太阳能发电系统要如何安装

郑英 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 奋斗_9500 2015-12-18 08:46

      1、电池板阵列需要考虑安装方位角、倾斜角。
        2、电池板之间需避免遮挡。包括周边建筑物(电线杆,房屋檐角等)。
        3、支架放置稳定性和牢固性。
        4、走线距离及汇流箱位置。尽量走线距离短且平均。
        5、相关辅件要符合系统要求(比如接线柱、用线线径等)。
        6、接线端子要牢固,防止虚接或断路。
        7、蓄电池极端子要牢固(千万不可短路)安装时注意极性,避免引起爆炸和火灾。
        8、控制器一般都有相应的配电保护措施。不过接线过程中也要注意防止极性接反、短路等现象。避免不必要的麻烦。注意放置的角度、避免雨水浸入。
        9、带有逆变器的系统,逆变器连接时需连接到蓄电池正负极上。
        10、建造系统地点必须开阔,在安装太阳能电池方阵处不得有高大建筑物或其它东西挡住阳光。
        11、控制器需要选择损耗低、工作稳定性好、寿命长的控制器。安装时弄清楚控制器是属于共负极设计还是共正极设计,这样对整个系统连接、安装有帮助。
        12、安装过程中,要注意电气开关保护等,杜绝带电操作,以引起不必要的损失和麻烦。
        13、控制器调试需注意细节,以免影响整个系统工程的周期。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-12-16 22:47

      家用太阳能发电系统—安装中的注意事项1
                 当确定所有的物品完好无损后就可以陆续安装,因为太阳能发电系统不受限于地域,所以在安装时,只需要选择一块没有树木遮挡阳光的地方即可,要保证能受到阳光的充分照耀,安装后,仔细检测每个地脚螺钉是否稳固,整个支架是否安全可靠,要保证安装后的支架不存在松动问题。另外,方阵的安装位置需要具备防火措施与避雷针,如果附近经常性有飞鸟,则还需要安装驱鸟装置。
              家用太阳能发电系统—组件注意事项2
                 安装组件的时候,因部分组件属于易碎品,需要轻拿轻放,避免撞击,并且在安装蓄电池、控制器与逆变器等物品时正负极要分清楚,不要接反以免影响使用,除此之外,蓄电池在冬季时还需要采取保温手法,不能使蓄电池的温度过低,如果蓄电池的温度过低则会影响太阳能发电系统的正常使用,而蓄电池室也应该保持其的通风性与干燥性,整个室内需干净整洁,防潮。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-16 21:04

      太阳能发电系统怎么安装 一. 太阳能发电系统安装前应具备以下条件: 1 设计文件齐备,且已通过论证、审批,并网接入系统已获有关部门批准并备案; 2 施工组织设计与施工方案已经批准; 3 建筑、场地、电源、道路等条件能满足正常施工需要; 4 预留基座、预留孔洞、预埋件、预埋管和相关设施符合设计图样的要求,并已验收合格。 二. 光伏系统安装施工流程与操作方案应选择易于施工、维护的作业方式。 三. 安装光伏系统时,应对建筑物成品采取保护措施,且安装施工完毕不破坏建筑物成品。 四. 施工安装人员应采取以下防触电措施: 1 应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具; 2 施工场所应有醒目、清晰、易懂的电气安全标识; 3 在雨、雪、大风天气情况下不得进行室外施工作业; 4 在建筑工地安装光伏系统时,安装场所上空的架空电线应有隔离措施; 5 使用手持式电动工具应符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB3787的要求。

      五.安装施工光伏系统时还应采取以下安全措施: 1 光伏系统各部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞受损。光伏组件吊装时,其底部要衬垫木,背面不得受到任何碰撞和重压; 2 光伏组件在安装时表面应铺有效遮光物,防止电击危险; 3 光伏组件的输出电缆不得发生短路; 4 连接无断弧功能的开关时,不得在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通正、负极或断开; 5 连接完成或部分完成的光伏系统,遇有光伏组件破裂的情况应及时设置限制接近的措施,并由专业人员处置; 6 接通光伏组件电路后应注意热斑效应的影响,不得局部遮挡光伏组件; 7 在坡度大于10°的坡屋面上安装施工,应设置专用踏脚板; 8 施工人员进行高空作业时,应佩带安全防护用品,并设置醒目、清晰、易懂的安全标识。 六.基座工程安装 1、 安装光伏组件的支架应设置基座。 2、 既有建筑基座应与建筑主体结构连接牢固,并由光伏系统专业安装人员施工。 3、在屋面结构层上现场砌(浇)筑的基座应进行防水处理,并应符合《屋面工程质量验收规范》 GB50207的要求。 4、 预制基座应放置平稳、整齐,不得破坏屋面的防水层。 5、 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件,在支架安装前应涂防腐涂料,并妥善保护。 6、 连接件与基座之间的空隙,应采用细石混凝土填捣密实。 七、支架工程安装

      1、 安装光伏组件的支架应按设计要求制作。钢结构支架的安装和焊接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。 2、支架应按设计位置要求准确安装在主体结构上,并与主体结构可靠固定。 3、 钢结构支架焊接完毕,应按设计要求做防腐处理。防腐施工应符合《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212和《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224的要求。 4、钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。 八、光伏组件工程安装 1、光伏组件强度应满足设计强度要求。 2、 光伏组件上应标有带电警告标识。安装于可上人屋面的光伏系统的场所必须要有人员出入管理制度,并加围栏。 3、 光伏组件应按设计间距整排列齐并可靠地固定在支架或连接件上。光伏组件之间的连接件应便于拆卸和更换。 4、 光伏组件与建筑面层之间应留有安装空间和散热间隙,该间隙不得被施工等杂物填塞。 5、 在屋面上安装光伏组件时,其周边的防水连接构造必须严格按设计要求施工,不得渗漏。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 18小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。