装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

装修材料燃烧性能等级要求是多少?

鲁志刚 | 被浏览1004次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 致富之豪 2015-12-19 10:44

    你好!
    希望可以帮助到你!
    A级:不燃性建筑材料
    B1级:难燃性建筑材料
    B2级:可燃性建筑材料
    B3级:易燃性建筑材料

    A
    花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等

    B1
    纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、PVC塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等
    B2
    各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等

    2 评论

  • 一追再追 2015-12-18 13:42

    装修材料燃烧性能等级要求:(1)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 (2)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-17 20:50

    A.1 试验方法 A.1.1 A级装修材料的试验方法,应符合现行国家标准《建筑材料不燃性试验方法》的规定。 A.1.2 B 1 级顶棚、墙面、隔断装修材料的试验方法,应符合现行国家标准《建筑材料难燃性试验方法》的规定;B 2 级顶棚、墙面、隔断装 修材料的试验方法,应符合现行国家标准《建筑材料可燃性试验方法》的规定。 A.1.3 B 1 级和B 2 级地面装修材料的试验方法,应符合现行国家标准《铺地材料临界辐射通量的测定 辐射热源法》的规定。 A.1.4 装饰织物的试验方法,应符合现行国家标准《纺织织物 阻燃性能测试 垂直法》的规定。 A.1.5 塑料装修材料的试验方法,应符合现行国家标准《塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》、《塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》、 《塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》的规定。 A.2 等级的判定 A.2.1 在进行不燃性试验时,同时符合下列条件的材料,其燃烧性能等级应定为A级: A.2.1.1 炉内平均温度不超过50℃; A.2.1.2 试样平均持续燃烧时间不超过20s; A.2.1.3 试样平均失重率不超过50%。 A.2.2 顶棚、墙面、隔断装修材料,经难燃性试验,同时符合下列条件,应定为B 1 级: A.2.2.1 试件燃烧的剩余长度平均值≥150mm。其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零; A.2.2.2 没有一组试验的平均烟气温度超过200℃; A.2.2.3 经过可燃性试验,且能满足可燃性试验的条件。 A.2.3 顶棚、墙面、隔断装修材料,经可燃性试验,同时符合下列条件,应定为B 2 级: A.2.3.1 对下边缘无保护的试件,在底边缘点火开始后20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线; A.2.3.2 对下边缘有保护的试件,除符合以上条件外,应附加一组表面点火,点火开始后的20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线。 A.2.4 地面装修材料,经辐射热源法试验,当最小辐射通量大于或等于0.45W/cm 2 时,应定为B 1 级;当最小辐射通量大于或等于0.22W/cm 2 时,应定为B 2 级。 A.2.5 装饰织物,经垂直法试验,并符合表 A.2.5中的条件,应分别定为B 1 和B 2 级。 装饰织物燃烧性能等级判定 表 A.2.5 级别 损毁长度(mm) 续燃时间(s) 阻燃时间(S) B 1 ≤150 ≤5 ≤5 B 2 ≤200 ≤15 ≤10 A.2.6 塑料装饰材料,经氧指数、水平和垂直法试验,并符合表 A.2.6中的条件,应分别定为B 1 和B 2 。 塑料燃烧性能判定 表 A.2.6 级别 氧指数法 水平燃烧法 垂直燃烧法 B 1 ≥32 1级 0级 B 2 ≥27 1级 1级 A.2.7 固定家具及其他装饰材料的燃烧性能等级,其试验方法和判定条件应根据材料的材质,按本附录的有关规定确定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 岩棉保温板燃烧性能分为几个等级
    • 荣耀vvv 回答:岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。 岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。 岩棉板的特点: 外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 燃烧性能:不燃。 热荷重收缩温度:643度。 吸湿性: 3.9%。 有机物含量: 2.9%。 岩棉板基本参数: 材质:岩棉表观密度:岩棉120(kg/m3) 导热系数: 0.04(W/(m.K)) 最高使用温度:80(℃)规格:950、1150(mm) 执行标准: 国标工作温度:80(℃) 吸湿率:3.9(%)
    • 岩棉板 防水岩棉板 防火岩棉板 10个月前
  • 3 回答
    • 屋面保温材料燃烧性能有哪几种等级
    • 荣耀vvv 回答:屋面保温材料燃烧性能等级有: 1、我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级 A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。 B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。 B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。 B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。 2、外墙保温材料根据防火等级进行划分的材料 1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩等 2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等 3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等
    • 屋面瓦 防火门等级 别墅屋面瓦 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑保温材料燃烧性能分为哪些等级?
    • xiaoping123 回答:建筑保温材料燃烧性能等级参考如下: (1)燃烧性能为A级的保温材料主要有:岩(矿)棉、泡沫玻璃、无机保温砂 浆等。 (2)燃烧性能为B1级的保温材料主要有:酚醛、胶粉聚苯颗粒等。 (3)燃烧性能为B2级的保温材料主要有:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板 (XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等。 (4)为使燃烧性能等级达到A级而进行特殊处理的保温材料(如:酚醛板等),其燃烧性能等级应当以国家公安部认可的检测机构出具的检测报告为准,其设计 和施工应当满足相应的技术规定要求。 (5)防火隔离带的保温材料可采用岩(矿)棉、泡沫玻璃、无机保温砂浆等燃 烧性能等级为A级的材料。
    • 建筑构件 建筑玻璃 防火门等级 9个月前
  • 3 回答
    • 对外墙保温材料燃烧性能的要求是什么
    • Hzl_8542 回答:A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。    B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。    B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。         B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。 希望对你有帮助。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 白兔外墙砖 8个月前
  • 3 回答
    • 屋面保温材料燃烧等级有什么要求?
    • 柚柚_7488 回答:你好,屋面保温材料是聚苯乙烯泡沫板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。形态如我们买家具里面的防震泡沫,所以屋面保温材料其燃烧等级一定达到A级
    • 屋面瓦 防火门等级 别墅屋面瓦 7个月前