3条回答
纯粹不偶然 2015-12-17 20:01
在通常情况下,搅拌桩的沉管速度是控制在1m/秒,拔管速度在0.5m/秒,一般是四搅两喷,那么需要的时间就是:那么就要96分钟,还没计算桩机移位时间,但在实际施工中,像这么个深度,能够保持在50分钟就不错了
施工控制
3.1水泥搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。
3.2为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。
3.3对每根成型的搅拌桩质量检查重点是水泥用量、水泥浆拌制的罐数、压浆过程中是否有断浆现象、喷浆搅拌提升时间以及复搅次数。
3.4为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量达到设计要求,每台机械均应配备电脑记录仪。同时现场应配备水泥浆比重测定仪,以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比是否满足设计要求。
3.5水泥搅拌配合比:水灰比0.45~0.55、水泥掺量12%、每米掺灰量46.25kg、高效减水剂0.5%。
3.6水泥搅拌桩施工采用二喷四搅工艺。第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。每根桩的正常成桩时间应不少于40分钟,喷浆压力不小于0.4MPa。
3.7为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。
3.8 在搅拌桩施工过程中采用"叶缘喷浆"的搅拌头。这种搅拌头的喷浆口位于搅拌叶片的最外缘,当浆液离开叶片向桩体中心环状空间运移时,随着叶片的转动和切削,浆液能较均匀地散布在桩体中的土中。长期使用证明,"叶缘喷浆"搅拌头能较好地解决喷浆中的搅拌不均问题。
3.9 施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg。若储浆量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工。
3.10施工中发现喷浆量不足,应按监理工程师要求整桩复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量。如遇停电、机械故障原因,喷浆中断时应及时记录中断深度。在12小时内采取补喷处理措施,并将补喷情况填报于施工记录内。补喷重叠段应大于100cm,超过12小时应采取补桩措施。
3.11 现场施工人员认真填写施工原始记录,记录内容应包括:a施工桩号、施工日期、天气情况;b喷浆深度、停浆标高;c灰浆泵压力、管道压力;d钻机转速;e钻进速度、提升速度;f浆液流量;g每米喷浆量和外掺剂用量;h复搅深度。
质量检查
4.1 轻便触探法 成桩7天可采用轻便能探法检验桩体质量。用轻便触探器所带勺钻,在桩体中心钻孔取样,观察颜色是否一致,检查小型土搅拌均匀程度、根据轻便触探击数与水泥土强度的关系,检查桩体强度能否达到设计要求,轻便能探法的深度一般不大于4m。
4.2 钻芯取样法 水泥生产工艺流程成桩完成,对竖向承载的水泥土在90天后、横向承载的水泥土在28天后,用钻芯取样的方法检查桩体完整性,搅拌均匀程度,桩体强度、桩体垂直度。钻芯取样频率为1%~1.5%。 水泥搅拌桩桩径一般为500MM~550MM,最大为600MM,固化剂常用等级强度为32.5/42.5。
水泥掺量除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%。
加固深度:湿法
可爱的橙子 2015-12-17 20:33
4.2 水泥搅拌法施工(湿法)
4.2.1 搅拌机就位
搅拌机械到达桩位并对中,当地面不够平整时,应设法使搅拌机械保持平稳,为确保水泥土桩的垂直度,应校正好导向架的垂直,偏差不得超过1.5%L(L为桩长)。
4.2.2 搅拌机下沉
开启搅拌机械,启动电机放松桩架上的钢丝绳,使搅拌机沿导向架切土搅拌下沉,下沉情况由电机的电流监测表控制,工作电流不应大于70A,一般下沉速度控制在0.4m/min-0.8m/min。
4.2.3 拌制水泥浆
当搅拌机下沉至一定深度后,即开始按预定掺入比和水灰比拌制水泥浆,并将拌好的水泥浆倒入集料斗备喷,使用的水泥都应过筛,制备好的浆液不得离
析,拌制的灌数,外掺剂用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录。
4.2.4 喷浆搅拌提升
搅拌机下沉到设计深度后,开启灰浆泵,将水泥浆压入地基土中,泵送必须连续,其出口压力保持0.4-0.6Mpa,为确保桩端质量,当浆液达到出浆口后,应喷浆座底30秒左右,使桩端充满浆液。搅拌机提升速度与输浆速度应保持均匀,SJB系列双轴搅拌机每分钟控制为0.2-1.0m,GZB-600型单轴搅拌机每分钟控制在0.6-1.0m,提升至设计加固的桩顶标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空,确保水泥浆喷入量。设计要求进行重复喷浆搅拌时,用同样的方法,再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆提升。
4.2.5 清洗
每天成桩结束后,输浆管路应清洗干净,严防泥浆结块,灰浆泵应定期拆开清洗,注意保持齿轮减数箱内润滑油的清洁。
4.2.6 记录
搅拌桩施工全过程应有专人进行记录,深度记录误差不得大于50mm,时间记录误差不得大于5S,对水泥用量、桩长、水泥浆液、喷粉参数、提升时间、复搅次数等应记录准确,随时检查,若有未达到要求的情况,应作好记录,根据其位置和数量,应采取补桩或加强邻桩的措施。
4.2.7 因故停浆处理
施工时如因故停浆,宜将搅拌机下沉至停浆点以下0.5m处空转,待恢复供浆时再喷浆提升。若停机超过半小时,为防止浆液硬结堵管,宜先拆卸输浆管路,进行清洗。
4.2.8 桩的搭接
壁状加固时桩与桩的搭接长度应满足设计要求,搭接时间不应大于24h,如间隔时间太长和下一根无法搭接时,应在设计与建设单位认可后,采取局部补桩或注浆处理。
4.2.9 加劲材料
当设计要求在桩体内插入加劲材料,必须在搅拌成桩后2-4小时内插毕。
4.2.10 卡钻、停转处理
在重复搅拌时,搅拌面由于入土切削和提升搅拌负荷太大及电机工作电流超过额定值时,应减慢升降速度或停止下沉原地空转,待电流恢复正常后,再继续下沉,若遇到钻头抱死,钻杆拔不出来,不可用卷扬机强硬上拉,可在钻杆两侧焊铁块,用千斤顶慢慢上顶,再用卷扬机慢慢上拉,处理应及时,否则难以奏效。
4.3 水泥粉体喷搅法施工(干法)
4.3.1 桩机就位,保持平稳,钻头对中,桩架导向架保持垂直。
4.3.2开启主空压机,打开送粉管道,调整好风量,风压,风压控制在100-150Kpa,钻机正旋喷气下沉预搅地基土,钻头到达设计深度后钻机换挡,反向转动,开启辅空压机,待料罐压力和送灰管调试正常(前者略大于后者20-50Kpa),开启阀门进行喷粉及提升,在桩体关键部位(如桩头、桩端等)应反复搅拌或复喷。
4.3.3对料罐的粉喷量应先打试验桩以掌握施工各项参数(气压、气量、调节喷灰量以及搅拌速度等)所用水泥都应过筛。
4.3.5 对地下水位以上的桩,施工时应加水,或施工完后地面浇水,以使水泥水解水化反应充分。
4.3.6 根据地质条件合理选择钻机旋转速度,提升速度,及喷粉流量,确保喷粉均匀和搅拌充分,同时对桩顶2-3m以及其他需要加强的部位还可以实施局部复搅复喷以满足质量要求
5 相关文件
5.1 JGJ79-2002《建筑地基处理技术规范》
6 质量记录
6.1 深层水泥搅拌桩施工原始记录
6.2 隐蔽工程验收记录
希望我的回答能帮到你
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.