3条回答
[昵称被屏蔽] 2015-12-16 13:39
1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。
7、有包立管处做法(包立管方法详L8旧帖),建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。
kitty1235 2015-12-16 15:00
防水涂料的选择是非常重要的,一定要选择有品质保证的涂料,不能因为贪图便宜就选择一些劣质的防水涂料,否则日后会出现涂料皲裂、剥落的现象,影响卫生间墙面防水作用。我们一般的家庭卫生间室内的空间都相对较小,地面面积也很小,因此,我们在做卫生间墙面防水的时候,一般很少选用卷材防水。小编在这里为大家简单介绍一下聚氨酯防水涂料的卫生间墙面防水做法。
1、首先我们需要在地面向地漏的方向找坡,一般采用水泥砂浆找坡就好了,其表面一定要平坦整洁。关于门口附近和地漏附近的坡度没有一个具体的标准,大家根据实际情况而定。
2、我们卫生间墙面一定要处理干净,墙角与地面交接处抹坡角。我们在刷防水涂料的时候,贴玻璃丝布加强层2层。
3、聚氨酯防水涂抹一般厚度要求是至少1.5MM,千万不能有漏刮或则起泡的现象。
4、涂刷的时候先竖向涂刷,然后在横向涂刷,竖向和横向涂刷方式分别涂刷一次。
没有昵称_0108 2015-12-16 13:56
第一、处理好要做防水位置基面(底材)。把基面处理成坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡等以及其它碎屑物质;基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,墙体转角处应抹成圆弧形;确保基面充分湿润,但无明水;
第二 、注意防水要施工到位。:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍,每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷,前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。特别要注意墙的转角部位要处理成圆弧型再进行涂刷,且涂刷不能过厚;穿件管道都要用套管套好,套管和墙体的孔洞要用堵漏王填充好,且涂刷防水材料要刷至套管10㎝高并不能过厚;
第三、注重防水涂刷的位置和高度。地面;一般墙体上翻涂刷30㎝高;淋浴区周围墙体上翻涂刷180㎝高或至墙顶位置;有浴缸的位置上翻涂刷比浴缸高30㎝。
第四、做好试水试验。防水涂料涂刷完形成防水层后(大概24小时后),蓄水20㎝高,24至48小时后看水有无明显减少或去楼下看楼顶是否有湿水点,没有就表示防水施工合格。