干挂理石施工工艺流程是怎样的?

海霞 | 被浏览204次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-17 19:34

    干挂理石施工工艺
    (一)施工顺序
    排样→挑选大理石板→加工、编号→钢架制作、钢架验收→外墙面基层处理→墙面分格放线→钢架固定→检查平整度和牢固性→大理石固定→清理表面及嵌缝→填嵌密封条及密封胶→清理→验收.
    (二)施工方法
    1、石材准备
    首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类;安装在同一面上的石材的颜色保持一致,并根据设计尺寸和图纸的要求,将专用模具固定在台钻上,对石材进行打孔.随后在石材背面刷不饱和树脂胶.石板在刷第一遍胶前,先把编号写在石板上,并将石板上的浮灰及杂污清除干净.
    2、墙面分格放线及安装骨架
    首先清理干挂大理石部位的结构表面.然后将骨架的位置弹线到主体结构上,放线工作根据轴线及标高点进行.用经纬仪控制垂直度,用水准仪测定水平线,并将其标注到墙上.一般先弹出竖向杆件的位置,确定竖向杆件的锚固点,待竖向杆件布置完毕,再将横向杆件位置弹在竖向杆件上.
    骨架施工的重点为主龙骨与墙体预埋件的焊接质量、焊接变形,及无预埋件部位的施工方法,并组织业主、监理、浦东新区质监站对其进行隐蔽验收.安装骨架的质量控制点:竖向、横向龙骨弹线位置;竖向龙骨是否在同一平面内.
    3、安装大理石板
    钻孔开槽,固定锚固件.先在石板的两端开槽钻孔.孔中心距板端80-100毫米,孔深20-25毫米,然后在相对于大理石板的墙面相应位置钻直径8-10毫米的孔,将不锈钢胀管螺栓一端插入孔中固定好,另一端挂好锚固件.
    安装大理石底层板.先根据固定在墙上的不锈钢锚固件位置,安装底层大理石石板.将石板孔槽和锚固件固定销对位安置好,然后利用锚固件上的长方形螺栓孔,调节大理石石板的平整、垂直度及缝隙.再用锚固件将石板固定牢固,并且用嵌固胶将锚固件填堵固定.
    安装上行板.先往下一行板的插销孔内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上一行大理石石板按照安装底层板的方法就位.检查安装质量,符合设计及规范要求以后进行固定.
    密封胶填缝.大理石板挂贴施工完毕后,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘.先用直径8-10毫米的泡沫塑料条填实板内侧,留5-6毫米深的缝,在缝两侧的花岗石板上,靠缝粘贴10-15毫米宽的塑料胶带,以防止打胶嵌缝时污染板面.然后用打胶枪填满密封胶.如果发现密封胶污染板面,必须立即擦净.
    4、墙体的防水、防雷接地
    工程防水处理的好坏也是体现工程质量优劣的重要因素,表现在:在窗洞位置,采用设置流水坡和留滴水线、槽的方法控制;在板缝之间,先沿大理石板的缝塞泡沫棒,然后选择品质优良的密封胶进行打胶,胶缝深15毫米,最后用Φ10的塑料棍压出凹圆.施工完毕后,采用对墙体洒水的方法测试墙体的防水性能,如无渗漏现象,则墙体符合要求.

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-17 16:20

    干挂理石施工工艺流程:石材干挂安装工艺 石材干挂安装工艺为:放控制线→石材排板放线→挑选石材→预排石材→打膨胀螺栓→安装钢骨架→安装调节片→石材开槽→石材固定→打胶→调整→成品保护。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-17 15:03

    工艺流程:
    →清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两垂直钢丝→
    工地收货→ →挂水平位置
    →石材打孔 →背面刷胶 →贴柔*加强材料 →
    线→支底板托架→放置底层板用其定位→调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌满下层墙板上孔→插入连接钢针→用胶粘剂灌满上层墙板下孔内→临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板刷二层罩面剂
    ⑵、质量标准
    ①、保证饰面石材的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求,并具有产品合格证。
    ②、面层与基层结构安装牢固。
    ③、表面平整、洁净,缝格均匀,板缝通顺,嵌缝密实,宽窄一致,无错台错位。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 墙面肌理漆施工工艺流程是什么
    • yushaojie 回答:一、肌理漆 底层处置应契合下列规则 1、 混凝土及水泥砂浆抹灰底层:应满刮腻子、砂纸打光,外表应平坦润滑、线角顺直。 2、 纸面石膏板底层:应按描绘需求对板缝、钉眼进行处置后,满刮腻子、砂纸打光。 3、 清漆木质底层:外表应平坦润滑、色彩谐调共同、外表无污染、裂缝、残损等缺点。 4、 调和漆实质底层:外表应平坦、无严峻污染。 5、 金属底层:外表应进行除锈和防锈处置。 二、 肌理漆涂饰施工通常办法: 1、 滚涂法:将蘸取漆液的毛辊先按W方法运动将涂料大致涂在底层上,然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴底层上下、左右来回翻滚,使漆液在底层上均匀打开,最后用蘸取漆液的毛辊按必定方向满滚一遍。阴角及上下口宜选用排笔刷涂找齐。 2、 喷涂法:喷枪压力宜控制在0.4~0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应坚持笔直,间隔宜在500mm左右,匀速平行移动。两行堆叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。 3、 刷涂法:直按先左后右、先上后下、先难后易、先边后边的次序进行。 三、 肌理漆木质底层涂刷清漆: 实质底层上的节疤、松脂部位使用虫胶漆关闭,钉眼处使用油性腻于嵌补。 在刮腻子、上色前,应涂刷一遍关闭底漆,然后重复对部分进行拼色和修色,每修完一次,刷一遍中层漆,干后打磨,直至色彩谐调共同,再做饰面漆。 四、 木质底层涂刷调和漆: 先满刷清油一遍,待其干后用油腻子将钉孔、裂缝、残损处嵌刮平坦,干后打磨润滑,再刷中层和面层油漆。 五、 对泛碱、析盐的底层应先用3%的草酸溶液清洁,然后用清水冲刷洁净或在底层上满刷一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。 六、 肌理漆浮雕涂饰的中层涂料应颗粒均匀,用专用塑料辊蘸火油或水均匀滚压,厚薄共同,待彻底枯燥固化后,才可进行面层涂饰,面层为水性涂料应选用喷涂,溶剂型涂料应选用刷涂。间隔时间宜在4h以上。 七、 涂料、油漆打磨应待涂膜彻底于透后进行,打磨使用力均匀,不得磨透露底。
    • 肌理漆 室内墙面漆 肌理涂料 1年以前
  • 5 回答
    • 墙面砖干挂施工工艺流程是什么
    • yjjyibib 回答:以大理石墙面为例 工艺流程: →清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两垂直钢丝→ 工地收货→ →挂水平位置 →石材打孔 →背面刷胶 →贴柔*加强材料 → 线→支底板托架→放置底层板用其定位→调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌满下层墙板上孔→插入连接钢针→用胶粘剂灌满上层墙板下孔内→临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板刷二层罩面剂 ⑵、质量标准 ①、保证饰面石材的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求,并具有产品合格证。 ②、面层与基层结构安装牢固。 ③、表面平整、洁净,缝格均匀,板缝通顺,嵌缝密实,宽窄一致,无错台错位。
    • 干手机 干手器 墙面砖 1年以前
  • 6 回答
    • 室内石材干挂工艺流程是什么
    • tian猛 回答: 一、工程概况:   大厦属於钢筋混凝土预应力框架结构,其中1~2层为裙楼.选料天然花岗岩板材约30-38mm厚,尺寸控制在1200x630mm范围内.   二、 施工过程:   (一) 建筑物外墙饰面石材乾挂的施工流程如下:   清理结构表面→结构上弹出垂直线→ 大角挂两竖直钢丝→ 工地收货 →挂水准位置→石料锯槽→背面刷胶→ 贴柔性加强材料→支底层板托架→放置底层板用其定位→ 调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管 →结构钻孔并插固定螺栓→镶不銹钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔 →插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内 →临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓 →镶不銹钢固定件 →镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板刷二层罩面剂→竣工验收.   (二)、施工过程实况:   1)施工及材料准备   (1) 施工队伍及设备准备:   板材安装是整个石幕墙安装中最後的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作.准备好一切所需工具如电源,锯机及锯片等.并根据工程实际情况及进度计画要求分组排好人员.   (2)钢架铁器配件准备: 不同款式尺寸之不銹钢码;HILTI-HSA M10不銹钢膨胀镙丝;不銹钢穿墙镙丝;L50Χ50Χ5镀锌角钢;不銹钢焊支.材料进场抽样送检确定符合设计规定要求.   2)基层准备:   待塔楼以上外墙装修完成,确保无须使用棚架後,将塔楼部份棚架拆除,对裙楼的棚架进行一次全面的清理检查及调整加固,确保挂石施工有足够的施工空间及确保施工安全.完後将安全网临时拆除以使用经纬仪进行放线定位,放线定位完成再绑上.清理预做饰面石材的结构表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线和水平线.并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线.   3)挂线:   按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装.竖向挂线上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查.并在控制线的上、下作出标记.   4)支底层饰面板钢支承托架:   (1)挂石受力原理:挂石自重、所受风力及振动力→不銹钢支架→镀锌角钢→不銹钢彭胀镙栓→主体结构.   (2)钢支承托架结构:本工程为钢筋混凝土框架结构,外墙为灰砂砖墙.外墙荷载由水准布设角钢支承,建筑主体上布设节点,各个节点共同支承主架传来荷载,节点沿竖直方向每隔2m布设一个,混凝土结构面上用不銹钢彭胀镙栓,砖墙用不銹钢穿墙镙栓.   (3)钢支承托架施工:   A 基本情况:由於钢支承托架是影响干挂石外墙饰面工程品质及安全的关键,因此施工必须严格施工规范及施工工艺流程进行施工.安装底层支承托架前确保所用材料必须经检验合格.   B 钢架施工:   a) 节点固定:在RC围护结构上打孔、下膨胀螺栓:在结构表面弹好水平线,按设计图纸及石板料钻孔位置,准确的弹在围护结构墙上并作好标记,然後按点打孔,打孔使用冲击钻,打孔时先用尖凿子在预先弹好的点上凿一个点,然後用钻打孔,若遇结构裏的钢筋时,可以将孔位在水准方向移动或往上抬高,要连接铁件时利用可调馀量再调回.成孔要求与结构表面垂直,成孔後把孔内的灰粉用小勾勺掏出,安放膨胀螺栓,宜将本层所需的膨胀螺栓全部安装就位.各个节点完成後,报监理验收.   b) 主架安装:节点完成後,复核分缝格线後,在节点上标明轴线标记,依标记按设计要求在两个节点竖直方向相同的一边定出相同一边的受力L100Χ30Χ8-100镀锌角钢位置,并用两个点焊固定,安放[100Χ50Χ5镀锌槽钢就位,临时点焊固定,检查水准及竖直有否偏差,若有偏差则重新调整并点焊固定直至校验轴线准确、槽钢水准、竖直满足要求为止.槽钢定位後再焊接另一边的受力镀锌角钢,按设计要对节点进行全满焊.其他部分槽钢施工同上,完成报监理复核验收.   安装时先焊接L50Χ50Χ5-100 镀锌角钢焊接在主槽钢上,焊接高度要比水平线低5mm,确保长段L50Χ50Χ5镀锌角钢搭接後保持在同一水平线上,由於乾挂石饰面板在竖直方向上可调节位移空间非常小,所以控制整体水平度十分重要;用M10Χ35不銹钢镙栓将长段镀锌角钢与短段镀锌角钢临时固定,复核调整确保位置正确後满焊再上紧不銹钢镙栓.   主次架安装完成後,按设计图纸焊接安装防雷带,经自检合格後报监理设计办理验收手续,然後对所有焊缝进行防銹防腐处理,再进行报监理设计进行隐蔽验收.   5) 挂石板材安装:   上连接铁件:用设计规定的不銹钢螺栓将不銹钢挂件固定在镀锌角钢上.调整不銹钢挂件的位置.   石板材抽坑:根据挂件的设计位置定出石板材抽坑位置.所有抽坑将於工场内按设计图纸要求进行.   板材安挂:板材试安装调整不銹钢挂件达到水准,竖直位置,取下板材,将已预先准备好的石材专用胶粘剂用力压入底槽内,将板材挂上压入不銹钢挂件上,调整位置确保板材平面水准、竖直,分格缝平直,固定不銹钢挂件,用力矩扳子拧紧,将多馀的胶粘剂抹掉.其他同理,待同层面板全部就位後,检查一下各板水准是否在一条线上,如有高低不平的要进行调整;低的可用木楔垫平;高的可轻轻适当退出点木楔,退到面板上口在一条水平线上为止;先调整好面板的水准与垂直度,再检查板缝,板缝宽应符全设计6mm的要求.   底层封口板材安挂:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位,安装方法与与普通板材安挂相同.板材安装後用1∶3的英泥和砂配制的砂浆,砂浆需加入漆加剂以加强其黏度,灌於底层面板内20cm高,砂浆表面上设排水管.   顶部面板安挂:顶部最後一层面板按一般石板安装要求,安装调整後,在结构与石板的缝隙裏吊一通长厚木条,木条吊好後,即在石板与墙面之间的空隙裏塞放聚苯板,聚苯板条要略宽於空隙,以便填塞严实,防止灌浆时漏浆,造成蜂窝、孔洞等,灌浆至石板口下20mm作为压顶盖板之用.   6) 贴防污条、嵌缝:   全部板材均挂设完成後,经自检合格後报监理办理验收手续.验收完成後沿面板边缘贴防污条,应选用4cm左右的纸带型不乾胶带,边沿要贴齐、贴严,在花岗岩板间缝隙处嵌弹性背衬条,最後在背衬条外用嵌缝枪把中性矽胶打入缝内.嵌底层石板缝时,要注意不要堵塞流水管.根据石板颜色可在胶中加适量矿物质颜料.   7) 清理花岗石表面,刷罩面剂:   把花岗石表面的防污条掀掉,用棉丝将石板擦净,若有胶或其他粘接牢固的杂物,可用开刀轻轻铲除,用棉丝沾丙酮擦至乾净.在刷罩面剂的施工前,应掌握和瞭解天气趋势,阴雨天和4级以上风天不得施工,防止污染漆膜;罩面剂按配合比在刷前半小时对好,注意区别底漆和面漆,最好分阶段操作.配制罩面剂要搅匀,防止成膜时不均.涂刷要用羊毛刷,沾漆不宜过多,防止流技,尽量少回刷,以免有刷痕,要求无气泡、不漏刷,刷的平整要有光泽.
    • 石材 干手机 干手器 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份干砌片石施工方案,感激不尽
    • 一追再追 回答:干砌片石施工方案:浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。浆砌条石应做到: (1)条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。 (2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。 (3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。 (4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。 (5)条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。 (6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。 (7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。 (8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7.5,挡墙外露面应粗打一遍并采用1:2水泥砂浆勾平缝,缝宽2cm,勾缝须待填土基本稳定后再行施工。
    • 干手机 暧气片 切割片 1年以前