电缆沟施工工艺标准是怎样的?

赵本金 | 被浏览201次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 致富之豪 2015-12-21 13:09

    你好!
    希望可以帮助到你!
    施工工艺标准
      (1) 电缆沟盖板角钢框规格与电缆沟盖板厚度匹配。
      (2) 盖板外观质量表面应平整,无扭曲、变形,色泽均匀。盖板安装平稳、顺直。
      (3) 沟道盖板钢边框偏差:长度±2mm,宽度±2mm,对角线≤2mm。
      (4) 沟道盖板偏差:长度±3mm,宽度±3mm,厚度±2mm,对角线≤3mm,表面平整度≤3mm

    0 评论

  • xiaoping123 2015-12-17 11:48

    (1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。
      (2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
      (3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数目。
      (4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
      (5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
      (6)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
      (7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-17 11:15

    电缆沟施工工艺标准:1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。 (2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 请问电缆沟设计规范标准是什么??
    • 流绪 回答:单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。 1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。 2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆支架。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件链接或拼接而成。
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 7个月前
  • 4 回答
    • 室内电缆沟设计规范有哪些?
    • 流绪 回答:常规防火电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆:GB1206、3-91、IEC60502-1997标准 二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土):GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准 三.架空绝缘电缆:GB12527-90,GB14049-93标准 四.预制分支电缆:Q/ZWD 007-2001标准 五.地铁(轻轨)用电缆:Q/ZWD J08.01-1998
    • 电缆 橡套电缆 栏杆规范 5个月前
  • 3 回答
    • 电缆沟施工工艺标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:一、电缆在电缆沟内,隧道内敷设时,不应有黄麻或其他可延燃的外被层。 二、在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆的上层,但1000伏以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。 三、在电缆沟、隧道内,当两侧均有电缆支架时,1000伏以下的电力电缆和控制电缆应尽量与1000伏及以上的电力电缆分别敷设于不同支架上。 四、电缆隧道的高度一般为1.9米;有困难时,在局部地段可适当降低。 五、电缆支架的长度,在电缆沟内不应大于350毫米;在隧道内不应大于500毫米。 六、电缆在电缆沟、隧道内敷设时的净距,不应小于规定数值。 电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆沟尺寸大概是多少?
    • 最亮的小太阳 回答:电缆沟设计尺寸米*米*米 设计数量块 设计砼数量 立方米 实际尺寸米*米*米 实际数量 块 实际砼数量 立方米 1.4*0.7*0.1 4 0.392 1.395*0.690*0.095 1 0.366 1.390*0.700*0.095 1 1.395*0.700*0.095 1 1.405*0.710*0.090 1 1.2*0.5*0.1 1 0.060 1.210*0.510*0.090 1 0.056 0.5*0.9*0.08 49 1.764 0.495*0.895*0.080 2 1.659 0.480*0.880*0.080 47 3.3*0.8*0.15 2 0.792 3.295*0.800*0.150 1 0.789 3.285*0.800*0.150 1 2.7*1.0*0.15 6 2.430 2.700*0.980*0.150 3 2.379 2.695*0.980*0150 3 3.28*1.0*0.15 6 2.952 3.270*0.985*0.150 3 2.891 3.265*0.985*0.150 2 3.275*0.985*0.150 1 1.95*1.025*0. 15 2 0.600 1.950*0.990*0.150 2 0.579 1.4*0.68*0.1 1 0.0952 1.390*0.695*0.095 1 0.092 1.0*0.5*0.1 28 1.400 1.000*0.500*0.095 28 1.330 2.0*1.6*0.15 32 15.360 2.000*1.580*0.150 1 13.902 1.990*1.580*0.145 9 1.990*1.590*0.150 1 1.980*1.585*0.145 8 1.990*1.585*0.145 12 1.990*1.600*0.145 1 2.9*1.0*0.15 7 3.045 2.900*0.975*0.150 1 2.982 2.900*0.980*0.150 6 3.0*0.8*0.15 2 0.720 3.000*0.800*0.150 2 0.720 1.6*1.1*0.1 1 0.176 1.600*1.100*0.095 1 0.1672 合计
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆沟做法是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:首先是定电缆线,是需要架空的,或者是地埋的,进入控制柜要做到电缆线要与控制柜的进口绝缘、密封好,工艺上讲求横平竖直,如果电缆线多了,应编号,线接入空开,一定要把线头子用热缩管或者电胶带缠好,按照规矩接线,左中右分别用黄绿红接入,零线用蓝色线,地线用双色线--黄绿线,配电柜上要贴当心触电的标志,如果有必要还可以在配电柜里装防雷装置