装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

空调室内机漏水怎么办?

钭山蝶 | 被浏览287次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-12-16 23:10

    内机冷凝水排水不畅完全可以自己解决。
    一是检查排水管是否损坏,排水管是与内机到外机的管路一起出墙的,在墙外很容易看到,如果不滴水了就是堵塞或者房间里的一段塑料管破损漏水,处理好即可。
    二是内机的集水槽被灰尘堵塞,这个集水槽在内机的最下部,打开盖子可以看到,用长刷子刷掉灰尘即可。必要的话,可以将内机往排水孔位置方向倾斜一点,有利排水。
    也可以打厂家维修站电话,会收几十元上门检查费,跟师傅客气点,帮你换排水管不算修理机器,也就不会收你钱的。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-16 22:12

    空调内机漏水原因 及解决办法
    1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
    解决方法:
    重新水平调整固定挂墙板角度。

    2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
    解决方法:
    重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。

    3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
    解决方法:
    提高挂墙板高度。

    4a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;
    b、排水管过长,流水不畅;
    c、排水管不平整、缠绕;
    d、排水管(软管)被挤压;
    e、排水管破碎、裂纹;
    f、排水管出水口插入水中;
    g、排水管接头松脱;
    h、排水管有异物脏堵。

    按原因不同分别进行以下维修处理:
    a、重新调整排水管角度;
    b、尽量缩短排水管长度;
    c、重新整理排水管;
    d、整理排水管(软管)被挤压部位;
    e、更换排水管;
    f、取出插入水中的排水管;
    g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。

    5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
    解决方法:
    a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
    b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。

    6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水;
    b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;

    解决方法:
    a、可将导风板调至水平角
    b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。

    7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。

    解决方法:
    a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
    b、在内机壳粘贴绒布保温层。

    8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
    解决方法:
    a、系统缺氟,加氟;
    b、清洗风道系统;
    c、风速不正常,将风速调整正常。

    9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
    解决方法:
    用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。

    10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。
    解决方法:
    a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;
    b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;
    C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。

    11挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。
    解决方法:
    a、更换接水盘;
    b、重新粘接排水管接口。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-16 21:38

    挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:
      1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
      2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
      3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
      4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
      5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
      6、热交换器滴水:
      1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
      2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
      当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
      一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。
      常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
      另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可。
      如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。
      其它故障如果自己解决不了,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 分体空调室内机漏水要怎么办?
    • ag123456 回答:  空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:   1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。   6、热交换器滴水:   1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。   2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。   当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:   一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。   其它故障如果自己解决不了,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理。
    • 空调分体机 分体空调 空调室内机 1年以前
  • 3 回答
    • 空调室内机漏水要怎么维修?
    • 森深不见鹿 回答:可能有以下原因: 1、流水管在室内部分断裂了。 2、空调室内机冷凝水的溢流孔堵了。 3、空调由于震动,造成室内机偏移,导致室内机溢流孔口那边抬高,冷凝水从其它地方漫出来。 处理办法:前1、2原因,找懂行的人帮助处理,第3种原因,可以自己尝试着用手摆动调整一下室内机,如果调好了就OK,调不好再找懂行的人帮助处理一下,这不是什么大问题,不要过于担心。
    • 空调漏水 空调室内机 三菱空调维修点 1年以前
  • 3 回答
    • 奥克斯空调室内机漏水要怎么办?
    • Standby凡 回答:空调室内机漏水原因及解决办法 空调室内机漏水常常是由下面这些原因造成的。 1、室内机记忆不是处于水平位置:空调室内机的机体安装应该是水平的,如果出现倾斜的话,就会造成管路口方向的位置会偏高,这样就会导致结露水在往外排出的时候收到一定的阻碍,也就造成了漏水现象。面对这种情况应该及时的将空调室内机的机体调整到水平位置。 2、室内机在安装的时候没有装牢固,造成了它的移位:由于室内机得安装没有安装牢固,这样时间久了就导致了机体的移位,使得机体出现了倾斜,这样就造成了排水的困难。所以室内机安装一定要牢固,日后出现漏水现象,要及时的将机体调整到水平后,再重新安装。 3、排水管出现问题:时间久了排水管可能出现了老化的现象或者是排水管弯曲,导致了排水的过程不能顺利进行。此时需要对排水管进行一定的更换。 4、将水引出室外的那条排水管堵塞:这条排水管可能因为时间久了被一些杂物或者是人为的给堵住了,这就使得结露水在形成之后,根本没有办法往室外排。此时应该对该排水管进行认真的检查,清理堵塞的异物,在平时也要注意保持排水管的清洁。
    • 奥克斯厨卫电器 奥克斯洗衣机 奥克斯电热水壶 10个月前
  • 3 回答
    • 挂式空调室内机漏水
    • Hzl_8542 回答:1.设计不合理造成漏水。有些生产厂家为尽量减少模具费用,采用一壳两型,比如1P的空调器与1.5P的使用同一种型号的室内、室外机壳体。这样,对于1.5P机型,其冷凝面积较大,致使蒸发面积变小,蒸发压力降低,在相同环境条件下容易形成漏水现象。 2.机型结构原因造成漏水。分体壁挂式空调器的室内机接水盘一般不大,其宽度也难以设计成大于蒸发器的厚度,致使有些机型不能完全承接蒸发器流下的冷凝水,水珠会滴到接水盘外而渗出机壳。此外,有些机型的接水盘强度不够,长端的中间部位有明显下凹,冷凝水积满后也会从该处溢出。    3.工艺粗糙形成漏水。制造工艺粗糙,蒸发器翅片不整齐、倒片、叠片而未修复,致使冷凝水流动不畅、过多滞留,不能流入接水盘,从而滴在机壳内部流到墙壁或地上,形成漏水。 4.因保温材料形成漏水。空调器运转一定时间后,室内机壳体的某些部位的温度也会降至露点形成冷凝水。因此,需要在这些部位粘贴保温材料,防止结露。如果保温材料质量较差或粘贴不牢就会造成漏水。因此要选用保温、防水性能好的材料,并且粘贴既要严密又要牢固。
    • 挂式空调 挂壁式空调 挂式空调报价 9个月前