10kv户内sf6断路器价格贵不贵?

吴晶 | 被浏览420次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-12-16 17:05

    1.努高ZW20-12真空断路器ZW20-12BF/630A智能开关10KV线路柱上开关 12000
    2.LW3-10KV/630A LW3-10/400A SF6-12KV柱上六氟化硫开关SF6断路器 3188
    3.SF6-12KV/630A LW3-12 10KV不锈钢壳户外柱上六氟化硫断路器 3499
    价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主

    0 评论

  • 卫生巾紫了 2015-12-16 16:42

    10kv户内sf6断路器 CDB6S1P20A 最新价格:¥15.39
    10kv户内sf6断路器 CDB6S1P32A 最新价格:¥17.71
    10kv户内sf6断路器 CDB6S1P16A 最新价格:¥15.39
    10kv户内sf6断路器 CDB6S2P32A 最新价格:¥38.95
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • q747572634 2015-12-16 14:44

    FLN36-12 SF6断路器 户外高压六氟化硫断路器 FLN36-12D
    ¥3280
    户外欧式电缆分接箱带六氟硫负荷开关SF6断路器分支箱 不锈钢铁皮
    ¥13999.90
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • sf6断路器灭弧原理是什么?
    • Hzl_8542 回答:SF6断路器在发展初期沿用压缩空气断路器的原理,将SF6压缩在高压罐内,在触头分断时,阀门打开,气流经过触头间隙流向低压区,将电弧吹熄。这种灭狐室称为双压式灭弧室。考虑到SF6熄弧性能强,后来又简化为单压式灭弧空。单压式灭弧室中只充有低压SF6气体(5—7个大气压),分闸时靠动触头带动压气活塞,产生瞬时压缩气体吹弧,所以又称为压气式断路器。这一改进简化了结构,降低厂成本。现代高压断路器均采用这种型式的灭弧室。由于单压式断路器触头系统带有压气活塞,所以要求动力较大,一般都采用气动或液压操动机构。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前
  • 3 回答
    • sf6断路器常见故障要如何处理
    • xiaoping123 回答:SF6断路器常见的故障及处理方法有: 1、开关拒合与拒分 当发出分合闸指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。 2、分闸后立即合闸 分闸后立即合闸主要是在合闸终了时, 因合闸铁芯或合闸一级阀杆没有完全复位,致使钢球不能完全复位,使合闸油路没有封住。此主要原因多为手动时将合闸动铁芯的撞杆撞弯,因撞头松动造成卡滞而引起,只要拆下动铁芯,将其校正好,复装时保证铁芯在各个位置都不卡滞便可。 3、合闸后立即分闸 合闸后立即分闸常见的主要原因是分闸动铁芯或一级分闸阀杆在某个位置被卡,致使分闸钢球不能完全复位,或合闸保持阀逆止钢球不能完全复位。 4、油泵频繁启动打压 油泵频繁启动打压又分为分闸位置频繁启动打压;合闸位置频繁启动打压;分、合闸位置频繁启动打压。产生的原因主要就是外泄漏和内泄漏。一般来说,都是因为接头和端口密封不严;密封件密封不严;分、合闸阀和放油阀密封不严等所引起的。具体处理方法就是拆下检查,修理后研磨及更换接头或密封圈。 5、液压操作机构的泄漏 对液压机构,泄漏会引起短时频繁启泵打压或补压时间过长,阀体大量内渗油会造成失压故障,液压油进入储压筒氮气侧会造成压力异常升高等,这会影响SF6 断路器安全运行。液压操作机构的各种故障,除压力检测装置及压力组件损坏或异常造成油压异常。分合闸电磁铁线圈和一级阀顶杆,信号辅助开关故障引起的拒合、拒分外,几乎都是由于泄漏引起的(包括氮气的泄漏)。液压机构的主要漏油部位有:三通阀和放油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头以及工作缸活塞杆和贮压筒活塞杆的密封受损处、低压油箱有砂眼等。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 什么是sf6断路器?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:SF6   断路器,是用SF   6   气体作为灭弧和绝缘介质的断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器,不同之处在于:①工作气压较低;②在吹弧过程中,气体不排向大气,而在封闭系统中循环使用。   SF6   的优点:   1、SF   6   的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和SF   6   分子接触时几乎100%的混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF   6   具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在1.01×10   5   Pa气压下,SF   6   的灭弧性能是空气的100倍,并且灭弧后不变质,可重复使用。   2、SF   6   气体优良的绝缘和灭弧性能,使SF   6   断路器具有如下优点:开断能力强,断口电压适于做得较高,允许连续开断次数较多,适用于频繁操作,噪音小,无火灾危险,机电磨损小等,是一种性能优异的\"无维修\"断路器。在高压电路中应用越来越多。   常用的SF   6   断路器有LN1-35型、HB36型两种。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前