装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求问,水电改造怎样验收?

廖翠容 | 被浏览364次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 最亮的小太阳 2015-12-16 22:05

    水电改造验收:

      给水水路验收:

      1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:

      (1) 通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。 (2)各出水口进行出水测试

      另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。

      4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

      4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

      排水水路验收:

      1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格

      2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失

      电路验收测试:

      1、强电验收 新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。 照明采用亮灯测试 对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

      2、弱电测试 弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断 对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试

      验收中的其他注意事项(某些项目在施工标准已述,此处不再单列):

      1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。

      2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%

      3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主

      4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象

      5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。

      6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。

      7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁

      9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口

      10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。

    0 评论

  • q747572634 2015-12-16 20:05

    水电路管线走向顺直,管材国标厚度无凸陷,管线内无杂物,固定牢固。水路通畅,左热(水管)右冷(水管),打压试验没有滴漏。电路进线口挠性连接,绝缘胶布、防水胶布包裹严实,左零(线)右火(线)地线无遗漏;所有照明灯具运行测量电源电压负荷电流没有问题。最后还有水电路改造图纸或照片,方便以后检修。

    0 评论

  • ddd_3192 2015-12-16 19:20

    1 PVC是国家禁止用作水管的材料了,千万不要用了。建议使用镀锌管 铜管
    2 暗槽:也就是把所有的线路都藏在墙体里面,这些需要把墙体上开出槽来放线路的套管,费用较贵。
    3 明线:也就是把线穿在套管里面,藏在吊顶里或是地砖下面。费用相对便宜
    4 水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。
    5 卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便。
    6 洗衣机地漏最好别用深水封地漏,因为下水太慢,不能满足洗衣机需要。
    7 强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。强弱电距离为30-50cm为好。
    改造前业主需要准备的事情 :
    1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
    2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
    3、家具、电器基本规格,摆放位置
    4、顶面吊顶灯位布置
    5、平面布置图及造型灯位布置
    6、其他个性化需求
    7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位
    8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式
    9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
    10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水电改造验收要注意哪些问题?
    • 郑琴 回答:你好!一、电工施工规范及验收标准1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布
    • 水电改造 水电改造打压 水电改造验收 5个月前
  • 3 回答
    • 专业水电改造验收流程是什么?
    • 周研 回答:一、水验收流程:1、试压:(1)、打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。(2)、封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。(3)、PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时,测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。2、水卸压:确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。二、电验收流程:1、检查:检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。2、电气线路开关箱的安全:电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象,开关箱内的各分路开关应有明显的标示,如果没有或不明确,装修期间立即纠正。3、电笔测试插座面板:用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。4、拉阀断电测试:电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。5、看电表是否通电:电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常,或快或慢都应报修,抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
    • 水电改造 装修流程是什么 水电改造验收 5个月前
  • 3 回答
    • 水电改造如何进行验收
    • 易琴 回答:水电验收的注意事项:1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的)2、 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)5、 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。7、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。8、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。9、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。10、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。11、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。12、卫生间插座应为防溅型。13、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。14、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。15、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。16、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
    • 水电改造 水电改造打压 水电改造验收 4个月前
  • 3 回答
    • 老房装修水电改造后要怎么验收?
    • 石波 回答:1、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;2、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。3、水路验收:水路改造完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。4、切记水电改造完毕一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 水电改造 装修水电改造 水电改造验收 4个月前
  • 3 回答
    • 水电改造验收标准是什么
    • 钱静香 回答:1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格2、强电验收:采用500v绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 物业收费标准是什么 水电改造验收 交房标准是什么 3个月前