蔡梅林 | 被浏览197次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-12-16 17:18

    埋设深度应根据冻土层深度、使用要求、埋地条件等因素综合确定,通常至少在最深冷冻线以下0.3m,且应符合如条件:   当管经de50时,管顶最小埋深为0.7—1.0m;   
    沟底应连续、平整、沟底表面不得有碎石、硬块和其他突出物。   
    管道可以直接敷设在未经扰动的原土基础上,如果地基为岩石、硌石时,需铺设0.1~0.15m厚的细土或砂垫层;凡可以引起管道系统不均匀沉降的地段,其基础应进行处理或采取其他防沉降措施。

    0 评论

  • 大大大峻 2015-12-16 16:44

    3、1、1管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其他金属管道平行敷设时,净距离不宜小于 100mm。且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。

    3、1、2室内明装管道在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。

    3、1、3管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水设施。

    3、1、4埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂坚硬物,应先用沙土回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。

    3、1、5管道在穿越基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不应小于100mm。

    3、2热熔连接应按下列步骤进行:

    3、2、1热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始工作,机内装有恒温器,温度控制在240~260度。

    3、2、2切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。

    3、2、3管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。热熔深度应符合技术要求。

    3、3支吊架安装

    3、3、1管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确、管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。

    3、3、2采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。

    3、3、3支吊加管卡的最小尺寸应按管径确定。当公称外径小于等于De63时,最小管卡宽度为16mm;公称外径为De75和De90时,最小管卡宽度为20mm

    0 评论

  • q747572634 2015-12-16 15:09

     1.防止槽内积水造成管道漂浮,如有积水,应想办法排尽。 2.对石方、土石混合地段的管槽回填时,应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm,夯实后再回填其它杂土。 3.回填必须从管两侧同时回填,回填一层夯实一层。 4.管道试压前,一般情况下回填土不宜少于500mm。 5.管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 金属管道安装规范是什么?
    • 木子星生 回答:金属管道安装规范如下: 1、位置正确,埋设应平整牢固;   2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;   3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;   4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;   5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;   6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 给水管道试压规范要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02   MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05   MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03   MPa,同时检查各连接处不得渗漏
    • 栏杆规范 给水管材 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装规范要求是什么
    • q747572634 回答:  1.一般室内煤气管道安装自地下穿墙入室内,非采暖区可在室外设立,出地面后进入室内。   2.管道一般明装在走廊、楼梯间、厨房或辅助房间内,管道不得敷设在室内地下,不得装在卧室内,不得穿过配电间、烟道、进风道等处,有特殊要求时可以暗装。   3.管道与给排水、采暖和热水供应管道及电线的间距不少于5厘米,管道与配电箱、电气开关和接头的间距不小于30厘米。   4.管道布置和走向应符合设计要求,任何情况下管道不得坡向煤气表,套管内穿越的煤气管道应无接口,阀门应采用专用煤气用阀,煤气表背面距离墙面为1厘米~2厘米,煤气表安装端正,进出口立管不得歪斜。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 压缩空气管道验收规范是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:压缩空气管道安装标准和气动设备工程安装验收标准 参照GB 5038-2006 一般规定管子与管子,管子与设备连接不得进行强力对口。 压缩空气碳素钢管道涂漆前应清除其表面的铁锈、焊渣、毛刺、油和水等污物,试压前焊缝不得涂漆 管道焊接压缩空气碳素钢管对接焊缝应采用氩弧焊接或氩弧焊打底,电弧填充。压缩空气碳素钢管道对接焊缝外观质量不允许有裂纹、气孔、夹渣、溶合性飞溅和未焊透:咬边深度小于0.5mm,且焊缝两侧的总长度小于焊缝全长的10%,焊缝与高小于或等于1+0.1b(b为焊缝宽度),且不大于3mm。