地下室底板内防水做法是怎样的?

王洁瑶 | 被浏览2148次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • AN拉勾勾 2015-12-17 14:18

    地下室底板内防水做法:
    首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材施工完毕,在底板卷材上干铺1层塑料膜保护层,然后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层,就OK了

    0 评论

  • 大大大峻 2015-12-17 13:29

    地下室防水施工方案一:外防外贴法施工

    外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。

    地下室防水施工方案二:外防内贴法施工

    外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。

    地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工

    该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-17 11:41

    卷材施工的一般要求
    卷材粘贴彩热熔粘结,除底板平面卷材彩条粘法外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满
    粘),其它部位都采用满粘法。卷材铺贴分两步施工,先施工900mm高保护墙以下部位(包
    括底板卷材)。,采用上反内贴法。卷材搭接宽度长边不小于 100mm、短边不小于
    150mm。相邻两幅卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边,做法是用喷枪
    烘烤外露边缘,再用专用抹子抹出平滑的450斜角。
    底板防水卷材的施工
    首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹
    好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材施工完毕,在底板卷材上干铺1层塑料膜保护
    层,然后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层。
    外墙防水卷材的施工
    在基层清理干净后,涂刷与卷材配套的基层处理剂,以增强卷材与基层的粘结力,2h后方可
    铺贴卷材。基层处理剂不得过早涂刷,以免沾染灰尘影响粘结效果。首先铺贴止水带、后浇
    带、阴阳角等处附加层,然后拆除底板侧面900mm高保护墙上最上面3皮砖,将露出卷材接
    头清理干净,再从一侧开始自下而上垂直进行大面铺贴。铺贴过程中,一定要将卷材内空气赶
    净,以免造成空鼓起泡。每铺完外墙1层层高的卷材,并经验收合格后,在卷材上抹20mm
    厚1:2水泥砂浆保护层。待砂浆保护层具有一定强度时,立即砌 240mm厚保护砖墙。最
    后收头时,一定要按设计要求固定牢固。在保护墙全部砌筑完后,开始回填土方。
    防水混凝土的施工
    钢筋工程
    虽然后浇带将外墙分隔成5段,但每段外墙仍较长,为防止出现垂直袭缝,将地下室外墙钢
    筋由ф16@200改为ф14@150。并在每段外墙中部一跨范围内再增加水平钢筋ф12@300。
    为提高结构的整体性,对底板钢筋、后浇带钢筋接头采用单面搭接焊接头。绑扎外墙钢筋时,
    严禁绑扎钢丝和墙体拉结钢筋接触模板,以免形成渗水通道。
    底板混凝土的施工
    由于当地不生产低水化热的矿渣水泥,所以拌合混凝土采用了普通硅酸盐水泥,又因底板混凝
    土体积大且A区底板最厚,为防止混凝土出现温度裂缝,经协商,将A区底板混凝分为2层进行
    浇筑,先浇筑1300mm厚,后浇筑1200mm厚(其它部分均一次浇筑完成)。浇筑采用斜面
    分层布料施工法,即“一个坡度,分层浇筑,。循序渐进,一次到顶”的方法。振捣时,从浇
    筑层的下端开始逐渐上移。对浇筑中出现的泌水,使用潜水泵及时清除。混凝土采用覆盖1层
    塑料薄膜及2层麻袋进行养护。在养护过程中,随时测温掌握内外温差,并采取相应的措施进
    行调整。
    地下室抗浮措施
    根据以前工程实践,我们认为在建筑物未施工至足够重量时,在地下水压力下,会造成建筑物
    上浮,导致地下室倾斜,产生结构拉裂,从而破坏结构自防水和卷材防水层,造成地下室渗漏
    水。为此,我们在建筑物重小于地下室周围埋设的降水井将地下水位降低到安全水位以下。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有地下室底板防水施工方案,求分享...
    • Scheming丶 回答:一、地下室外墙渗漏水工程概况   工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水, 50厚聚苯板保护层。   二、地下室外墙渗漏水工程施工准备   2.1技术准备   2.1.1施工方法的选择   防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。   本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。   2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。   2.1.3技术交底   防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。   2.2现场准备   2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。   2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。   2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。   2.3材料准备   本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。   聚酯胎防水卷材主要物理性能指数:   项 目 性能要求   拉伸性能 拉力(N/50mm) ≥800(纵横向)   最大拉力时延伸率(%) ≥40(纵横向)   低温柔度(℃) ≤-15   R=15mm,弯180°,无裂纹   不透水性 压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水   本工程所用防水材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。   2.4机具准备   主要施工机具一览表   名称 规格 单位 数量 用途   钢丝刷 把 10 清理基层   铲刀/扁铲 把 20 清理基层   扫帚 把 10 清理基层   滚刷 把 20 刷基层处理剂   剪刀 把 10 裁剪卷材   壁纸刀 大号 把 10 裁剪卷材   墨线盒 个 2 弹线   钢卷尺 5/50米 把 20/1 丈量尺寸   喷灯 3公斤 个 10 烘烤卷材   2.5人员准备   本工程工期紧,质量要求高。根据工程情况,计划进场技术熟练的防水工20人,所有进场人员服从项目部的统一管理。   三、地下室外墙渗漏水工程施工方案   3.1工艺流程   基层清理→底胶涂布→复杂部位增强处理→加热器加热卷材表面→卷材铺贴→排气→压实→刮封接口→保护层施工。   3.2施工要点   3.2.1基坑降水   为了保证正常施工,施工期间必须持续降水,使基坑底部的水位低于底板混凝土上表面300mm以下。   3.2.2基层处理   1 检查基层的平整和干燥情况,对高低不平或凹坑较大的部位,可以用1:3水泥砂浆抹平,对突出墙面的异物、浮浆等用扁铲铲平,并清理干净。   2 对阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、平整圆滑的圆弧形或135°折角。   3.2.3涂刷基层处理剂   在已经处理好的基层上用滚刷满涂基层处理剂,不可漏涂或者漏底,涂刷的基层处理剂应该均匀,在第一层基层处理剂干燥以后再涂第二遍。在第二遍基层处理剂刷完8小时并干燥以后,在铺设之前现在基层上画好粉线,确定卷材铺贴位置和搭接尺寸后进行试铺。   3.2.4复杂部位增强处理。   阴阳角及混凝土接缝处等部位在在铺贴防水层前,用墙体同种防水卷材作附加增强处理,防水附加层宽度500mm。附加层施工完毕验收合格后方准进行墙面大面积卷材铺贴。   3.2.4铺贴卷材   1 卷材防水层应从阴阳角部位逐渐向上铺贴,阴阳角部位的第一块卷材,平面与立面各贴半幅,然后在已铺卷材的搭接边上弹出基准线,再按线铺贴卷材。   2 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100mm。   平面卷材铺贴方法   3 喷灯加热卷材应均匀,烘烤时间不易过长(烘烤时间过长会导致胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离或烧穿卷材),烘烤到卷材底部胶层呈黑色光泽并伴有少量气泡即可。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。   4 卷材搭接缝及收头的位置必须粘接牢固,接头处的卷材必须100%烘烤,粘接时必须有熔融的沥青从边端挤出,并立即用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。   5 卷材搭接缝施工方法:   1)先将已经铺好的下层卷材表面的防粘隔离层熔掉,为了防止烘烤到搭接范围以外的卷材,使用烫板沿搭接粉线移动,火焰随烫板移动。这样,火焰就不会影响到其他部分的卷材   2)粘贴搭接缝:一手用抹子或者刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持汽油喷灯,从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并将熔融的沥青挤出,用刮刀刮平。搭接缝或者收头粘贴后,再用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压严实。   3.2.5后浇带处理   后浇带处在地下室外墙外侧预先用混凝土预制板进行封闭,室内用螺栓将混凝土预制板拉紧,外侧抹灰后做卷材防水。   3.3质量标准   3.3.1主控项目   1 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。   检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。   2 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。   检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。   3.3.2一般项目   1 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。   检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。   2 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。   检验方法:观察检查。   3 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密。   检验方法:观察检查。   4 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。   检验方法:观察和尺量检查。   4.4质量验收   4.4.1检验批的验收由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。   4.4.2每检验批按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2。   四、地下室外墙渗漏水工程成品保护   4.1卷材在运输及保管时平放不高于四层,不得横放、斜放,应避免雨淋、日晒、受潮,以防粘结变质。   4.2已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施。操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。   4.3穿墙管道根部等,不得碰坏或造成变位。   4.4卷材铺贴完成后,要及时做好保护层。留槎的卷材要妥加保护,防止断裂和损伤;卷材铺完后,其顶端应给予临时固定,并加以保护。保护层做好后及时进行回填土。   五、地下室外墙渗漏水工程安全环保措施   5.1卷材、汽油等物品设立专用库房,保持通风,配齐干粉灭火器等消防器材,指定防火负责人。   5.2 现场动用明火应经主管领导批准,并备有消防器材。操作工应受专门培训、持证上岗,作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,随身携带灭火器
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 求一份地下室内防水施工方案,谢谢
    • 梦见了什么 回答:【防水混凝土施工】:    控制要点:配合比控制;降低水化热;合理的浇筑方法;混凝土养护。    施工要点包括:所有防水混凝土部位;外墙;施工缝;穿墙管;    所有防水混凝土部位:   1) 混凝土浇筑期间应作好基坑自身的防水工作,严防地下水及地表水流入基坑造成积水,影响混凝土的正常硬化,导致防水混凝土强度及抗渗性能的降低;   2) 钢筋不得用铁丝或铁钉固定在模板上,采用细石混凝土或砂浆块做垫块,并确保钢筋保护层的厚度;不允许出现负误差;   3) 防水混凝土的配合比应通过多组试验选定;   4) 混凝土运输过程中,要防止产生离析和坍落度、含气量损失及漏浆现象;   5) 当坍落度有损失时,应加入原水灰比的水泥砂浆,严禁直接加水;   6) 混凝土进入终凝即开始浇水养护,养护时间不少于14d。   【BAC双面自粘防水卷材】:    施工流程:清理基层—→定位、弹线—→空铺BAC防水卷材—→阴阳角部位铺贴防水卷材附加层—→检查验收—→揭掉BAC卷材上表面隔离膜。   【PET自粘防水卷材及聚合物水泥防水涂料】:    PET防水施工流程:清理基层—→定位、弹线—→搅拌并铺抹聚合物水泥防水涂料—→铺贴卷材—→排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 5 回答
    • 地下室底板防水做法是什么?
    • hll961714764 回答:卷材粘贴彩热熔粘结,除底板平面卷材彩条粘法外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满粘),其它部位都采用满粘法。卷材铺贴分两步施工,先施工900mm高保护墙以下部位(包括底板卷材)。,采用上反内贴法。卷材搭接宽度长边不小于 100mm、短边不小于150mm。相邻两幅卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边,做法是用喷枪烘烤外露边缘,再用专用抹子抹出平滑的450斜角。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 2年以前
  • 3 回答
    • 地下室卷材内防水施工工艺求介绍?
    • AN拉勾勾 回答:地下室卷材内防水施工工艺.: 1、防水层施工前,应将油毡上滑石粉或云母粉刷干净,以增加油毡与沥青胶的粘结能力,并随时做好防火安全工作。 2、卷材铺贴的一般要求: ①卷材防水层施工应在屋面其他工程全部完工后进行。 ②铺贴多跨和有高低跨的房屋时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。 ③在一个单跨房屋铺贴时,先铺贴排水比较集中的部位,按标高由低到高铺贴,坡与立面的卷材应由下向上铺贴,使卷材按流水方向搭接。 ④铺贴方向一般视屋面坡度而定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向铺贴;坡度在3%~15%时,卷材可根据当地情况决定平行或垂直于屋脊方向铺贴,以免卷材溜滑。 ⑤卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接不小于70mm;短边搭接,平屋面不应小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻两幅卷材短边接缝应错开不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度 。 ⑥平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直屋脊的搭接缝应顺主导风向搭接 ⑦上下两层卷材不得相互垂直铺贴。 ⑧坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接,如必须短边搭接时,搭接处应采取防止卷材下滑的措施。
    • 自粘性防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 高分子防水卷材施工工艺 2年以前
  • 3 回答
    • 地下室底板防水计算规则是什么
    • woshi1091888511 回答:对于普通框架结构的地下室防水底板: 支座条件和上部结构一样,方向向下的荷载有面荷载的恒+活,方向向上的有地下水压力和人防荷载; 因为考虑枯水期,所以面荷载和水压力分别考虑计算配筋,而人防荷载计算应扣除恒荷载部分; 由于基础的沉降比底板的沉降大,所以土会对底板有反力,但这个力计算复杂,通常根据实际情况配双层双向筋。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 2年以前