装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

玻璃幕墙玻璃板块制作的规定和要求是什么

全有志 | 被浏览338次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-16 22:22

    玻璃幕墙用材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求。尚无相应标准的材料应符合设计要求.并应有出厂合格证。2 玻璃幕墙应选用耐气候性的材料。金属材料和金属零配件除不锈钢及耐候钢外,钢材应进行表面热浸镀锌处理、无机富锌涂料处理或采取其他有效的防腐措施,铝合金材料应进行表面阳极氧化、电泳涂漆,粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理。3 玻璃幕墙材料宜采用不燃性材料或难燃性材料;防火密封构造应采用防火密封材料。4 隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承慕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。5 硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。

    2 评论

  • 一追再追 2015-12-17 10:53

    玻璃幕墙玻璃板块制作的规定和要求:玻璃幕墙采用的玻璃应是安全玻璃,主要有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、防火玻璃、阳光控制镀膜玻璃和低辐射玻璃等。用于玻璃幕墙的玻璃种类很多,有中空玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃、夹层玻璃、防火玻璃等。玻璃表面可以镀膜,形成镀膜玻璃。、点支式玻璃幕墙安装前,应对建筑主体结构工程的尺寸是否符合有关结构施工及验收规范进行复核。 2、凡对点支式玻璃幕墙可能造成严重污染的分项工程,应安排在幕墙施工前完成,否则应采取有效的保护措施。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-16 21:09

    半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块制作规定和要求

    2011-2-24 11:6 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 6、半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块制作规定和要求
    (1)在注胶前对玻璃面板及铝框的清洁工作,应采用“两次擦”的
    工艺。不应将擦布浸泡在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上; (2)玻璃面板和铝框清洁后应在1h内注胶。 (3)硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性检验报告,必要时应加涂底漆。 (4)低辐射镀膜玻璃的镀膜层在空气中非常容易氧化,其膜层易与结构胶发生化学反应,与结构胶的相容性较差,必要时采取除膜、加底漆或其他措施。 (5)加工好的玻璃板块,随机抽取1%的板块进行剥离试验,以确定硅酮结构密封胶与铝框的粘结强度及结构胶的固化程度。 (6)双组分硅酮结构密封胶是由密封胶的基剂和固化剂两个组分组成的,所以,在使用双组分硅酮结构密封胶时,还应进行混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。混匀性(蝴蝶)试验是检验结构胶的混匀程度;拉断(胶杯)试验是检验结构胶两个组分的配合比是否正确。


    (7)板块的养护:板块在打注硅酮结构密封胶后,应在温度20°C、湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶,固化时间一般需14~21d;双组分硅酮结构密封胶一般需7~10d

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温材料规定要求是什么
    • 繁华尽落 回答:外墙保温材料规定要求有以下规范可循 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007   《民用建筑节能设计标准》JGJ26-1995   《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001   《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011   《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005   《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003   《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004
    • 新型外墙保温材料 建筑外墙保温材料 外墙外保温材料 1年以前
  • 3 回答
    • 皮沙发木架的制作技术要求是什么
    • 一颗柠檬_4908 回答:沙发制造的木架工艺 制造不同类型的沙发,具有不同的框架结构,其木架制作材料和工艺均不相同。但我国目前使用最广泛的沙发还是以木材为框架结构的木制沙发。根据基本结构分类,木制沙发可 分为由靠背、座身、扶手、脚(脚支架)组成的包木沙发;由靠背、座身连接扶手、底 档组成支架的出木沙发;具有多种使用功能的多用沙发。虽然形式不同,但它的基本工 艺是相似的。 1,靠背上档; 2, 靠背侧立板; 3, 靠背弹簧固定板; 4, 扶手板; 5,扶手后柱头; 6,扶手塞头立档; 7, 外扶手上贴档; 8, 外扶手下贴档; 9,扶手塞头横档; 10, 底座旁档; 11, 后脚; 12, 前脚; 13, 底座前档; 14,底座后档; 15, 底座弹簧固定板; 16, 扶手前柱头; 17, 靠背塞头横档 沙发的框架结构是由若干零件按不同的形式与一定的接合方式装配而成的,如上图所示。通常的接合方式有榫接合、木螺钉及国钉接合。在榫接合中,多采用明样接 合。一般主要受力部件要求采用榫结构,而其他部位大多采用木螺钉和圆钉接合。现在沙发工艺中更多的是使用胶水加枪钉的方法组。
    • 皮沙发 沙发制作 皮沙发换皮 1年以前
  • 3 回答
    • 隐框玻璃幕墙制作与安装的方法是什么
    • 森深不见鹿 回答:、工艺流程: 安装各楼层紧固铁件 → 横竖龙骨装配 → 安装竖向主龙骨 → 安装横向次龙骨 → 安装镀锌钢板 → 安装保温防火矿棉 → 安装玻璃 → 安盖板及装饰压条 2、安装各楼层紧固铁件:主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件连接方法,均要按设计图纸要求进行操作,一般方式: 在主体结构的每层现浇混凝土楼板或梁内预埋铁件,角钢 连接件与预埋件焊接,然后用螺栓(镀锌)再与竖向龙骨连接
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 上海玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场防火规定要求是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望俄可以帮助到你! 1.所有电气机械,电气设备,均采用保护接零,专用“PE”保护接线与现场接地装置可靠连接。接地装置现场不少于三组接地电阻不大于4?。保护接零“PE”线面积总箱至分箱不少于10mm2,分箱至设备不少于2.5mm2,铜芯线多股绝缘线。 2.施工现场用电系统采用“TN-S”达到三级配电两级保护的安全要求,总配电箱没有符合要求的漏电保护器动作电流150mA/S,设备开关箱装置设动作电流小于30mA/S,设备开关箱装设动作电流小于30mA/S保安器。 3.所有配电,用电开关箱用电开关箱,五芯电缆均采用推荐产品。 4.所有电气设备线路的安装调试,维修均有电工负责。 5.建立安全检查评估制度,定期由企业主管部门对施工队现场用电安全情况进行检查评估。 6.建立安全用电责任制,对临时用电部位的操作,监护、维修分别。 7.实到人。详细到操作机械人员对开关箱内的螺帽保护盖,保险丝,不丢失、不损坏、随时保持正确完好。 8.建立安全教育培训制度,安全技术交底制度,定期对专业电工和各用电作业操作人员进行安全用电培训教育。考核合格者,持证上岗,三次考核不合格者,调离工作岗位。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙设计要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1.框支承玻璃幕墙,宜采用安全玻璃。框支承玻璃幕墙包括明框和隐框两种形式,是目前玻璃幕墙工程中应用最多的,本条规定是为了幕墙玻璃在安装和使用中的安全。安全玻璃一般指钢化玻璃和夹层玻璃。斜玻璃幕墙是指和水平面的交角小于90 度、大于75 度的幕墙,其玻璃破碎后的颗粒也会影响安全。夹层玻璃是不飞散玻璃,可对人流等起到保护作用,宜优先采用。 2.点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃及其制品,否则会因为打孔部位应力集中而致使强度达不到要求。 3.采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其肋玻璃属支承结构,打孔处应力集中明显,强度要求较高;另一方面,如果玻璃肋破碎,则整片幕墙会塌落。所以,应采用钢化夹层玻璃。 4.人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场以及使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。人员流动密度大,青少年或幼儿活动的公共场所的玻璃幕墙容易遭到挤压和撞击;其它建筑中,正常活动可能撞击到的幕墙部位亦容易造成玻璃破坏。为保证人员安全,这些情况下的玻璃幕墙应采用安全玻璃。对容易受到撞击的玻璃幕墙,还应设置明显的警示标志,以免因误撞造成危害。 5.当与玻璃幕墙相邻的楼面外缘无实体墙时,应设置防撞设施。 希望答案对你有帮助