3条回答
奋斗_9500 2015-12-16 10:36
第一,两根电缆之间不可以相互交叉,将附近靠近的,多余的电缆要及时剪掉。
第二,保持两根电缆之间的平行距离,平行距离保持在1-3米之间,最好的距离是1.5米。
第三,电缆安装的时候,根据安装地介质不同的情况, 一般是这样的,水泥地的话需要深埋的程度是3-7厘米,泥地的话需要深埋的程度是10-20厘米。
第四,在安装的时候要注意每一套的泄漏电缆之间需要有3米左右的重叠区域,每个重叠区域之间尽量保持0.3里面的间距。
第五,如果主机是安装在室外的,那这个时候就要注意加上一个可以防水的保护箱,用来保护主机不受到侵蚀。
第六,泄漏电缆附近30厘米~100里面的范围之内不可以出现信号线、电源线等。
第七、连接主机和泄漏电缆之间所用的非泄露电缆需要进行穿管保护,在上面加上一层保护管,这种保护管可以用PVC材料制成的管,也可以用钢管。
第八,埋入泄露电缆的时候要注意,要先把它安置在PVC管里面,然后再埋入地下,尤其要注意的是,只可以是PVC管,不能用钢管!钢管会导电,会将泄露电缆上的电通过钢管引导出去,会造成危险。
第九,泄露电缆掩埋的时候要注意周边环境,对于人行道至少要保持2米以上的距离,对于公路至少要保持4米以上的距离。
第十,如果旁边就是墙壁,那你需要注意,将泄露电缆远离墙体一米的距离。
[昵称被屏蔽] 2015-12-15 22:51
泄露电缆安装注意事项:
1.两根电缆不应互相交叉和靠近安装、多余的电缆应剪掉。(包括非泄漏电缆)
2.两根电缆一定要平行铺设,铺设间距在1-3米,最佳间距是1.5米;
3.电缆安置尝试依据介质决定,一般情况下泥土地埋深10-20厘米,水泥地埋深3-7厘米;
4.两根电缆平行铺设时的平面落差不小于135度;
5、两套电缆在安装时应保证相邻两套泄漏电缆首尾间有3米左右的重叠区,并且使两套电缆间在重叠区保持有0.3米左右的间隔。同时相邻两套的泄漏电缆的主机的工作频率应错开;
6、主机安装在室外时需在主机外加防水保护箱;
7、电源线与信号线不能和泄漏电缆并行靠近安装,信号线距泄漏电费的距离应大于30厘米,220V电源线距泄漏电缆的距离应在1米以外;
8、连接主机与泄漏电缆的非泄漏电缆的标准长度为10米,两根非泄漏电缆应分别穿管保护,可以是PVC管,也可以是钢管。两根非泄漏间的距离在10公分以上;
9、两根泄漏电缆应装入32MM的PVC管内再埋入地下,不可穿入钢管内;
10、泄漏电缆埋设位置应距离人行道2米以上,距离公路4米以上;
11、泄漏电缆如埋在墙体的一侧,需距离墙体1米。