地下室漏水要怎么解决?

任峰 | 被浏览380次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-17 11:30

    地下室渗漏主要存在于施工缝、伸缩缝、后浇带、外墙等部位,主要是这些部位处理不好而产生的渗漏。施工缝浇筑砼前按常规方法处理,把表面凿毛,止水钢板清理干净,浇水湿润,浇筑时先用同强度等级石子砂浆接浆,保证施工缝接触良好。为保证施工缝处无渗漏,在地下室大面做防水式必须增设一道防水附加层,在放置橡胶止水带时确保止水带位置在构件厚度中间,止水带中线与伸缩缝中线重合。特别对水平伸缩缝,浇筑砼时一定注意,砼不能直接冲击橡胶止水带,以免止水带偏移造成渗漏。后渗带施工,主要抓住清理关,为了清理方便把后浇带位置的垫层有意留低100mm。为了防止漏浆,在后浇带两侧浇筑了通长砼带,对漏浆起到了良好的控制效果。地下室外墙渗漏易发部位有对拉螺栓处、贯通钢筋支撑处(或拉钩过长)、底板与外墙的阴角处、砼过振欠振的蜂窝等。针对伤处原因,在底板及外墙的钢筋隐蔽验收时,严禁出现外墙使用普通螺杆或贯通限位支撑钢筋。所有地下室外墙螺杆、管道均必须设有三道止水环。地下室外墙模板不能拆除过早,以免拆除过过程中导致止水螺杆松动,产生毛细孔。为了避免底板与外墙转角处出现渗漏,在300mm高砼导墙施工严把直把质量关,先吧底板砼浇筑到吊模下口处,待砼即将补凝时再浇筑导墙砼。导墙砼浇筑时必须振捣密实,吊模下口翻出的砼不能急于刮除,特别注意此时导墙根部的砼不能再振,以免出现吊脚,导致渗漏。为了控制外墙蜂窝及裂缝的产生,砼施工时要把握振捣和养护关。加强砼振捣,执行“快插慢拔”,严禁出现漏振或过振而引起蜂窝。加强抗渗砼的养护,派专人完成,保证砼表面保持湿润状态,养护时间不少于14天。最后进行外墙防水施工时,先进行结构外墙蓄水试验确保无渗漏,对有湿泽的地方增加一道防水涂料,对螺栓孔处,凿除小木块用1:2水泥砂浆修补,对阳角及施工缝处在大面防水前必须做一道防水附加层。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-17 11:11

    地下室漏水解决方法:即用防水布(很便宜的,就算用国标的4mm厚,也不贵,大概几块钱一个平凡,不知道您当地贵不啦,)贴面,在砌墙,不过水的压力好大,我们之前做过一个类似的,(不是满铺设)结果水沿着..

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-16 23:11

     一、地下室渗水的常见部位:
       常见的地下室渗水部位大都出现在一些特殊部位,降水较多的雨季室外管道堵塞或路面排水不畅时出现。主要出现在以下部位:
       1、外墙的墙根部位;
       2、在地下室变形缝两侧的墙体部位;
      3、穿越地下室外墙的下水管道;
       4、穿越地下室外墙的暖气管道;
       5、散水与外墙的交接处;
       6、砌筑不密实的个别墙面。
       二、地下室渗水的原因分析:
       对地下室外墙渗水的原因分析地下室外墙渗水的原因是比较复杂的,它既受到施工质量的影响又受到建筑物周围外界因素的影响,对上述不同的渗水问题有不同的原因:
       1、外因方面,如果建筑物外围的表水(如雨水、生活用水)不能及时排走渗入地下或地下管道漏水,导致建筑物地下室外墙长时间受水,而出现渗水;
       2、内因方面(工程本身):
       (1)墙根部位渗水、主要是内外墙抹灰时对墙根部位清理不干净导致外墙防水砂浆抹不到底部或墙根部位抹灰不密实,内墙抹灰与地面面层连接处有缝隙,而造成渗水,特别是墙根部标高与地下室室内地面的标高很接近时,这种情况更容易出现;
       (2)变形缝处渗水、主要是由于变形缝处防水措施没有做好,导致室外地下水进入变形缝,从缝两侧的墙体渗入地下室;
       (3)穿越外墙的管道渗水、是由管道预留孔洞堵塞不密实,当雨水较多的夏季或管道漏水时,地下水沿管道壁外表面渗入室内;
      (4)外墙散水部位漏水、是由于外墙外侧的防水砂浆与室外踢脚接槎部位低于散水或与散水平齐,而接槎部位经常接不好,有时接不上,当散水开裂或散水与勒脚的缝隙没有用油膏添缝时,遇到大雨就会导致地下室渗水;
       (5) 个别墙面漏水、是由于在墙体砌筑时砂浆不饱满,砌体间形成通缝,雨水从缝隙渗入。
       三、地下室渗水的处理方法:
       1、对墙根部位的渗水情况:首先,在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度,避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前,应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位,必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;其次,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低,外墙铺贴柔性防水层时,也对墙根部位进行特别处理,一定要铺贴到位。
       2、对变形缝处:常采用在缝内侧用泡沫板填塞,再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法,既保证变形缝的变形量,同时也保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。
       3、管道穿越地下室的穿墙洞,待管道安装完毕后,四周用干硬性水泥砂浆或素水泥砸实,然后外侧抹防水砂浆,待防水砂浆干燥后,在大于管道外径35mm的范围内刷两遍聚氨脂防水涂膜。
       4、暖气管穿越地下室的穿墙洞,要考虑到管道的热胀冷缩现象,待管道安装完毕后,用沥青麻丝将墙洞砸实,墙外侧抹水泥砂浆,同样刷两遍聚氨酷防水膜。
       5、对于散水部位处的渗水,应使外墙防水砂浆高出散水150mm左右或做到勒脚顶侧,保证散水部位的防潮层不断开,并做好散水与勒脚处的油膏填缝;为保证防潮效果,避免渗水,地下室墙必须用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满。
       6、墙面通缝渗水,砌筑前,先用水将砖表面湿润,再铺砂浆;砌筑时确保灰缝砂浆密实饱满,灰缝应勾缝;外墙抹灰前应先检查灰缝,若有不密实处再加强补缝。
       7、为避免地表水或地下水对地下室的影响,还应在墙体外侧做柔性防水层一道,外侧再做隔水层,隔水层一般用2:8灰土做成,其断面呈倒梯形,下部最小宽度不小于500mm,上部宽度比散水宽500mm,如果外墙有水平防潮层时,隔水层底部标高应低于水平防潮层标高150~200mm;如果外墙没有水平防潮层时,隔水层底部低于地下室室内标高150~200mm;另外当车库顶铺设防水层后,其上所有作业应确保防水层不被破坏。
       8、外因方面,要保证室外地面排水畅通,同时保证室外地面比散水最低处低20mm以上,对室外排水管道要经常保持畅通,并不被破坏,以免向外漏水;要及时排除暖气沟内的积水,通过对室外渗水水源的管理,杜绝渗水水源的出现,也是保证避免地下室渗水的一个很重要的办法。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室沉降缝漏水怎么处理?
    • 忆苦思幻 回答:1,安装橡胶止水带—浇筑砼—粘贴止水条—涂刷防水涂料—涂料保护层—SBS 卷材防 水层 1.施工前首先要对止水带进行裁剪和连接处理。裁剪可用剪刀或美工刀。为保证施 工质量,止水带连接接头必须粘接良好。 2.由于橡胶止水带为柔性产品,在定位橡胶止水带时,—定要使其在界面部位保 持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。
    • 地下室装修 地下室防水 水管漏水怎么处理 11个月前
  • 3 回答
    • 地下室漏水堵漏方法是什么?
    • 感受你的存在_4805 回答:你好,如下: 一、清除地下室内积水,查找渗水点。 二、清理垃圾查找基础层是否松动起壳,凿开松动起壳层。 三、找到渗水点使用高压注浆,进行第一道防水处理。 四、地下室地面用水泥渗透结晶加固(15-20)公分,进行第二道防水处理。 五、地下室四周墙面用水泥渗透结晶进行批刮加固,进行第三道防水处理。 六、待地面与墙面水泥渗透结晶干燥后用K11防水涂料滚涂两遍,进行第四道防水处理。 七、加高地面距离原基础层横梁约20公分左右,浇灌钢筋混凝土。 八、开挖地下室客厅南面墙角起到采光与透气作用,并进行防水处理。
    • 地下室装修 地下室防水 地下室防水堵漏 11个月前
  • 3 回答
    • 楼房地下室漏水怎么解决?
    • -丶- 回答:必须要等干燥以后再做防水。地下室墙体漏水主要是外防水层破坏造成,是目前建筑物由于在建设过程中不重视选材质量和施工工艺不当所造成的结果。目前常用的解决方案是:找到墙体漏水点,打孔高压灌浆,重做楼上防水层,不要找漏水点,要把防水层从新做一边。
    • 楼房水电改造 复式楼房 二层楼房 11个月前
  • 3 回答
    • 地下室漏水怎么办?
    • 7bd7ff 回答:地下室渗漏是较难处理的,最好采用注浆处理。首先查明渗漏地点,然后最好是先进行降地下水位,比如用轻型井点等方式降低地下水位,使地下水位比施工处低0.3-0.5米,再进行注浆,等注浆完成后且注浆强度达到设计要求后可停上降水位工作,降地下水时应采取抽灌相结合的方法,一边抽一边灌,使地下水动态平衡,防止降水造成地基的变形损坏。
    • 地下室装修 地下室防水 地下室除湿机 5个月前
  • 3 回答
    • 房子地下室漏水该怎么去解决
    • 刘海川 回答:1、对墙根部位的渗水情况:首先,在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度,避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前,应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位,必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;其次,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低,外墙铺贴柔性防水层时,也对墙根部位进行特别处理,一定要铺贴到位。    • 房子漏水怎么办 房子怎么去甲醛 房子怎么去味 5个月前