空调要怎么安装?

冀曼玉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-16 13:10

      1.首先要防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题。
      2.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏。
      3.防止室外漏水。空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出。所以安装空调时要特别注意室外机出水嘴和出水管。
      4.防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。
      5.如室外机和室内机相隔距离超过3米要加制冷管和排水管电线时一定看仔细所加铜管和电线是否为原空调使用同品.
      6.空调室外机不可随处安装,其位置的选择应有利于今后的维修与保养。
      7.室外机(压缩机)安装必须要端正,安装工人必须用水平尺找平.
      8.室外机支架要用规定配套涨栓,而且必须要够数,谨防工人为了施工方便省略几个涨栓,日后麻烦多多.
      9.在延长制冷铜管时会用气焊将延长铜管焊接在原铜管上,注意要求工人用银焊条焊接,禁止使用铜焊条焊接!!
      10.延长的制冷铜管一定要用保温套包严实,并用绑带缠好.
      11.在用绑带缠绕制冷管和电线排水管也有讲究,要按照安装空调标准操作,否则缠绕不多时会造成雨水顺延塑料胶带流进屋里的现象.
      12..空调室内机前面不应有阻挡物,保证冷风的射流距离,使室内温度比较均匀。
      13.空调排水管必须直,并适当向外倾斜,以利流水畅通。如果排水管中间有弯头,易造成积水而流水不畅通,导致室内机组向内溢水。
      14..空调室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,必有遮阳措施,但不能妨碍空气流通。
      15.空调室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面(靠墙一侧)和侧面应距障碍物20cm以上,正面(向外排风一侧)应距障碍物40cm以上。
      16.空调室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。

      0 评论

    • Standby凡 2015-12-16 12:03

      .准备工作
      在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求
      (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动
      (2)安装的部位要便于操作、调整与维修
      (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活
      (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物
      (5)外机尽可能安装于背明地方
      室内机安装位置应符合以下要来:
      (1)避免太阳直射在机组上,远离热源
      (2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。
      测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。
      测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。
      2.安装
      根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。
      接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样;
      (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
      (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
      (3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
      (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
      最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
      3.运行调试
      空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。
      通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-16 10:48

      安装空调把内外机固定好之后:
      1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
      2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
      3.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
      注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。