甲级防火门耐火等级是怎样的?

朱浪思 | 被浏览334次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ND_6090 2015-12-19 21:22

    执行标准:GB12955-2008《防火门》   耐火等级:甲级为1.5h,乙级为1.0   h,丙级为0.5   h   门扇厚度:甲级50mm,乙级45mm、丙级40mm   门框规格:甲级、乙级、丙级   门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮   门框规格:甲级、乙级   门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮   规格尺寸:符合GB5824-86《建筑门窗洞口尺寸》

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-18 13:47

    甲级防火门等级是:防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。不同等级防火门适用:甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门; 乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯.

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-18 12:07

    【A类防火门】
      A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
    【B类防火门】
      B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
    【C类防火门】
      C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。
    【适用范围】
    (1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;
    (2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);
    (3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;
    (4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;
    (5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
    (6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;
    (7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;
    (8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢质防火门耐火等级是怎么划分的
    • q747572634 回答:由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。依据美国NFPA及IBC规范所定义之「防火门」为「能够共同提供开口部一定程度之防火保护之任何防火门扇、门樘、五金及其它配件之组合。」 新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h,丰富了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部分隔热或非隔热的防火门。新版标准还规定门扇内若填充材料,应采用对人体无毒无害的防火隔热材料,减少对人身健康的影响。这些规定,不仅使防火门的设置更加合理,而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗,符合环保以及建设节约型社会的要求。同时,新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求,为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据,拓展了防火门生产企业的发展空间。 A类防火门  又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门  又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门  又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
    • 钢质进户门 钢质防火门 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 甲级木质防火门耐火极限时间多长?
    • 木子星生 回答:防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门 防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门,所谓甲级防火门就是能够耐住1.5个小时的防火门。甲级防火门是耐火极限时间最长,稳定性最好的产品,主要设置在人员密集型场所和防火重点保护部位,如车站、机场、商场、宾馆、KTV及机房、配电房、化工车间等场所。
    • 防火门 天津防火门 木质防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 甲级防火门耐火极限是多少
    • kitty1235 回答:五金件选用专业防火锁具、防火闭门器、防火铰链、拉手、插销及顺序器,也可根据用户需要配置相应甲级防火门耐火时间12h,乙级防火门耐火时间为09h,尺寸规格可按客户需要设计定做各种非标准规格。 钢质防火门系列遵照国标GB12955-2008研制而成,符合ISO3008、BS476标准 要求,耐火极限分别达到甲、乙、丙级防火要求。 也可选装常开门装置使门扇平 时处于常开状态。 门框、门扇采用进口或国产优质电解钢板、电镀锌钢板或不锈钢钢板制造 , 内填 耐温1200℃以上的优质膨胀珍珠岩防火板,表面采用静电喷塑处理,配套不锈钢 防火锁(或管井锁)钢质镀锌(或不锈钢)防火铰链、国产(或进口)闭门器。 特点: 1、隔音效果:具有较好的隔音效果,丙级产品隔 音RW>23dB  2、装饰性:表面静电粉末喷塑,镁观牢固耐久, 提供各种颜色可供选择。 耐火极限:   A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 GFM压花装饰压边型钢质防火门是我公司开发生产的新一代钢质防火门产品,采用优质冷轧钢板精工制作而成。在门扇内填充不燃耐火隔热材料,门扇面积采用一次冷压凹凸成型技术,图形立体感强,有较好的装饰效果,可与木质镶嵌线条制作相比美。产品具有抗冲击强度大(比其它平板钢质门冲击强度大十倍)防火性能优良,使用性能稳定。镶嵌玻璃、半玻璃和带亮窗防火门。提高了通道疏散等部位防火门的采光度和美观性能。   产品除图件提供的型式外,还可按用户要求加工制作,出厂产品一般表面喷涂防锈底漆,也可根据用户要求定作表面喷涂(烤漆、烤塑)及采用表面复塑板等。根据防火门的防火要求和保障其使用效果,用户应在我公司配备闭门器、防火锁、铰链、顺位器等特种五金配件。 不锈钢防火门采用202.304不锈钢材质弹压而成.产品有甲级不锈钢防火门.乙不锈钢防火门.面板厚08mm-15mm可根据要求定做. 级别 耐火极限 使用环境 甲级 90min 适用于防火区域有特殊要求的房间等位置 乙级 72min 适用于消防通道等位置.
    • 防火门 天津防火门 防火卷帘门价格是多少 1年以前
  • 3 回答
    • 甲级防火窗耐火极限是多少?
    • 请叫我雷锋 回答:等级是根据耐火时间来分的。 防火窗耐火极限为:甲级窗不低于1.2小时,乙级窗不低于0.9小时,丙级窗不低于0.6小时。 技术要求:1、材料与配件(1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。(3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。(4)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。(5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。(6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。(7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品。二、安装要求:1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。3、安装(1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装。(2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。(3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。(4)五金配件安装孔的位置应准确,使五金配件能安装平整、牢固,达到使用要求。(5)防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。(6)安装除上述各项要求外,应按《工程施工及验收规范》要求进行。
    • 耐火石膏板 耐火电缆 防火卷帘门价格是多少 1年以前