什么是电缆耐压试验?

黄娟 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-17 19:42

      方法,超低频(0.1HZ)耐压试验方法
      Very-Low-Frequency Wave(0.1HZ)Voltage Test for XLPE power Cable Rared Up to 35KV

      1 范围
      本标准规定了超低频(0.1HZ)耐压试验作为判断投入运行后的交联聚乙烯绝缘电力电缆运行状态的手段的试验方法。
      2 引用标准
      下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
      DINVDE0276?1001 已敷设的额定电压U0/U为6/10KV,12/20KV和18/30KV

      PVC绝缘,XLPE绝缘或油纸绝缘电力电费的试验
      JB3373

      大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范
      IEEESrd.433

      高压大型旋转电机超低频绝缘试验
      DL/T596

      电力设备预防性试验规程
      3 超低频(0.1HZ)耐压试验作用概述
      超低频(0.1HZ)耐压试验是鉴定交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘强度的直接方法,可作为判断投运后的交联聚乙烯绝缘电力电缆能否继续投入运行的重要参考依据。
      超低频(0.1HZ)耐压试验是破坏性试验,试验时,建议使用10000伏兆欧表对试品电缆先进行绝缘电阻试验,记录试验结果。
      超低频(0.1HZ)耐压试验设备一般由0.1HZ电压发生器、输出试验电压的波形或频率批示器、显示输出峰值电压和电流的仪表、记录试验时间的计时器、保护电阻、长度不小于30米的特制柔性连接电缆等部分组成。
      试验设备必须具备有可靠的过流或过压保护功能、启动功能以及内置放电功能。
      4 试验设备
      4.1 0.1HZ电压发生器
      0.1HZ电压发生器,提供正弦波或余弦方波电压,能够连续升压,输出电压幅值不稳定性应小于1%,在其额定电压下,波形不失真的负载电容能力不小于1.5μF。
      4.2 试验电压的波形和频率
      试验电压的波形为:a.正弦波或b.余弦方波;
      正弦波的峰值函数应在范围内,频率应在0.1HZ范围内;
      余弦方波极性变换时间不大于2ms,频率应在0.1HZ范围内。
      4.3 显示仪器
      电流表和电压表的精度等级等于或高于1.5级,每年校正一次。
      4.4 计时器
      分度为1;
      4.5 保护电阻
      保护电阻的阻值不小于100KΩ,功率不小于800W。
      4.6 连接电缆
      柔性连接电缆的线芯对地的工频耐受电压值不小于120KV,长度不小于30米。
      5 试验程序
      5.1将与试品电缆相连接的电气设备全部脱离试品电缆将试验设备5.1和试品电缆的接地极全部采用裸铜线可靠接地。记录试验环境条件。
      5.2 采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。
      5.3 试验电压峰值:3UO;试验时间:60min
      5.4 试品电缆的电容量在试验设备负载电容能力范围内时,可以将试品电缆三要线芯并联后,同时对地进行耐压试验。
      5.5 用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆相连接,合上电源,开始升压进行试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。
      5.6试验时间到后,先将电压降至零位,然后切断电源,连接接地线,试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-12-17 16:25

      电缆耐压试验:
      1.试验前的准备工作:   
      (1)、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查   
      (2)、办理好施工工作票,做好安全技术交底   
      (3)、当天参加施工的所有人员和有关负责人应提前到现场做好准备工作   
      (4)、施工电源   施工用电源箱内的开关要接成三相五线制,从施工用电源箱接电源使用前,必须用万用表测量电源,确保开关下端没有电时才能接上电源线。所有用电器具要求有良好接地。   
      2.试验步骤:   
      (1)、检查电缆线路的相位   
      电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。   
      (2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)   
      应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下   新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。   
      (3)、交流耐压试验   
      3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外   一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。   
      3.2   使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。   
      3.3   接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外   护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-12-17 14:05

      电缆耐压试验:
      电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。电缆串联谐振试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。