  • Scheming丶 2015-12-18 15:10

    延时继电器是单一的时间值可以整定的继电器,通常用于时间程序控制,或者配合其他继电器进行延时操作。
    延时继电器是其动作的时间因其结构(如有空气阻尼 油阻尼)或者内部装置(如有钟表齿轮)而延长一定的时间动作,其动作时间与某一个物理量(如电流)的大小有一定的函数关系。通常用来作为过电流保护装置。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-17 20:54

    空气延时开关和延时继电器的区别

      延时开关一般是指空气式的延时开关装置,它是没有线圈,属被动式的,靠卡扦在交流接触器顶上的吸合杆联动工作的,常用的型号:LA2系列;延时继电器是通电延时,控制时间较长的为:DH48系列,预置时间为:0.01秒~99.99小时

      延时继电器主要用于直流或交流操作的各种保护和自动控制线路中,作为辅助继电器,以增加触点数量和触点容量。可根据需要自由调节延时的时间。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-17 19:27

    • 延时继电器和时间继电器有哪些区别?
    • 上官苏志燮 回答:通电延时时间继电器的触点,在继电器通电后,到达设定的延时时间触点动作。继电器断电后触点复原。 断电延时时间继电器的触点,在继电器通电后触点动作,继电器断电后,到达设定的延时时间触点复原。 再看断电延时时间继电器的触点:断电延时时间继电器的触点也是看圆弧,通电后触点动作。断电后,圆弧向圆心方向移动,带动触点延时复位。
    • 时间继电器 延时开关 延时开关接线 2年以前
  • 5 回答
    • 断电延时继电器的工作原理是什么
    • Andy421 回答:断电延时继电器的工作原理是:当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。 吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 继电器的作用是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 延时继电器工作原理是什么
    • 麻麻都夸我乖 回答:原理分类断电延时 1.简介:断电延时继电器用于交流操作的继电保护和自动化,作为交流(直流)通电后瞬时动作断电后延时返回的时间元件; 2.技术要求: 1)、延时范围:0.02-5.00S,级差0.01S;0-999S,级差1S; 2)、动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压80%; 3)、触点容量:在电压不超过250V,电流不超过1A,时间常数为5MS±0.75MS直流有感负荷电路中,触点断开容量不小于50W;在电压不超过250V,电流不超过5A,功率因数为COSφ=0.4±0.1的交流电路中,断开容量不小于500VA。触点在上述规定的负荷条件下能可靠动作及返回不少于50000次。触点长期允许接通电流不小于5A。 4)、功率消耗:额定值下不大于5W/7VA。 5)、绝缘性能:同一付开点间耐压不小于1KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。不同组触点间,不同回路间不小于2KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。用1KV摇表测试任意端子对外壳,其绝缘电阻不小于100M。[1]通电延时 1.简介:通电延时时间继电器用于电力系统二次回路继电保护及自动控制回路中,作为延时装置, 使被控元件得到所需延时;延时范围:0.02-9.99S、0.02-99.99S、0.02S-999H ;本继电器为导轨式集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间准确、整定直观方便、范围宽,完全可替代电磁型时间继电器、体积较大成套开关柜所使用的时间继电器; 2.技术要求: 1)、 延时准确度 A)、延时整定值的平均误差;在基准条件下,继电器延时整定值平均误差绝对值不大于整定值的0.1% +3ms;平均误差=(5次测量平均值-整定值)/整定值*100% B)、延时一致性:在基准条件下,继电器延时一致性不大于整定值的(3-10ms) C)、在-10~50℃的温度下,任一延时整定值的平均误差(包含一致性)的绝对值不大于整定值的0.1%+5ms 2)、 工作电压:动作电压不大于额定电压的70%时,继电器应可靠工作。 3)、 继电器的返回时间 切断电器电源,出口触点返回至起始位置的时间,对于使用直流电源工作的品种,应不大于25ms。 4)、 继电器的返回电压降低继电器电压不小于额定电压的10%时,继电器触点应可靠返回。 5)、 功率消耗不大于2.5w(4.5VA)[2]延时中间 1.简介:延时中间继电器用于直流或交流操作的各种保护和自动控制线路中,作为辅助继电器,以增加触点数量和触点容量。可根据需要自由调节通电延时或断电延时的时间。 2.技术参数: 1)、环境基准条件:环境温度:20±2℃;相对湿度:45%~75%;大气压力:86~106Kpa 2)、正常使用条件:环境温度:-10℃~+50℃;环境相对湿度:不大于90%;大气压力:86~110Kpa;储存和运输过程中极限温度:-25℃~+70℃;使用地点的海拔高度:不大于2500 米;使用环境的周围介质无爆炸危险,不含有腐蚀性气体;所含导电尘埃的浓度不应使绝缘水平降低到允许极限值以下。 3)、最大功耗:额定电压380VAC 下不大于7VA ;额定电压220VAC 下不大于4VA。 4)、特性参数:动作范围:0.04~1S 级差:0.01S 误差不大于3ms ;0.1~10S 级差:0.1S 误差不大于3ms;电源电压:220VAC、380VAC、110VDC、220VDC 5)、供电电源允许波动范围:0.8~1.15 倍额定电压。 6)、触点最大容量:切断负载能力:直流250V 以下,τ=5ms,感性负载50W,阻性负载150W;交流250V 以下,负载1200VA;允许长期接通电流:5A。 7)、绝缘电阻:用1000V 摇表测量各引出端子对端子导轨之间的绝缘电阻不小于10MΩ。 8)、绝缘耐压:各引出端子对端子导轨能承受工频电压2000V,同组触点间能承受工频电压1000V,历时一分钟无击穿。 9)、电气寿命:触点在额定负荷下为一万次。 10)、机械寿命:触点在空载状态下为三百万次。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 继电器的作用是什么 2年以前
  • 5 回答
    • 延时继电器的工作原理是什么?
    • 哎哟喂哟 回答:断电延时型的时间继电器就是它的常开或常闭触点在继电器的线圈通电时会迅速动做,如常开触点会迅速闭合,当线圈断电时则会经过调整的时间后恢复,如常开触点会恢复断开状态,其延时主要是通过气囊对空气的阻尼作用达到延时的效果的 电子式的有些为阻容式的这个简单,但调整的时间不精确,还有的类似计数器式的,是用内部脉冲做时钟的可以达到较高的定时精度
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 继电器的作用是什么 2年以前
  • 5 回答
    • 通电延时继电器是什么?原因是什么
    • 最亮的小太阳 回答:延时继电器主要用于直流或交流操作的各种保护和自动控制线路中,作为辅助继电器,以增加触点数量和触点容量。可根据需要自由调节延时的时间。常见延时继电器有气囊式和电子式的,还有钟表式的。 气囊式的是在利用电磁铁启动后气囊中的气体经由小孔放气来延时执行指令。 电子式的由电子电路来延时执行指令。 这两种延时继电器都是当点的,控制时间不长精度也不高,在锅炉运行和电动机的延时降压启动中经常使用,也能够满足要求。 钟表式的延时继电器,利用钟表的擒纵装置来控制类似发条弹簧的释放时间,精度高。 多点的延时继电器,我使用过的有一种机械式的,利用一个小同步电动机作动力,带动凸轮接点,可以有六个可以定时的接点,精度比较高。但是这种落后的“多点时间继电器”如今是不是淘汰了,就不知道了。 我手头还有一种电子定时开关,有六个时间控制段,可以在 24 小时内循环控制同一个接点的开断。