装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

罐式sf6断路器特点是什么?

暴鹏涛 | 被浏览596次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-12-16 17:01

    1)、   微机保护装置集测量、控制、监视、保护、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。

    2)、多种功能的高度集成,灵活的配置,友好的人机界面,使得该通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控

    3)、采用32位数字信号处理器(DSP)具有先进的内核结构,高速运算能力和实时信号处理等优点。

    4)、支持常规的RS485总线和及CAN(DEVICENET)现场总线通讯,CAN总线具有也错帖自动重发和故障节点自动脱离等纠错机制,保护信息的实施性和可靠性。

    0 评论

  • 大大大峻 2015-12-16 16:52

    重心低,抗震性能好,与GIS的抗震等级相当;

    断路器集成了穿心式电流互感器,不需要单独的互感器;

    现场安装比GIS简单,不需要处理母线对接,但比瓷柱式断路器复杂;

    可以用于高寒地区,处理办法是在罐体外加伴热带,瓷柱式断路器无法使用;

    价格低于GIS,但是比瓷柱式断路器高很多。

    目前在市场应用随电压等级不同而变化,126等级几乎没有,252等级只有京津唐地区很久以前的变电站采用,363和550等级很多变电站普遍采用。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-16 14:02

    落地罐式SF6断路器。其总体结构类似于箱式多油断路器,它的灭弧装置用绝缘件支撑在接地金属罐的中心,借助于套管引线,基本上不改装就可以用于全封闭组合电器之中。这种结构便于加装电流互感器,抗震性好,但系列性差,且造价昂贵。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • sf6断路器工作原理是什么?
    • 一追再追 回答:sf6断路器工作原理: 六氟化硫是惰性气体,有很好的绝缘及灭弧效果。 SF6断路器是利用六氟化硫(SF6)的灭弧特性,将其作为绝缘介质来工作的断路器,用于分合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作。
    • 断路器 工作台灯 应急工作灯 12个月前
  • 3 回答
    • sf6断路器试验方法是什么?
    • 芒果5270 回答:(1)绝缘电阻的测量。 (2)耐压试验,只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距瓷柱式断路器的断口进行。 (3)SF6气体的微量水含量。主要目的在于将断路器中水分控制在一定范围内,减少对绝缘、灭弧性能影响以及电弧分解物的产生。 (4)测量每相导电回路电阻。主要检查断路器触头接触是否良好,在通过运行电流时,不导致触头异常温升。 (5)断路器电容器的试验。可能及时发现不合格的电容器,避免发生异常事故。 (6)断路器合闸电阻的投入时间及电阻值测量。检查合闸电阻是否能正确无误地投切,从而达到限制操作过电压的作用。 (7)断路器特性试验。包括分、合闸时间及同期性测量、操动机构的试验、分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻等等。这一项是保证断路器能正确动作、开断额定电流及故障电流。 (8)密封性试验。
    • 断路器 11个月前
  • 3 回答
    • sf6断路器灭弧原理是什么?
    • Hzl_8542 回答:SF6断路器在发展初期沿用压缩空气断路器的原理,将SF6压缩在高压罐内,在触头分断时,阀门打开,气流经过触头间隙流向低压区,将电弧吹熄。这种灭狐室称为双压式灭弧室。考虑到SF6熄弧性能强,后来又简化为单压式灭弧空。单压式灭弧室中只充有低压SF6气体(5—7个大气压),分闸时靠动触头带动压气活塞,产生瞬时压缩气体吹弧,所以又称为压气式断路器。这一改进简化了结构,降低厂成本。现代高压断路器均采用这种型式的灭弧室。由于单压式断路器触头系统带有压气活塞,所以要求动力较大,一般都采用气动或液压操动机构。
    • 灭蚊灯 断路器 电子灭蚊灯 9个月前
  • 3 回答
    • sf6断路器常见故障要如何处理
    • xiaoping123 回答:SF6断路器常见的故障及处理方法有: 1、开关拒合与拒分 当发出分合闸指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。 2、分闸后立即合闸 分闸后立即合闸主要是在合闸终了时, 因合闸铁芯或合闸一级阀杆没有完全复位,致使钢球不能完全复位,使合闸油路没有封住。此主要原因多为手动时将合闸动铁芯的撞杆撞弯,因撞头松动造成卡滞而引起,只要拆下动铁芯,将其校正好,复装时保证铁芯在各个位置都不卡滞便可。 3、合闸后立即分闸 合闸后立即分闸常见的主要原因是分闸动铁芯或一级分闸阀杆在某个位置被卡,致使分闸钢球不能完全复位,或合闸保持阀逆止钢球不能完全复位。 4、油泵频繁启动打压 油泵频繁启动打压又分为分闸位置频繁启动打压;合闸位置频繁启动打压;分、合闸位置频繁启动打压。产生的原因主要就是外泄漏和内泄漏。一般来说,都是因为接头和端口密封不严;密封件密封不严;分、合闸阀和放油阀密封不严等所引起的。具体处理方法就是拆下检查,修理后研磨及更换接头或密封圈。 5、液压操作机构的泄漏 对液压机构,泄漏会引起短时频繁启泵打压或补压时间过长,阀体大量内渗油会造成失压故障,液压油进入储压筒氮气侧会造成压力异常升高等,这会影响SF6 断路器安全运行。液压操作机构的各种故障,除压力检测装置及压力组件损坏或异常造成油压异常。分合闸电磁铁线圈和一级阀顶杆,信号辅助开关故障引起的拒合、拒分外,几乎都是由于泄漏引起的(包括氮气的泄漏)。液压机构的主要漏油部位有:三通阀和放油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头以及工作缸活塞杆和贮压筒活塞杆的密封受损处、低压油箱有砂眼等。
    • 断路器 地面处理 9个月前
  • 3 回答
    • 真空断路器和sf6断路器的区别是什么
    • 清水一掬 回答:真空断路器 优点:结构简单,安装维修方便,常用在户内 缺点:分断大电流的能力不强,一般只用在35kV及以下的电压等级。 SF6断路器 优点:分断大电流的能力强、灭弧能力强,常用在户外 缺点:结构复杂、维修复杂、需要定期检查SF6气体的泄露情况。
    • 断路器 真空玻璃 真空吸尘器 8个月前