3条回答
du845968102 2015-12-17 17:48
1 采用阻燃电缆;
2 采用防火电缆托架;
3 采用防火涂料;
4 电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;
5 架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施。
发电厂电缆的防火措施
1 防止电缆火灾延燃的措施有:封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他。
2 涂料、堵料必需经国家技术鉴定合格,并由公安部门颁发生产许可证的工厂
生产,其产品应是适用于电缆的不燃或难燃材料,并符合规范规定的耐火时间。在涂刷时要注意稀释液的防火。
3 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。发电厂的电缆沿一定长度可涂以耐火涂料或其他阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,盖板应封堵。
4 如需在已完成电缆防火措施的电缆层上新敷设电缆,必须及时地补做相应的防火措施。
5 电缆廊道内宜每隔60m划分防火隔段。
6 严禁将电缆直接搁置在蒸汽管道上,架空敷设电缆时,电缆与蒸汽管净距不应少于1m(电力电缆)和0.5m(控制电缆),与油管道的净距应尽可能增大。
7 电缆夹层、隧(廊)道、竖井、电缆沟内应保持整洁,不得堆放杂物,电缆沟洞
严禁积油。
8 汽机机头附近、锅炉灰渣孔、防爆门以及磨煤机冷风门的泄压喷口,不得正对着电缆,否则必须采取防火措施(如采用罩盖、封闭式槽盒)。
9 在电缆夹层、隧(廊)道、沟洞内灌注电缆盒的绝缘剂时,熔化绝缘剂工作应在
外面进行。
10 在多个电缆头并排安装的场合中,应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料。
11 进行扑灭隧(廊)道、通风不良的场所的电缆头着火时,应戴上氧气呼吸保护器及绝缘手套,并穿上绝缘鞋。
12 电力电缆中间接头盒的两侧及其邻近区域,应增加防火包带等阻燃措施。
13 防止施工中动力电缆与控制电缆混放,电缆分布不均甚至堆积乱放。在动力电缆与控制电缆之间,应设置层间耐火隔板。
14 火力发电厂汽机,锅炉房、输煤系统宜使用铠甲电缆或阻燃电缆,不适用普通塑料电缆。
致富之豪 2015-12-19 12:54
你好!
希望可以帮助到你!
一、直接用膨胀螺栓固定桥架当然可以,不违反规范的要求。
二、应采用防火封堵材料进行封堵,一般为成品防火包,塞在预留洞缝隙处即可。
防火封堵是指:用防火堵料对建筑、尤其是高层建筑的管道井、强弱电桥架等、在火灾时容易形成类似烟囱的地方进行防火封堵,从而隔断火源不串往其他楼层或其他防火分区。以达到减小火灾损失的目的。
对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。
对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。
对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。
防火封堵所用的材料,除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料。
诺言_4391 2015-12-17 17:40
宜兴市达菱防火材料制造有限公司 电缆防火封堵施工方案 1 适用范围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道)。 2 施工流程 3 工艺流程说明及主要质量控制要点 3.1 施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式 , 确定所需的有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装 附件的数量 , 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查 , 有机堵料不氧化、软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均匀。 (2) 技术准备:核对施工图 , 确认各类的封堵方式符合设计及规范要 求;防火封堵材料必须具有国家防火建筑材料质量监督检验测试
施工准备 电缆防火墙 竖井封堵 盘、柜孔洞封堵 保护管接线盒封堵 端子箱内封堵 质量验收
宜兴市达菱防火材料制造有限公司 中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定 , 并取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员 , 安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3.2 防火墙 (1) 户外电缆沟内的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔 80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断 , 一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护室、开关室等建筑物时,采用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧采用标准厚度的防火隔板封隔、中间采用无机堵料、防火包 或耐火砖堆砌 , 其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm) 。 (3) 防火墙内的电缆周围必须采用不得小于 20mm 的有机堵料进行包裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞 , 排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹 , 其两侧厚度大于防火墙表层的20mm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于3Omm, 呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵 , 厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm, 呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。
宜兴市达菱防火材料制造有限公司 3.3 竖井 (l) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固 , 确保每个小孔洞的规格小于400mm×400mm 。再用lOmm或2Omm厚的防火板托底封堵,托架和防火板的选用和托架的密度必须确保整体有足够的强度,能作为人行通道。 (2) 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵 , 电缆周围的有机堵料厚度不得小于2Omn 3) 然后在防火板上浇铸无机堵料 , 其厚度按照无机堵料的产品性能而定 , 一般在150~200mm 。 (4) 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹 , 其厚度大于无机堵料表层的lOmm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形 , 面层平整。 3.4 盘柜 (1) 在孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板 , 在孔隙口及电缆周围采用有机堵料进行密实封堵 ,电缆周围的有机堵料厚度不得小于 20mm 。 (2)用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。 (3) 在孔洞底部防火板与电缆的缝隙处做线脚,线脚厚度不小于 10mm,电缆周围的有机堵料的宽度不小于 40mm 。 (4) 盘柜底部以10mm防火隔板进行封隔,隔板安装平整牢固,安装中造成的工艺缺口、缝隙使用有机堵料密实地嵌于孔隙中,并做线脚, 线脚厚度不小于lOmm, 宽度不小于20mm, 电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm, 呈几何图形,面层平整。 (5) 防火板不能封隔到的盘柜底部空隙处,以有机堵料严密封实,有机堵料面应高出防火隔板10mm以上,并呈几何图形,面层平整