装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

水电改造要如何验收?

曾邵阳 | 被浏览228次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 没有昵称_0108 2015-12-18 10:01

    1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面 全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
    2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
    3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
    4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。

    0 评论

  • Lin_4987 2015-12-18 00:32

    第一步:水电验收步骤与工具
      验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距 离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查, 如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
      第二步:水电材料检查须细致
      水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查,其次要看看使用长度,方便日后的结算。首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。这次小编采访的工地,所有的水管管材都使用联塑PPR管。冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。本案例中,铺装的电线统一使用庆丰牌电线。其次,包裹电线的线管使用联塑PVC管。
      第三步:水电管布局检查
      管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,能确保日后家居用水用电的安全。水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
      第四步:水路打压测试与电路测试
      水电验收的关键步骤是打压试水和检测电路使用情况。这两个步骤是检查施工质量的关键。水路验收开始时需要对上水管进行全封闭,进行打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象,业主可以自备报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。电路测试首先检查电箱的布线是否合理,家居电路的总开关有无分类明确,切忌全屋线路使用同一漏电开关。此外要检查漏电开关是否灵活。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-17 19:42

    水电验收:

    1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。

    2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。

    3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。

    4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

    5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。

    6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。

    7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。

    8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。

    9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

    其次,管线的安装应该:

    1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便

    2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 ,》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如龙胜管。

    3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1。8米高

    4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。

    关于施工的问题:

    1、电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难;

    2、埋墙管道如果允许的话,最好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现;

    3、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样;

    4、电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,最重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热;

    5、电源线一定要入管道,一则保护电源线,2则防潮防短路;

    6、购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧?

    7、铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3~4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用最多的是4平方线和2。5平方线;

    8、电源线路要根据功能分路处理:

    -1)、空调一路,线径4平方;

    -2)、热水器一路,线径4平方;

    -3)、插座一路(2。5末端/4平方始端);

    -4)、照明一路2。5平方;

    9、然后再按照不同地域分开:1、厨房线路建议使用4平方线,因为厨房里有很多大功率的电器,比如冰箱、消毒柜、洗碗机、抽油烟机等;2、卫生间线路最好独立,因为该区域水气大;

    10、在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,空气开关的容量根据估算使用功率而定;

    11、铺管道时,一定要检查,一定要保证所有线路均入管,管间接头一定不能省接头,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方!

    电工系列常见的问题主要有:

    配电线路的断路、路、电视信号微弱、电话接收干扰等等。那为什么会产生这些问题呢?

    1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。

    2、做隐蔽处理的线路没有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。 预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。

    3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。

    4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。配电线路电线的选用要注意它的额定电流。

    5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。

    6、尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。 水暖系列:常见问题有水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便,等等。

    水管漏水:

    假设水管及管件本身没有质量问题,我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件联接时密封没有做好。可以要求施工人员把密封材料四氟带(俗称生料带)缠足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。 b.热水管漏水除密封没有做好外,

    家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。

    强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!

    0 评论

相关问题

  • 8 回答
    • 水电改造要怎么验收?
    • yellow_5377 回答:1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面 全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格 2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿; 3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。 4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 5 回答
    • 专业水电改造验收有哪些流程?
    • adgjl1 回答:第一步:测量,第二步:施工师傅到施工现场会在和业主重新确定一下管路的具体走线。第三步:用墨线在墙上弹出开槽的具体线路。 第四步:弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面。 再用电锤把槽开好。 第五步:开完槽以后,水工师傅就要安装管路,这里的技术就是热熔,也就是说用热熔机把管 子接头部分通过热熔成为一体,一定要掌握好温度,不然以后会出现漏水或者渗水的现象
    • 水电改造 水电改造打压 验收流程 1年以前
  • 6 回答
    • 水电改造验收有哪些注意事项?
    • ww1503592 回答:注意事项如下 检查每个接头位置要接好。电路用万用表检查,每个根线是否短路、断路。 所有水管的进出口,要用堵头堵好,最好用软管把冷热水管连接起来,使两根水管里都充满水。电路:地面的PVC管容易被脚或其他的东西压坏,验收后,用水泥沙浆保护,每个线头用胶布保护,线路复杂要标好编号。 特别注意:卫生间要贴砖,最好别用石膏固定水管,因为石膏可能会使磁片空鼓。应该用水泥沙浆固定。 4、负责的施工项目:在与水电工洽谈是时候,一定要问清楚:是否包括安装开关面板?是否负责成品保护?是否负责封管线?是否负责画线路图?。。。 5、谁的垃圾谁负责打扫,并送到小区指定垃圾点。 6、改造完毕后,要用相机拍照,以备今后维修使用
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 6 回答
    • 水电改造验收标准是什么呢?
    • lushixiong 回答:水电验收: 1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 其次,管线的安装应该: 1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便 2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。8米高 4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。 关于施工的问题: 1、电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难; 2、埋墙管道如果允许的话,最好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现; 3、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样; 4、电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,最重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热; 5、电源线一定要入管道,一则保护电源线,2则防潮防短路; 6、购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧? 7、铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3~4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用最多的是4平方线和2。5平方线; 8、电源线路要根据功能分路处理: -1)、空调一路,线径4平方; -2)、热水器一路,线径4平方; -3)、插座一路(2。5末端/4平方始端); -4)、照明一路2。5平方; 9、然后再按照不同地域分开:1、厨房线路建议使用4平方线,因为厨房里有很多大功率的电器,比如冰箱、消毒柜、洗碗机、抽油烟机等;2、卫生间线路最好独立,因为该区域水气大; 10、在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,空气开关的容量根据估算使用功率而定; 11、铺管道时,一定要检查,一定要保证所有线路均入管,管间接头一定不能省接头,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方! 电工系列常见的问题主要有: 配电线路的断路、路、电视信号微弱、电话接收干扰等等。那为什么会产生这些问题呢? 1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。 水管漏水: 假设水管及管件本身没有质量问题,我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件联接时密封没有做好。可以要求施工人员把密封材料四氟带(俗称生料带)缠足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。 b.热水管漏水除密封没有做好外, 家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。    • 装修水电改造怎么验收
    • HH0807 回答:  水电改造验收:   给水水路验收:   1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:   (1) 通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。 (2)各出水口进行出水测试   另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。   4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。   4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。   排水水路验收:   1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格   2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失   电路验收测试:   1、强电验收 新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。 照明采用亮灯测试 对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。   2、弱电测试 弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断 对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试   验收中的其他注意事项(某些项目在施工标准已述,此处不再单列):   1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。   2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%   3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主   4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象   5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。   6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。   7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁   9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口   10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。
    • 水电改造 水电改造打压 装修水电改造 1年以前