温控开关安装有哪些要注意的事项

王康 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2015-12-17 20:57

      (1)温控管一般采用埋人式安装,安装前应对温控管进行模拟试验,以确定其动作的可靠性。

      (2)温控管一般选用3只串联对称埋人电动机定子绕组端部,并固定牢固。

      (3)连接导线应选择铜芯线。高压电动机内导线用屏蔽线,屏蔽层与电动机外壳可靠连接,以防感应电压。为了加强导线与高压电动机端部绕组间的绝缘强度,在屏蔽线外部紧密缠绕三层薄云母带,云母带外缠绕一层白纱带,外刷环氧树脂漆一道,烘干即可。低压电动机用BV-105℃耐温线。导线应与温控管管脚紧密连接。电动机内部的连接导线应套上耐温的黄蜡软管,导线绝缘合格,固定平整可靠

      1 评论

    • Lin_4987 2015-12-18 00:12

      1. 测温传感器放在冷风机的回流区,保证通风良好,并一定注 意防水。建议感温探头通过安装支架向上安装并远离蒸发器。传感线应避免受力,防止折断。虽然传感器有一定的防水功能,但无法做到绝对防水。若因传感器长期在高湿环境中可能进水并引起测温偏差,相关损失本公司不承担任何责任。
      2. 传感器加长请用0.75mm2多芯铜导线焊接连接,焊接处做好防水,导线长度不限,导线的内阻不超过50欧姆。导线的安装位置不受限制。
      3. 对于一个高标准的、对温度要求极高的控制系统,在设计电控系统时应考虑双重控制,以防止因传感器故障,继电器粘连而造成的过冷过热事故,如额外增加高低温报警器等措施。
      4. 对于驱动大功率交流接触器有可能造成仪表内部继电器粘连,设计人员应采取相关措施(如加装中间继电器)加以避免。为防止控制回路故障而损坏内部继电器,仪表内部有2安培慢熔保险管,更换时,请选用同规格保险管(2A慢熔或5A速熔)。
      5. 仪表所处位置应远离潮湿、振动、高温,严禁将仪表箱放在户外。否则仪表淋雨后有可能造成测温不准并且有触电危险同时造成仪表损坏。
      6. 化霜传感器固定在蒸发器回气管上,一定做好保温与防水。建议将探头部分用防水胶涂抹后,紧贴在回气管上,缠上防水胶带后再涂一层防水胶,然后用保温套管包扎良好。主要目的是防止蒸发器反复化霜,将水渗入到传感器内造成化霜传感器测量不准。实际安装位置可根据经验调整。在化霜过程中,由于热传导作用,蒸发器的热量会传到回气管上。通过检测回气管的温度变化,也就间接检测了蒸发器的实际温度。化霜传感器建议不要安装在蒸发器翅片内,因为翅片内不好固定并且防水效果不好。若位置离加热管太近,容易造成化霜不干净。若必须安装,请套上一端封闭的金属套管并固定好位置,同时远离加热管。
      7. 关于最大化霜时间(EXX)和化霜结束温度(C01)的设置:对一个高标准的冷库系统来说应尽量考虑到节能,在蒸发器结满霜时,强制启动化霜(按▲键3秒),此时应记录化霜时间,如化霜加热结束后,记录其加热时间为15分钟,则将EXX菜单设置为E15;通过按键观察(按▲键两下马上按▼键两下,显示t--后,显示化霜传感器的实测温度),如5.0℃,则将C01菜单设置为5.0℃。这样设置的好处是当下次化霜时,若蒸发器只结1/3的霜,则化霜加热器只工作到化霜传感器检测的化霜结束温度C01(5.0℃)时,系统自动退出化霜。此时的化霜加热器工作时间一定小于最大化霜时间(EXX)。做到有效节能。
      8. 为防止化霜失控(传感器进水或继电器粘连),在蒸发器适当位置上应增加双金属片式过温保护器,并将保护器的常闭接点串联到化霜交流接触器的控制线圈的回路中。
      9. 制冷及化霜交流接触器的选用应留出一定功率余量。尤其是控制压缩机的交流接触器的功率余量至少是制冷机组额定功率的2.5倍以防止交流接触器粘连.
      10. 制冷系统建议采用3相5线制,要求在机组附近设一可靠接地点,将仪表的零线也要接到这个点上。这样可保证当户外零线开路时,防止仪表供电电源升高,而损坏内部电源。
      11. 制冷机组及电控箱外壳一定要可靠接地防止触电事故,必要时进户线加装带有漏电保护功能的空气开关。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-17 22:54

      1、温控开关在安装的时候,金属盖面需要紧紧贴着电器中安装的那一面,才能让接触效果更加理想。最好还要在感温表面涂上导热硅脂等类的介质。

      温控开关价格

        2、安装温控开关的时候不要让盖面形状受损或是变形,才不会对它们的性能产生影响。
        3、温控开关内部不能够有任何液体流入,温控开关的外壳也不能够发生破裂。
        4、如果产品大于5A电流,那么温控开关就不要使用温控开关,一旦要用温控开关的话,要能够选择0. 5-1㎜2铜芯截面导线链接;大于10A电流的电路,就需要选择0.75-1.5㎜2铜芯截面导线链接。

      温控开关价格

        5、平常不需要用到温控开关,就要在40度以下、干燥、通风、无腐蚀性、无尘、无害的环境中存放。
        温控开关价格一般是多少?温控开关由于只是小配件,而且运用的数量是比较多,所以在价格上并不会很贵。在安装温控开关的过程中,一定要特别的注意安全,避免安装的时候发生意外,导致安装人员的身体受到危害等等。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 15天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 15天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 20天以前