    你好。施工实施
    施工流程:清理基层→喷涂橡化沥青非固化防水涂料→铺贴聚乙烯丙防水卷材→防水隐蔽验收→铺设保护层
    3.1基层要平整、坚实、干净、无明水,如有混凝土皮、模板钉、砂浆等需清扫干净。阴阳角、管根、设备基础等细部应做成圆弧,圆弧直径应大于50mm。采用抹子等以手工涂刮的方式对接缝、螺栓,局部腐蚀等薄弱部位以及龟裂、边角等薄弱部位进行附加层处理。地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷;阴阳角处,应做成圆弧形或钝角,同时表面应洁净干燥,经隐蔽验收合格才能进行防水层施工。
    3.2喷涂橡化沥青非固化防水涂料,采用专用喷浆机喷至不小于3mm厚的橡化沥青非固化防水涂料,对施工缝部位增厚到4mm。为保证喷涂厚度,我们先进行了喷涂试验,对在固定压力下的喷涂4s、5s、8s时间的厚度进行了测量,在4s状态下基本能达到3mm的厚度,施工前对喷涂操作工人进行专项交底、培训、考核,方可上岗操作。
    异型部位:阴阳角、平面与立面的转角处等细节部分先进行刷涂,厚度宜为2mm,并将卷材裁成相应形状附上。待做完附加层后进行全面施工,确保整体涂层保持一致的厚度。
    橡化沥青非固化防水涂料分为两种施工方式:喷涂、涂刮。根据施工现场实际情况基础垫层、地梁平面及立面采用喷涂的方法。施工之前应检查喷涂机的完整性、喷涂机的喷枪是否清洁以及原料传输管、滤网、阀门,并检测喷涂机是否可以正常工作。
    1   大面积喷涂施工;
    1)待基面清理完后(若涂刷底漆则需待底漆完全固化),打开加热料罐,预先将材料倒入料灌中加热,待涂料整体温度达到可喷涂状态时(150℃),用专用喷涂机均匀地喷涂橡化沥青非固化防水涂料。喷涂时可根据设计厚度调换不同喷枪,防水层一次成型,厚度为2mm。
    2)喷涂完一定面积后,在铺贴卷材前采用针测法检测涂层厚度。若如厚度不达标或局部需要强化,则用抹子取一些涂料,以手工涂刮的方式将其补上。喷涂施工宜分段或区完成,500~1000㎡为一区域进行施工。
    3)喷涂后,及时覆盖防水卷材,避免现场中过多的灰尘粘结于涂料表层而降低涂料与隔离层或防水卷材的粘结性。待铺贴完隔离层或防水卷材后即可上人行走,无需等待
    3.3聚乙烯丙纶复合防水卷材施工方法
    1)异型部位:施工时先对阴阳角、平面与立面的转角处等细节部分先进行涂刮,厚度宜为2mm,并将卷材裁成相应形状附上
    2)铺贴卷材
    橡化沥青作为聚乙烯丙纶防水卷材的胶黏剂,橡化沥青每次喷涂宽度应比聚乙烯丙纶防水卷材宽度稍宽,喷涂完成之后,立即进行对聚乙烯丙纶的粘贴,铺贴卷材从一头按住聚乙烯丙纶,均匀向前铺贴,刮平,赶出气泡,相邻卷材间搭接长度不得小于100mm。
    3)卷材搭边粘贴
    铺贴卷材时,要注意卷材搭边处保持清洁,先用卷材搭边处理剂对卷材搭边进行预处理,再将卷材专用粘结剂用油漆刷均匀的涂布在搭边卷材翻开的两个粘结面上,过10-30分钟后,手感不粘手即
    可进行粘结,一边排除空气一边压实。须保证搭接宽度不小于100mm。
    4)卷材搭边处密封
    卷材粘好后,在卷材搭边处采用100mm宽相同防水卷材进行密封处理。用专用胶密封。
    6)   卷材甩头
    基础底板铺贴卷材应在立面铺贴在砖胎膜上,卷材甩头不得小于300mm,与外墙防水搭接,对甩出的卷材,做好保护,避免破坏。
    3.4防水保护层施工
    聚乙烯丙纶施工完成后,对防水层进行隐蔽验收,验收合格后进行防水保护层施工,本工程底板防水保护层采用c20细石混凝土,厚度为5cm,混凝土浇筑应充分振捣密实,并控制好厚度,梁槽及侧面防水保护层,采用1:2.5水泥砂浆抹灰,厚度为2cm。抹灰前,防水层表面抹3-5mm界面剂一道,保证砂浆与防水层有效粘结。施工完成后做好养护和保温,待混凝土及砂浆达到一定强度后方可进行下步工序施工,避免防水保护层受到破坏。
    4、其他施工注意点:
    4.1防水原材料的取样复试时间较长,需根据施工进度提前采购进场,在现场取样复试合格后方可使用。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-17 13:19

    喷涂高弹橡胶沥青防水涂料施工方案:基层处理:可采用清渣机、抛丸机、铣刨机等机械设备处理桥面板,要求表面无浮浆、平整、干净,无明水。 桥面板泄水口、防撞墙边角等处特殊部位做加强处理。 喷涂施工:用溶解型再生橡胶沥青防水涂料配合FYT—2涂料,喷涂若干遍。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-17 11:20

    1、 采用喷涂技术,效率高,实现无缝连接,不窜水。对异形结构或形状复杂的物体有独到
    之处,施工非常简洁方便;
    2、 对基层适应能力强,可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料
    上;
    3、 喷涂表面处理简便,无特殊要求可以不做找平层,在潮湿度低于80%的情况下可以直接
    施工;
    4、 施工过程中,可以连续作业,不含挥发性有机化合物,无毒无味,无废气排放,不污染
    环境,可以适用于密闭的空间中;
    5、 涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层,可有效降低工程成本;
    6、 使用寿命长达50年以上,在不低于5℃环境下均可使用,比较优越出色的抗剥离,抗穿
    刺能力;
    7、 喷涂后,3-5秒内即可成型,可以踩踏,且有超越15倍延展性和95%复原性及有效的隔
    音性能;
    8、 多种施工方式(喷涂、涂刷等),灵活简便,可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部
    位等各种环境的作用要求
    9、超高伸长率,这样可以解决因为应力变形而出现的渗漏。因为它是喷涂速凝施工,所以可
    以很快形成一层膜,导致它不串水。
    10、它的抗穿刺性强,因为它里边有橡胶,有很好的延展性。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 热熔型非固化橡胶沥青防水涂料是如何施工的
    • 随意夜风 回答:热熔型非固化橡胶沥青防水涂料是如何施工:(1)穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。 (2)基层的排水坡度应符合设计要求。 ( 3)混凝土基层要结实、无酥松、起砂与凹凸不平。 (4)对当天要施工的基面进行清理,要求基面干净,不得有明水、油污、杂物和其他可能破坏防水层的材料。 (5)阴阳角、管根、设备基础等细部应做成圆弧,圆弧直径应大于50mm。 用1:2.5的砂浆做好找平层。 (7)施工保护:为避免已经安装好的设备以及不需要喷涂的部位被污染,应在喷涂前对其进行包裹保护。 (9)防水层施工应在天气良好的条件下铺设,雨天、大风雪天不宜施工。 (二)、节点处理: 1、阴阳角处理:用1:2.5的砂浆将阴阳角等部位做成直径不小于50㎜圆弧。待固化后进行附加层层施工: 2、变形缝 1 变形缝的防水施工应符合下列规定: 1)止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象; 2)中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉
    • 沥青 橡胶沥青 固化涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 高弹橡胶沥青防水涂料价格多少
    • 六点过十分 回答:单组份高弹沥青橡胶防水涂料 非固化 耐久性强屋顶专用 ¥260.00 高弹橡胶防水涂料/非固化沥青防水涂料、高弹性防根穿刺防水 ¥280.00 高弹橡胶防水涂料 高弹性皮肤式橡胶防水 高弹橡胶沥青防水涂料 ¥300.00 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 橡胶木 沥青 橡胶沥青 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有非固化橡胶沥青防水涂料施工方案
    • du845968102 回答:基面预处理: 基层必须平整、坚固、无明水、无渗漏、有一定强度,没有会产生隔离的介质附着。孔洞和延展性裂缝需修补,阴阳角先处理成圆弧或钝角。如果基层干燥,需用水充分湿润至无明水为佳。 施工工艺: 特别说明:底涂应使用滚筒反复滚刷,以保证涂料与基面充分粘结。 · 混合 先将液料倒入干净容器中,然后边搅拌边将粉料倒入搅拌桶内,充分拌至均匀无结块,搅拌时约5分钟,电动搅拌更优。 · 施工方法分以下三种: · 三层施工法:底涂– 中涂– 面涂,总用量1.5-2kg/㎡,厚度约0.8 – 1mm · 四层施工法:底涂– 下层– 中层– 面涂,总用量2.5kg/㎡,厚度约1.2 – 1.4mm · 五层施工法:底涂– 下层– 玻纤网格布– 中层– 面涂,总用量3kg/㎡,厚度约1.3– 1.5mm · 涂层应均匀,每一层施工须等上一层略为干固后进行(室外温度在20℃时,干固时间约为2 – 5小时),加网格布需在底层未固化前铺放,并迅速涂刷后一层(即连续施工) ·一般条件下,涂料可用时间约 3h。涂层干固时间约4~6h。现场环境温度底、湿度大、通风不好,干固时间长些;反之短些。 注意事项: 勿与其它材料混合使用,本品有碱性,请保护皮肤和眼睛。皮肤接触请用水清洗;如遇眼部接触,请及时就医。
    • 沥青 橡胶沥青 固化涂料 11个月前
  • 3 回答
    • 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料价格谁知道?
    • Hzl_8542 回答:15BJZ149 涂灵TLS喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 15 斯格尔SGR喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 防水材料 39 喷涂高分子橡胶沥青防水涂料建筑构造-MCT喷涂速凝防水涂料 16.2 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 沥青 喷涂 橡胶沥青 11个月前
  • 3 回答
    • 求份自粘橡胶沥青防水卷材施工方案
    • 家和往事兴 回答:答,一、施工的环境条件   1、施工基面应干燥,干净,雨、雪天严禁施工。   2、五级以上大风不得施工。   3、气温低于0℃时不宜施工。   4、在施工过程中途下雨,下雪,应做好对已铺贴好卷材周边的防护工作。   5、运输与贮存时,卷材必须竖放。若平放时高度不得超过三层。贮存处应通风,干燥避免日晒。   二、基层面的处理   1、基层处理达到的质量要求:基层要平整、兼顾、干燥、光洁无毛刺、不起砂不能有疏松。   2、基层平整度处理的具体要求:A、砼在末拌拆除后,对个别凹陷处深度大,应用水泥砂浆填平、抹光。B、基面有突起物、砂浆疙瘩等异物要铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。   3、基层必须干燥,含水率不宜大于9%。若施工在底板或侧面时,要督促土建施工单位做好现场工作面降水工作。   4、验收施工单位是否将施工基面找平层的阴阳角部位作成圆弧形,圆弧的半径不小于100mm。   三、涂刷卷材清洁剂   在基层处理完毕后,铺贴卷材之前应先涂刷卷材清洁剂,先用高压吹尘机把砼基面上的浮灰吹干净后,涂刷一层自粘型防水卷材基层处理剂,涂刷的主要目的是将基面粉尘固结,提高卷材的粘结效果,基层清洁剂表干时间一般为0.5——1小时,用量为3——4m2/kg。   四、大面积的铺贴方法   在平面上铺贴:将防水卷材展开(隔离膜面向下),将卷材正确的排放在要做防水的部位。根据尺寸要求进行正确剪裁。将卷材从端头回卷到中间,再从中间将隔离膜割开,边撕隔离膜边向前慢慢滚铺,同时用压辊压实,再按上述方法重做另一半卷材。   五、卷材铺贴时注意事项   卷材的横缝应交叉形成最多搭接厚度为三层的T字形,避免出现四层搭接,纵向搭接宽度为100mm,端头搭接为100mm。   六、在立面上铺贴:   由上往下边撕隔离膜,边慢慢往下滚铺,并在卷材上部用钢钉将卷材固定,以防止卷材下滑,间距450mm。因卷材自重较重,可将卷材裁剪成3——4m段铺贴。   七、铺后卷材的碾压   1、队以铺贴好的卷材,用压辊一次全面对卷材表面压实一遍   2、对搭接部位要重点碾压   3、对异形部位、垂直部位搭接的T型部位应用橡皮榔头敲密实   4、在气温低于-10℃,卷材偏硬时,对搭接部位可用热风器加温后施工   八、搭接缝的密封   1、对当天已铺好的卷材及时用密封胶进行封边,防止雨水进入卷材。   2、在封边时,应对接缝部位认真检查是否粘贴牢固,特别在T型部位不得留下空隙,经检查合格后,对所有接缝,特别是T型部位的接缝用密封胶加一封边。   3、对于卷材与EVA搭接部位,建议用专用密封带(宽≥500px)加以密封,密封一定要封严。   4、密封胶按双组份的配比,将A、B料混合搅拌均匀后罐入罐缝枪,进行密封。   九、铺贴卷材应遵守以下规定   1、铺贴卷材之前,基层表面应将均匀涂刷基层清洁剂,干燥后应及时铺贴卷材。   2、铺贴卷材时,必须将自粘卷材自粘胶底面隔离膜完全撕净。   3、铺贴卷材时,应排除卷材下面的空气,并辊压粘接牢固。   4、卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、不得皱折。搭接部位宜采用热风焊枪加热,加热后随即粘接牢固,溢出的自粘胶随即刮平封口。   5、卷材接缝口应用密封胶封严,其宽度不少于10mm。   6、大坡面铺贴宜加热后粘贴牢固。立面铺贴,上部应用垫片或压条钉固定,钢钉间距不宜超过450mm,并用密封胶密封。   7、贴卷材施工时,遇到异形部位,可以与聚氨酯防水涂料结合施工,涂料与聚氨酯的搭接不少于20mm。 这仅仅是书面的施工方案,真正的施工方案需要你根据现场情况再针对性的添加添加,希望这些对你有用。 以上信息来源于网络,仅供参考