卫浴间防水要怎么做?

彭兰 | 被浏览357次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 芒果5270 2015-12-18 15:42

    卫生间做防水,四周的墙面上需要确保涂刷的高度不少于30厘米;有淋浴的,在安装淋浴龙头与相邻的墙面上,防水涂料涂刷的高度不能低于150厘米,最好在180厘米左右。
    防水做好以后,要做闭水试验。就是把水放到卫生间的地面上,使地面完全淹没于水中大约3~4厘米,并设定好固定标高(水平面);过24小时以后检查,如果水平面在设定的标高以下,则说明地面有渗水问题,即防水没有做好。这样,就需要重新做防水了。
    卫生间防水涂料刷好以后还要在上面贴瓷砖的,因此应该使用水泥基防水材料涂刷。水泥基防水材料的优点,是能够与水泥基层粘合,它的附着力很好,贴上瓷砖以后不会起壳。其它(非水泥基)防水材料则很容易出现起壳的现象,可以导致墙面瓷砖脱落。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-18 15:39

    (1)清理基层:将现有施工部位的基层清扫干净,基层上不得有任何附着物,表面平整牢固。   
      (2)防水涂层地面厚度2mm,墙面厚度为1mm。   
      (3)涂布后基本达到干涸不粘时为准才进行下一道工序的施工。涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。   
      (4)涂覆下层:将911聚氨酯防水涂料按配比搅拌均匀即可使用。施工时可使用刮板或刷子操作。涂膜固化达到干涸不粘时方可进行第二道施工。阴阳角、管道等部位应做附加层。   
      (5)涂覆中层:涂覆中层:涂覆中层的材料配比及涂覆方法均同涂覆下层。   
      (6)涂覆面层;其材料配比及操作方法同涂覆中层。   
      (7)管根部位:应做密封嵌缝处理后做附加防水层,将管根清洗干净,先用液料:粉料=10:15~20调成腻子状,嵌填管根周围,再用911聚氨酯防水涂料按地面与墙面交接部位同样做法予以加强,在管根部位的继续涂覆涂料即可。   
      (8)墙面部位只涂覆底层、下层和面层。   
      (9)地面应做20mm厚1:3水泥砂浆保护层、墙面可在最后一道涂膜防水层上撒中砂,可直接粘贴瓷片。

    0 评论

  • q747572634 2015-12-18 14:51

    水泥沙浆平整基底——待干——防水水泥开成水泥水,涂抹均匀于墙身地面——待干——再用水泥沙浆批一遍再做一遍防水水泥——待干——浇湿墙身——用防水水泥混合普通水泥开成水泥膏来贴瓷片和地砖。
    任何流程处理不好,均有机会渗漏,因此,请专业的施工人员来做最好。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-18 13:29

     1、选购正确的防水材料:国家建设部推荐的防水材料是单组分环保型聚氨酯涂料,主要是因为这种涂料能严密地包住管道与地面,渗入缝隙,在干燥后不会收缩,比防水水泥等刚性材料更适合用于卫浴间这种管道、缝隙较多的小面积房屋。这种涂料每平方米的用料费约在50~60元,是一般装修业主都能承受的价格。

      2、不能在阴雨天涂刷防水材料:为了有好的防水效果,防水涂料一定要涂刷三遍,单组分环保型聚氨酯涂料的干透期在3~4天左右,如果在阴雨天涂刷防水材料,防水涂料涂刷的效果就不会很好。

      3、做好地面防水: 在铺地砖之前,就一定要做好防水工程;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏,有利于废水排放。

      4、做好墙面防水:卫生间洗浴时会溅水到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。

      5、一定要做防水检验:在防水工程做完之后,为了保险起见,还是要做防水检验,如果防水检验不合格,一定不能凑合,要让施工队重做防水工程,有条件的话,可以请专业的装修人士帮忙监管防水工程的进行。

     防水工作一定要做好。要是入住以后才发现问题,这时再来改造的话,既给生活带来不便,而且也造成一定的经济损失。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 厨卫间防水规范标准是什么
    • caisong123 回答:厨卫间防水规范标准是:厨房和卫生间的防水工程是整个装修过程中的重要组成部分,直接关系到以后居家过日子的舒适程度,有以下几条规范标准:厨卫的防水工程验收1.防水施工宜用于涂膜防水材料。2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。9.防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。希望我的回答对你有所帮助。
    • 厨卫电器 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 厨卫间防水施工方案是什么?
    • 芒果5270 回答:第一步,地面找平。如果要更换卫生间的地砖,在将原有地砖去除之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。接缝处要涂刷到位,因为卫生间的墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处最容易渗水;   第二步,墙面处理上要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水渗透墙面。但如果卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果卫生间中有淋浴房,相连的两面墙也要涂满;如果是浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度要比浴缸上沿高出一些;   第三步,防水实验一定要认真做。施工完毕后将卫生间所有下水堵住,门口处砌一道大约20厘米高的墙,然后在卫生间中灌入大约2cm高的水,在24小时后检查四周墙面和地面有无渗漏现象。防水实验是保证卫生间防水工程质量的关键,一定要做。 ●应先对基层进行处理:去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。 ●铺贴防水涂料:再做防水处理的基层上刷一层改 性沥青,铺一层玻璃丝布,然后再重复涂刷一次,最后在第二层玻璃丝布上涂刷一遍涂料,防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀,玻璃丝布与防水层封闭严密,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。若选用聚氨酯做防水涂料,一般不用加玻璃丝布,只要反复涂刷2—3遍就可以了。 说明:注意事项见页面下的提示部分 ●做“闭水”试验:闭水试验是检验室内防水质量的重要检验手段。在防水工程做完后,封好门口及下水口,在室内蓄满水达到一定液面高度,24小时内液面若无明显下降,即为合格。 ●再做一层保护层:在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,注意不要破坏已做好的防水涂料层。等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料,进行正常的装饰装修了。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 厨卫间防水做法是什么
    • 荣耀vvv 回答:水泥基渗透型结晶防水材料是由特制水泥及多种活性化学物质充分混合而成的刚性、渗透结晶型防水材料。其特殊的配制使用权其在混凝土内部具有渗透作用,并与水作用形成结晶从而封堵混凝土内部裂缝和毛孔,增加混凝土密实度,达到彻底防水的目的
    • 厨卫电器 厨卫灯 奥克斯厨卫电器 1年以前
  • 3 回答
    • 厨卫间防水施工规范标准是什么
    • Hzl_8542 回答:做卫生间防水非常重要的一道工序,防水施工宜用涂膜防水.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书;基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求;防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250MM.浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM;涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5MM,涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏.防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验。 另外,由于沥青用于室内防水,比较容易分解出有毒物质,对人体造成危害,现在国家已经明确规定,不能使用沥青作为防水材料。
    • 厨卫电器 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 卫浴间防水补漏方法有哪些?
    • dys19951122 回答:(1)清理基层:将现有施工部位的基层清扫干净,基层上不得有任何附着物,表面平整牢固。    • 卫浴浴柜 地下室防水补漏 楼顶防水补漏 1年以前