装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

幼儿园给排水设计规范是什么

谢绮丹 | 被浏览600次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-17 20:24

    1.四个班以上应有独立基地、服务半径为300m。三班以下可设在住宅底层,但应有独立出入口,室外游戏场地及安全防护措施。附设高层建筑内时,应设在首层或二、三层,并应设独立出入口。
    2.必须设置各班专用游戏场地,面积不应小于60m2。全园场地面积不小于180+20(N-1)。
    3.全园共用活动场地30米跑道、沙坑、水深不超过0.3米的戏水池。
    4.托幼园活动室、寝室净高2.8(特殊形状的顶棚最低处≥2.2m。音乐活动室的净高3.6米。
    5.托幼建筑生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3h。窗地面积比不小于1/5。
    6.幼儿园单侧采光的活动室,进深不宜超过6.0米。
    7.主体建筑走廊净宽:生活用房双面1.8m,单面1.5m;其他用房双面1.5m,单面1.3m。
    8.幼儿楼梯踏步150×260;楼梯靠墙一侧幼儿扶手高度不大于0.6m;楼梯栏杆垂直杆件净距不应大于0.11m,楼梯井净宽不应大于0.2m。
    9.活动室、寝室、音体室应设双扇平开门,宽度≥1.2m。疏散通道不应设转门、弹簧门和推拉门。
    10.幼儿疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶。必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于1:12。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-17 18:24

    幼儿园给排水设计规范:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-17 18:07

    一. 工程概况及专业特点: 1、工程名称:铁路青岛北客站安置区安顺路以西幼儿园工程工程 2、工程占地面积7561.9平方米,总建筑面积为6142平方米,地上三层建筑高度12.15米,耐火等级二级 3、给排水系统:给水系统、排水系统和雨水系统。 给水:由安顺路和左云路市政给水管网引入一根DN200给水管接入园区。市政给水接入口水压为0.3MPa。室内卫生间支管冷水选用PPR给水管,管材公称压力1.6MPa,同质热熔,热水管材公称压力2.0MPa;其它冷给水采用优质内涂塑钢管,压力等级1.0MPa。 排水:采用污雨水分流排水系统,出户后污雨水接入室外规划排水管网,室外排水总图另行设计。排水方式采用重力流直接排至室外污、雨水检查井。污废水采用优质UPVC管,胶粘连接;排出管及出屋面通气管采用柔性接口机制铸铁管。 雨水:采用重力流排水系统,最短距离排至室外,接入室外雨水检查井。 4、消防系统:消火栓给水系统和灭火器设置。 消火栓系统:室外消防给水由市政接入的环状给水管网供给;室内消防供水本建筑设湿式消火栓给水系统,采用水池--水泵--水箱联合供水方式,火灾时由高位水箱和泵房加压系统供水灭火;本单体共用北侧高层区消防水池--水泵--水箱,水池、泵房位于7号楼地库附近;高位消防水箱设于5号楼顶,增压稳压泵设于消防泵房。管道采用内外壁热浸镀锌钢管及配件。 灭火器配置:幼儿园属严重危险级;厨房火灾种类为B、C类,其它为A类;设手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 给排水工程构筑物设计规范是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 给水排水管道结构设计规范 1.管道管径是否合理 2.管径变换及坡度是否合理,即不要频繁的变径和坡度,这给施工带来不便。 3.是否采取管顶平接。管道跌水水头为1.0~2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大 于2.0m时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。 4.雨水井井底比管道是否降250mm,污水井是否做流槽。 5.雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。但当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m。 6.复合最终排出口能否排出。
    • 排水板 上排水洗衣机 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份消防给排水设计规范
    • 木子星生 回答:消防给排水设计规范: 1.1. 管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。 1.2. 管道安装必须横平竖直。排水管道必须畅通。 2. 技术要求及验收标准 2.1. 冷热水管道的位置是左冷右热。 2.2. 浴缸龙头接头的高度一般应距离浴缸安装后高度150㎜,两接头之间的距离为150㎜±5㎜。 2.3. 台式洗脸盆进水管接距离地面的高度应为450㎜±20㎜,冷热水管接的间距为100㎜--120㎜。 2.4. 坐厕进水管接距离地面的高度应为250㎜,与坐厕中心位置的偏差为200㎜。 2.5. 所有出墙连接设备的管接(内丝直角弯头)必须与墙面垂直。管接安装平面与墙面(含面砖的伸缩偏差在3---5㎜的范围内。 2.6. 冲淋龙头接头的高度一般应距离地面800---900㎜,两接头之间的距离为150㎜±10㎜。 2.7. 热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。 2.8. 明装进水管道必须使用管卡进行固定,管卡间距应不大于600㎜。 2.9. 金属热水管道应有保温层。 2.10. 进水管道管径的标准选择,即PPR水管为标称规格D25,金属水管为标称规格D20。 2.11. 安装浴缸必须要保留检修口,严禁使用塑料软管连接的浴缸落水,浴缸落水口必须对准地面的浴缸下水,并必须作好密封。安装好以后,应经过盛水实验,合格后,才可以封检修口。 2.12. 水龙头一但安装好以后,严禁对水管道系统进行高压试压,水龙头的最高允许压力为5KG/CM2。 2.13. 暗埋及明装排水或下水管道一律使用PVC管,不得使用软管,接口处必须密封不渗水。 2.14. 大容量的用水设备(浴缸、污水盆)排水管的管径应不小于50㎜,普通排水管的管径必须不小于40㎜,排水管的连接处必须牢固,不渗水;排水管与排水口的连接必须密封不渗水。 2.15. 排水横管(D40㎜—D50㎜)的标准坡度为0.035,最小坡度为0.025,及每米的管道落差最小为25㎜,长度小于1.5㎜,可相应降低标准。 2.16. 煤气管道应用镀锌铁管;煤气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的煤气管道不得有接有,如却需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方可施工。 希望对你有帮助
    • 排水板 消防斧 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 高层给排水设计规范有哪些?
    • ag123456 回答:1、分质给水方案的选用和竖向分区的划分; 2、热水系统注意节能设计; 3、排水系统分流与通气设计; 4、中水水量平衡的计算; 5、雨水的回收利用; 6、建筑消防等级的确定,室内外消防用水量符合消防规范。 7、消火栓系统的分区和保护距离计算。 8、喷淋等级的确定,分区和水力计算。 9、中庭消防泡,机房水喷雾,气体灭火系统的设计。 总之,高层给排水系统要求高,系统复杂,应有详细可靠的计算书,才能确保是安全,可靠和经济实用的设计。
    • 排水板 高层露台 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 住宅建筑给排水设计规范求一份?
    • dxjian 回答:给排水 (一) 说明 1. 本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方面制定。 2. 本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3. 除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4. 当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。 (二) 给水系统 1 管材选型 1.1 室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用水泥砂浆衬里球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分采用衬塑钢管,DN≤100丝扣连接,DN>100沟槽式卡箍连接,应视 具体情况考虑防腐。 1.2 室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PP-R管,热水采用专用热水PP-R管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3 水池、水泵房管材 水泵吸水管(自与吸水总管连接处或水泵吸水管的阀门至伸入水池部分)、水池补水管(伸入水池部分)、水池溢流排水管及放空排污管采用薄壁不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4 绿化、喷灌管材 采用PVC-U给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。 1.5 水景管材 水泵出水管、埋地部分及水池补水管均采用PVC-U给水管。
    • 排水板 上排水洗衣机 栏杆规范 10个月前
  • 3 回答
    • 室外给排水设计规范是怎样的?
    • dys19951122 回答:设计规范: 1.小区污水重力排入城市污水管道系统时设计计算中注意 当小区位于市区之内或地形坡度许可小区污水能直接排入市政污水管道时,这时小区污水管道可按接管进行水力计算,计算方法通常是列表计算,不过在设计参数选择时应该充分考虑到小区污水管道排出点城市污水干管的埋深,合理运用落差以减小管道的管径。最后小河能否重力排入城市污水管道系统,校核结果若不能排入,可适当放大某些管道的管径,适当减小敷设坡度以达到排入目的;如果接入管道落差太大则可设计跌水井。 2.室外管材 (1)室外无压排水管一般很少采用金属管,只有当排水管需要承受较高压力或对渗漏要求严格的地方(污水泵站的进水管和出水管)才采用金属管材,较为罕见的为混凝土及钢筋混凝土管,双壁波纹管,HDPE高密度缠绕管在室外得到广泛应用。 (2)钢筋混凝土管的管口形式常用的有平口管,企口管,承插口管,借口一般分为柔性接口,刚性接口,半柔性接口。 柔性接口:橡胶圈接口,沥青油膏,石棉沥青卷材料。 刚性接口:水泥砂浆,钢丝网水泥砂浆抹带接口。 半柔性接口:石棉水泥接口 对于接口要求强度较高,严密性闭水性较好的污水管宜采用柔性或半柔性接口。 纵向管线布置:电力,电讯,煤气,给水,热力,雨水,污水 3.污水检查井管径间距 不大于160mm不大于30m大于200mm不大于40m
    • 室外吊灯 空调室外机 栏杆规范 9个月前