谁能给份卫生间防水技术交底

郭建东 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-12-19 11:12

      卫生间防水技术交底: 1.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青必须使用规定的防护用品,所有参加沥青工作的人必须穿工作服、戴手套、穿翻毛皮鞋并有帆布护盖等,使皮肤不得和沥青接触。 2.熬制沥青的地点不得在电线的垂直下方,一般应距建筑物25m以。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-17 19:15

      卫生间防水施工方案

      卫生间狭小,折角较多,管道也比较多,不适合用卷材,比较好的选择就是防水涂料了。故而欧耐克水性防水涂料,具有超高强度、粘接力强、耐磨性好,管根部及阴阳角容易处理,施工比较方便,防水质量容易保证。根据工程师提供的施工资料,以欧耐克产品为例,讲述防水涂料施工方案:

      一、欧耐克防水产品主要特点: 
      1.可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直施工; 
      2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异; 
      3、无毒,无污染,施工简便,工期短。 
      4、防水涂料应储存于阴凉、干燥处。
      二、施工条件: 
      不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。
      三、施工准备: 
      1、防水涂料进入现场,必须按国家标准进行复验,材料合格后方能使用。  
      2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等。
      四、施工:  
      1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚;  
      2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀; 
      3、涂料涂覆工具:滚子:用于平整基面的拖刷;刷子:用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。
      五、施工工艺:
      在施工卫生间现浇板时,预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口,留下渗水隐患;施工时必须振捣密实,特别是管子四周及墙角处,必须平整,避免凹凸不平现象发生。使用欧耐克1:2.75K11通用型防水涂料,并对管道四周及砼翻边处用RS-240丙烯酸防水乳液进行重点处理,以提高结构防水性能,并按设计1%的泄水坡度,坡向地漏管。
      1、基层处理:让基面洁净、平整,孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整。施工前用清水湿润至无明水为准。 
      2、用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面,不可漏刷。涂刷时如有气孔,应反复涂刷将气体排出,涂刷完第一遍,待其表干不粘手后,再依次交错涂刷第二遍,如此反复至少两至三遍。
      3、养护;防水施工8小时后,喷细雾水养护,至少24小时后进行闭水试验(温度较低或通风不良时,可适当延迟进行)。
      六、注意事项
      1、不能在0℃以下或者有明水,淋雨施工,搅拌好的浆料应在2小时内用完,超时切勿加水.
      2、空气太潮湿或不通风的地方,应采用通风设备加快防水层干固。
      3、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层,以免损坏防水层。
      七、工程检验:
      防水施工完毕后,应认真核查,涂膜防水层是否有裂纹,脱落,起泡,皱皮,流淌等现象,如果有,应及时补救。
      蓄水实验,须待涂层干固后进行。一般情况需48~72小时以上,以涂层干涸为准。卫生间防水完工后蓄水24小时不渗漏为合格。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-17 16:52

      表 C1-3 技术(安全)交底 施工单位:山西西山金信建筑有限公司第七工程公司 年 月 日 编号:
      工程名称 山西孝义西山德顺煤业有限公司 单身宿舍1#、2#楼 交底部位 卫生间防水涂料 交底内容: 一、施工准备 1.1 技术准备 参加施工的技术、生产、质量人员要认真熟悉图纸,掌握设计的材料作法,细部构造,质量标准等,对施工人员进行书面安全、技术交底。 1.2 材料准备 防水材料应有产品出厂合格证和技术性能检测报告。 1.3 机具准备 (1)基面清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚。 (2)涂料覆盖工具:滚刷、刮板、刷子等。 1.4 作业条件 (1)可在潮湿或干燥的基面上施工。 (2)基层水泥砂浆抹平压光,坚实平整不起砂,泛水坡度在1%以上,不得积水。 (3)基层遇墙角、管根转角处等部位,水泥砂浆应抹成小圆角。 (4)基层与相连接的管件、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固,转角处水泥砂浆收头圆滑,管根处用密封膏嵌填密实。 二、、施工方法 1. 工艺流程 清理基层→底面防水层→细部附加层→涂刷表面防水层→防水层一次试水→修补→第二次试水(工程质量验收) 2. 基层清理 表面必须清扫干净,不得有浮尘、杂物、明水等,并随时注意保持基面清洁卫生。 3. 涂刷底面防水层 用滚刷或油漆刷均匀地涂刷底层,不得漏底,待涂层干固后,才能进行下一道工序。 4. 涂刷细部加强层 对地漏、管根、阴阳角等容易发生渗漏部位,应进行密封或加强处理。

      (1)嵌填密封膏:在管根等部位的凹槽内嵌填密封膏,密封材料应嵌填严密,防止裹入空气,并与缝壁粘结牢固,不得有开裂鼓包和下塌现象。 (2)细部附加层:在地漏、管根、阴阳角和出入口等容易发生渗漏的薄弱部位,可增加一层胎体增强材料,胎体增强材料以低碱无纺布、玻纤网格布为宜,其宽度应不小于300㎜,搭接宽度应不小于100㎜。施工时先涂刷防水涂料,再铺胎体增强层,再涂防水涂料。 5. 第一次试水 在最后一遍防水层干固48h后,进行第一次试水,蓄水深度20~30㎜,时间为24h,无渗漏为合格。 6. 第二次试水 修补完成后,自检合格,进行第二次试水检验,在门口处用水泥砂浆抹一挡水条,高度50㎜左右,蓄水深度20~30㎜,蓄水时间为24h,无渗漏为合格。 三、质量标准 1. 主控项目 (1)防水涂料必须有出厂合格证、使用说明、检测报告,不得使用过期、受潮等假冒伪劣材料。 (2)防水基层必须抹平压光,不得有空鼓、起砂、掉皮等缺陷,立墙涂刷防水层的高度为1.8米并应符合设计要求。 (3)涂膜防水层的厚度≥1.5㎜。 2. 一般项目 (1)涂膜厚度应均匀一致,并达到设计和规范要求。不允许有脱落、开裂、孔洞、气泡或收头不严等缺陷。 (2)涂膜防水层完工后,不准有积水和渗漏水现象。 四、成品保护 1.施工人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层。在做保护层以前可将门口封闭,任何人员不得入内,以免践踏损坏防水层。 2. 地漏和排水口要防止杂物堵塞。 3.涂膜施工时,应先作遮盖、包裹工作,不允许污染已做好饰面的墙壁、管道、门窗等。 五、其他注意事项: 1. 防水涂料应存放在干燥的室内,存放在阴凉处,严禁使用过期、受潮的材料。 2. 卫生间涂膜防水施工时,室内应有低压照明和通风。 技术负责人: 交底人: 接交人:

      表C2-2 技术(安全)交底会签栏
      日期: 年 月 日 单 位 工 程 山西孝义西山德顺煤业有限公司单身宿舍1#、2#楼 交 底 人 移 交 人 接 交 人