两角容易出现斜裂缝。
      8、外墙面有时出现不规则龟裂现象。
      二、加气混凝土砌块墙体裂缝产生的原因
      加气混凝土砌块墙体产生裂缝,涉及到材料、设计、施工等方面,其原因比较复杂。
      1、材料方面
      (1)材料本身的原因。
      ①收缩率大。随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形。
      ②砌块受潮后会出现二次收缩。干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,这种变形会随材质的均匀程度不同而产生差异。
      ③砌块砌体的抗拉及抗剪切强度低,只有粘土砖的50%左右。
      (2)干缩是混凝土砌块的重要特性,一般干缩值为0.4mm/m,按规范要求混凝土砌块必须在出炉28天后才能上墙。但由于市场紧俏,加气混凝土砌块刚出炉就被抢运到工地,有的在工地卸货时还在冒烟。
      (3)制作加工本身的质量缺陷。混凝土砌块成品表面有松散颗粒。有的砌块表面有松散颗粒且深度达2mm~5rnm深。
      2、设计方面
      (1)图纸设计考虑不周,专业之间衔接差,出现设计方面的不合理之处多,事后敲打严重。
      (2)构造柱和水平墙梁设置间距设置过大,框架柱和墙体的拉结筋设置间距过大,墙体与主体框架连接处构造措施不合理,建筑物层高较高时未合理设置圈梁,外墙大面积饰面层未设置分割缝,对于不上人屋面,未设置保温隔热层等等,都容易造成填充墙开裂。
      (3)对室内外温差不够重视。夏天屋面温度最高可达50~65℃左右,而室内温度大约在20—30℃左右,两者温差较大。钢筋混凝土构件与砌块的变形不同步,此时屋面变形受到墙体的约束和限制,致使墙体处于受剪、受拉状态,当墙体内拉应力超过墙体自身的抗拉、抗剪强度时,墙体就会在最薄弱处产生裂缝。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-18 13:11

    加气混凝土砌块具有以下优点: (1)自重小:加气混凝土砌块的密度大约为500kg/m2.600kg/m2,只有实心粘土砖的1/2~1/3,大大减轻墙体自重,对结构的负荷减小了,大大增强了住房的安全性。 (2)保温隔热性能良好:加气混凝土的导热系数大约为0.08lW/(m.K)~0.29W/(m.K),只有普通粘土砖的1/5~1/8左右,保温性能大大优于粘土砖、灰砂砖等传统墙体材料,其原因是加气混凝土砌块在生产制作过程中加入了引气剂,使其内部形成大量封闭的微小气孔,这些封闭的微小气孔中含有热惰性的空气,提高了制品的保温隔热性能。 (3)隔声性能良好:由于加气混凝土砌块存在大量的气孔,其隔声性能明显好于实心的墙体材料。 加气混凝土砌块也具有以下缺点: (1)强度偏低:一般只有2.5MPa~4.0MPa,因此不适用于砖混结构的承重墙,只适用于框架结构的填充墙。 (2
    ) 收缩大
    :收缩包括干燥收缩和温度收缩。加气混凝土砌块的干燥收缩值为0.3mm/m~0.5mm/m,是普通粘土砖的4倍,线膨胀系数约为8×10-6mm/(m.℃),也比普通粘土砖大得多,导致加气混凝土砌块的干缩变形和温度变形比较大。 (3)吸水性强,导湿性差:加气混凝土砌块气孔率通常达到70%~80%,但多数气孔呈封闭状,导致其吸水率高,而且吸水后水分易封闭于气孔中。同时封闭状的气孔减慢了其吸水速度,使其吸水过程变

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块墙施工方法是什么
    • 我叫张小花 回答:1、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。最下一层如灰缝厚大于20毫米时,应用细石混凝土找平铺砌,应用不低于M2.5混合砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接,每隔二皮砌块扒钉一个,梅花形设置。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。   2、灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15毫米。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20毫米。   3、砌到接近上层梁、板底部时,应用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约为60度左右,砂浆应饱满密实。   4、墙体洞口上部应放置2Φ6毫米钢筋,伸过洞口每边长度不小于500毫米。   5、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每500~1000毫米高设一道2Φ6毫米钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于700毫米。当漏留拉结筋时,则可用粘结砂浆(体积配合比为水泥︰107胶︰中砂=1︰0.2︰2),在砌块端头与立墙接触面各涂抹5毫米厚的粘结砂浆,挤塞严实,将多余砂浆刮平。当墙面大于3米时,常加设一水平混凝土带;如设计无要求,一般每隔1.5米加设2Φ6毫米或3Φ6毫米钢筋带头,以增强墙体的稳定性。   6、砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按洞口高度民2米以内每边砌筑三块,洞口厚度大于2米时,每边砌筑四块,安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔,然后用钉子将木框与混凝土内预埋木砖钉牢;当采用先立口时,在砌块和门框外侧均涂抹粘结砂浆5毫米厚挤压密实。同时校正墙面的垂直度、平整度和位置。然后再在每侧均匀钉三个长钉,与加气混凝土固定。   7、砌块与楼板或梁底的联结,一般在楼板或梁底每1.5米预留2Φ6毫米拉结筋插入墙内,如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底与砌块楔牢,将粘结砂浆填实,灰缝刮平)。   8、加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8米。
    • 暧气片 混凝土 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块墙抹灰的施工工艺是什么
    • 梦见了什么 回答:1、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。