装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁有sbs屋面防水施工方案

伊静 | 被浏览159次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2015-12-15 23:18

    sbs屋面防水施工方案
    一、工程概况:
    1、工程名称:徐州市建设工程交易中心
    2、工程地点:徐州市新城区
    3、工程造材:SBS改性沥青防水卷材(3.0mm)
    二、施工准备
    1、材料
    SBS防水卷材、底气油、汽油,SBS防水卷材进工地必须有出厂合格证,进场后经复试合格方可使用。
    2、工具
    汽油喷灯、卷尺、美工刀、滚筒刷、喷枪、笤帚等。
    3、防水基层应用水泥砂浆找平,阴阳角处抹成圆弧,其半径R大于或等于150 mm找平层保持干燥,其含水率不大于9%,表面坚实牢固,不起砂,无麻面。如遇找平层开裂,当裂缝宽度小于0.5 mm应用密封材料涂刷;大于0.5 mm时,应沿缝凿开,嵌填密实材料。
    三、施工布署
    1、工程质量:优良
    2、组织机构:为保证现场管理力度、质量、安全、文明施工等各项目标的实现,我公司选派龚宝君队负责该项目工程施工。
    3、劳动力计划:基础底板和永久性保护墙处防水施工,技术工人10-20名。
    四、主要施工方法:
    根据本工程特点及现场状况,粘贴工艺采用热熔法施工。
    1、 工艺流程
    基层表面清理→刷冷底子油→附加层处理→SBS改性沥青防水卷材铺贴→检查验收→保护层施工。
    基层清理:彻底清扫基层表面杂物及灰尘,并涂刷冷底子油。
    冷底子油的涂刷:在水泥砂浆面层上均匀涂刷冷底子油一道,小面积或细部可用毛刷蘸油涂刷,涂刷要示均匀一致,不得有露白见底等现象存在.干燥2-4小时.
    附加层处理:所有的阴、阳角、转角处均空铺一层卷材附加层,其铺设方法是将卷材裁成500mm宽,搭接宽度为150mm,如粘贴两层可省去。
    2、卷材粘贴:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用。以平面(水平找平层面)距边墙600mm处为卷材搭接起点,平立面卷材长边搭接宽度100mm,短边搭接宽度150mm。粘贴时,用汽油喷灯从卷材与粘巾基面成60度夹角,均匀往返烘烤,卷材加热时间不易过长或过短,以刚烤出沥青油为最好。手扶卷材两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好。上下两层卷材错开1/3幅宽。
    3、卷材的接缝处理:无论是垂直面或水平面上的卷材,它的长边及短边搭接宽度应不小于100mm及150mm,卷材搭接缝处用喷灯加热,用抹子把边均匀细致的封好。
    4、女儿墙卷材的粘贴:女儿墙体处卷材的粘贴:铺设立面,卷材自下向上进行,为了便于操作,卷材长度裁成2m左右,铺贴时先将卷材下段用热熔法粘住,然后一个人随着喷灯的移动自卷材下面开始,向上及左右两侧用力压平、压实,以挤出的沥青油为好,高度距平面不小于600 mm。
    女儿墙面做防水前,应先清除砼墙,接搓处的跑浆等砼疙瘩,割除墙面穿墙螺杆头,呈“凹”形,凹处用防水砂浆抹平,墙面整体用水泥砂浆找平,干燥至含水率小于9%,方可进行防水卷材粘贴。
    5、出屋面管道套管处铺贴:如果套有法兰盘时,应将卷材贴在法兰盘上,粘贴宽度不小于100 mm,铺贴前须将套管上的锈蚀,杂物清刷干净。如果套无法兰盘时,应增加一个圆环形和长条形附加层。
    五、防水施工质量要求
    1、防水层粘贴要“牢固,无损伤,翘边,开口、皱折。
    2、卷材与卷材有拾接误差不大于10mm。
    3、卷材搭接缝,收口封闭必须严密、牢固、无脱层等缺陷。
    4、防水层无渗漏现象。
    六、施工注意事项
    1、严格遵守总包现场各种安全保卫及文明施工的规章制度;
    2、施工人员必须按规定穿戴劳动保护用品,方可进入作业区域,按规程操作,不得违章作业;
    3、现场严禁吸烟、用火;
    4、防水材料设专人管理,发放,分类保存并保持安全距离,尤其是有稀释剂(如汽油、二甲苯等)易挥发、易燃材料;
    5、注意成品保护,不得在防水层上剔凿打孔,不得穿钉鞋在防水层上走。

    0 评论

  • q747572634 2015-12-15 22:16

    施工操作工艺:根据规范及工程实情制定本工艺。
    、工艺流程:铲除原防水层——清扫施工面-——特殊部位加铺附加层——定位弹线涂——刷聚氨脂底层——铺贴卷材——卷材收头处理——防水层表面清理检查——验收签证、施工要点:
    (1)施工面保证平整度、坡度及表面尘土、砂粒、杂物清扫干净。
    (2)、细部处理:排气管、分格缝、出屋面的水管的留设要求(3)细部节点部位防水层的加强处理。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-15 22:16

    一、施工准备:
               、材料、机具准备:
               材料:SBS改性沥青防水卷材(1)规格:宽度1m、长度10m,3mm      SBS卷材。
               (2)技术性能:符合国家标准。
               、主要工具:小平铲、滚刷、卷尺、剪刀、粉笔、扫帚、喷枪、液化气、聚氨脂、抹子、刮板、安全带、壁纸刀、绳索、等以方便现场的施工。
               、作业条件:
               (1)   基层必须牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。
               (2)   基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5   mm,空隙仅允许平缓变化。基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。
               (3)   天气刮风、下雨和预报要下雨或雨后基层尚未干燥时不得施工。
               (4)   基层必须干燥,一般以含水率不大于9%为宜。
               二、施工操作工艺:根据规范及工程实情制定本工艺。
               、工艺流程:铲除原防水层——清扫施工面-——特殊部位加铺附加层——定位弹线涂——刷聚氨脂底层——铺贴卷材——卷材收头处理——防水层表面清理检查——验收签证、施工要点:
               (1)施工面保证平整度、坡度及表面尘土、砂粒、杂物清扫干净。
               (2)、细部处理:排气管、分格缝、出屋面的水管的留设要求(3)细部节点部位防水层的加强处理。
               三、防水层铺设的一般程序在同一标高作业面上,应以"先难后易"的原则,先做檐头、内外角、排水口、集水沟、等,然后再做大面积铺设,在大面积铺设时,应按顺水方向先铺设低处,后铺设高处,最后作立面、等突出部位的铺设。
               在同一建筑防水工程中,如有高低跨两个部分,应按"先高后低"的顺序进行施工,即先高跨建筑施工,后再做低跨建筑施工。
               四、施工方案及处理措施:
               根据楼面构造,确定具体的施工方案:
               、清除杂物至基层干净,在基层不平处进行砂浆修补,至施工面质量应符合《层面工程技术规范》(GB50345-2004)规定要求,在平面与立面接头部分应按要求做出坡度或圆角,找平层应平整、牢固,找出泛水坡度,表面应无起砂、脱皮及裂缝等现象。
               、清除女儿墙、山墙、管道、上人孔、排气孔等处的卷材以及卷材收头处凹槽内的水泥砂浆。
               基层检查验收(1)施工表面应平整、洁净。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化基层聚氨脂施工(2)先将验收合格的基层进行清理,并在基层上滚刷聚氨脂防水材料,要求滚刷要均匀,待基层聚氨脂干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。
               防水卷材的铺设防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按屋面的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行铺设。
               (1)施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净并且保证基层干燥。
               (2)涂刷基层处理剂。
               (3)基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做特殊部位进行处理。
               (4)卷材铺贴前应进行施工铺贴设计,确定卷材铺贴顺序、铺贴方向、分幅位置、细部节点等并在基层弹线,然后铺贴卷材。按照基准控制线,从屋面最低标高处开始,逐幅顺序向屋脊方向铺贴。
               (5)铺贴卷材时将卷材剪成相应尺寸,卷好备用,将喷枪点燃加热基层与卷材交界处,加热时要均匀,喷枪距交界处300mm左右,往返加热,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度;施工时以三人一组配合施工。滚铺时应在铺贴时应自然铺贴,力求铺贴一次成功,在施工中绝不可用力猛拉或不均衡用力施于任何角度上;不得有皱褶,。
               (6)卷材搭接按以下方法进行:长边搭接:卷材纵向搭接宽度800-100mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,压实,并应有明显沥青条;短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度800-100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上。
               图-1   阴角附加卷材裁剪图图-2   阳角附加卷材裁剪图(7)平面与立面相连的部位,应先铺贴平面,后由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓现象,要防止卷材在阴阳角处出现接缝,接缝必须离阴阳角中心200mm以上。
               (8)卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,然后抹平,使其形成明显沥青条。
               (9)细部构造处理防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。细部节点施工要求:穿出屋面管道的防水构造做好大面防水层后,用管根套套至管根部位,在上下套口四周进行密封;排水口的防水构造:a)   排水口孔部位应清除干净,表面平整、光滑,并做好附加层。b)   取一块大于排口周长100mm,宽250mm的卷材,在粘结面上涂上基层胶干燥至手指触摸不粘时,把附加层做成卷筒状,伸入孔内约150mm,外露100mm,外露部分裁剪成条状,用手按压,确保其与孔壁和基面牢固粘合。做整体防水层时,防水层应延伸至排水孔内,见图;女儿墙根部:先铺节点附加层,附加层铺在屋面上的宽度及贴在墙根立面上的高度按实际做业场地条件处理,再用屋面卷材覆盖,收头做粘接处理。
               成品保护措施(1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。
               (2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。
               五、质量保证措施:
               (1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏,特别注意的是:一旦被破坏,必须根据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。
               (2)要强化作人员成品保护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应注意成品保护。
               (3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。
               六、工程自验收、卷材与卷材,基层与卷材之间的接缝部位应粘结牢固,不应有皱褶、孔洞翘边、脱层或滑动现象。
               、卷材与卷材之间的搭接处及末端要粘牢,封边应严密。
               七、安全、文明施工、施工人员进入现场必须戴好安全帽,危险地带必须配备安全带;、操作人员必须配戴防护用具,以免烫伤。
               、在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施;、严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材;、大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。
               八、施工安全注意事项施工人员应经过必要的业务培训,并应掌握应知应会的施工安全技术,方可进行施工操作。
               施工现场以及存放材料的库房,必须通风良好,严禁烟火,有相应的防火措施,地下施工时要有通风、防毒、防爆装置和配备必须的灭火设备等消防器材,施工现场不准混放易燃、易爆物品。
               在坡度的屋面以及挑檐等危险部位进行防水施工作业时,操作人员必须佩戴安全带,在有高低跨或立体交叉作业时,必须戴安全帽。
               现场施工人员必须穿平底鞋,以免损伤防水层。
               在施工中,有关安全技术,如高空作业、垂直运输、卫生防护等应严格按照国务院颁发的《建筑安全工程技术规程》和国家其他有关专门规定执行。
               结束语:确保屋面防水工程质量是一个系统工程,需要综合考虑方方面面的因素。总体上讲,防止屋面渗漏,设计是前提,材料是基础,施工是关键,维修管理是保证。只有严把材料关,精心设计,精心施工,才能保证屋面防水的工程质量,才能给用户营造一个良好的生活或工作环境。

    0 评论

相关问题

  • 7 回答
    • 谁有屋面防水补漏施工方案,求分享~
    • xiaoping123 回答:1、屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材按水流方向搭接。 (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷 材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时 应弹出标线。 (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。 (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴 天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 斜坡屋面防水施工方案谁有?
    • zhaiye 回答:第一章、 编制依据 编制依据: 1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 2 《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2000 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2001 5 《建筑安装分项工程施工工艺标准》 DBJ01-56-96 6 《建筑安装工程资料管理规定》 DBJ01-51-2000 第二章、工程概况 材料选用:SBS改性沥青防水卷材3㎜+3mm厚聚酯胎沥青防水卷材做法 第三章、施工组织设计 1、质量目标 质量标准:确保工程质量“合格”。 2、工期目标 计划工期 满足甲方要求 ,争取计划工期内提前完工。 3、安全目标 本工程现场定为“文明安全”施工工地。 4、施工任务划分及组织安排 本工程应合理组织施工,并做好相应的保护、防护、和环保措施,确保人员工作和生活环境的安全、有序和清洁。 为此,我公司将投入三支整套施工队伍,把队伍大致分为基层清理工作队,铺贴卷材工作队、表层工作队,基他配合工种工作队等,各工序做到一次成活,一次成优,由公司所在工程项目部统一调配管理。 本工程根据工程情况和甲方具体要求安排工序: 5、施工人员组织安排 公司将选派优秀的人员组建项目经理部、组织过硬的施工队伍,以确保工程质量达优良为中心思 想,争创优质安全文明工程。 人员注册率达100%,持证率100%,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 该项目工程人员安排如下: 序号 工 种 人数 工 作 内 容 1 技 术 人 员 2 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 2 质 安 人 员 2 质量安全监督、工程验收 3 测 量 人 员 4 放线 4 采 购 人 员 3 材料供应及时通知检验 5 主要施工人员 20 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理 6 机 械 设 备 1 维修所有机械小工具等 7 零 星 3 零星工程 配套材料 基层处理剂:采用改性沥青涂料。 辅助材料 主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。 6、 设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具; 计划投入的主要施工机具(工具)设备表 1 小平铲、扫帚 20把 清理基层 开工前全部进场 2 铲刀、钢钎 15把 基层修补 3 木抹、铁抹 5把 基层修补 4 搅拌桶 3个 拌合水泥砂浆 5 滚动刷 10把 冷底油 8 汽油喷灯 30个 热熔卷材用 9 剪刀 5把 裁剪卷材用 10 卷尺 2个 度量尺寸用 11 干粉灭火器 5个 消防设施 第四章、质量保证措施及质量保证体系 一、工程质量目标: 质量方针:科学组织、精心施工、求实守约、建造精品。 质量目标:工程交验一次合格率100%,争创优良工程。
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水保温隔热工程施工方案谁有?
    • 梦见了什么 回答:屋面防水施工的组织方案: 一:材料的选用 首先选用技术较先进、性能较优异的高聚物改性沥青卷材以及涂料、合成高分子卷材及涂料、弹塑性密封 材料及新型刚性防水材料。对于选用的材料,不仅要符合国家或行业标准,有出厂合格证和材料准用证, 还必须进行现场抽样复检,复检不合格的材料坚决不用。 二:屋面防水设计 设计时应根据建筑物性质、工程特点、重要程度和使用功能进行防水设防。同时以因地制宜、按需选材、 防排结合、刚柔并济、整体密封为原则进行屋面防水设计和选材,由于所使用的防水材料与施工的环境气 温相关,因此要根据当地的最高和最低气温、日温差、屋面坡度、防水层形式(外露或非外露)以及结构大小 等具体情况,选用适宜的防水材料,确定相应的施工方案。 三:施工 屋面防漏施工工程是一项技术性强、标准要求高的防水材料再加工过程,因此必须由经过专业技术培训, 熟悉施工规范和防水材料性能特点及适用范围的训练有素的专业防水施工队伍进行施工。在施工过程中必 须严格遵守国家标准规范,认真贯彻执行工艺标准,一丝不苟、精心操作,确保工程质量。 四:施工完成的后期工作 加强管理维护是降低屋面渗漏率和延长防水层使用年限的重要措施。防水工程竣工验收后在长期的使用过 程中常常由于材料的逐渐老化、各种变形的反复影响、风雨冰冻的作用、雨水的冲刷、使用时人为的损坏 以及垃圾尘土堆积堵塞排水通道等因素的作用使防水层遭到损坏,并导致渗漏。因此加强管理维护是提高 防水工程质量必不可少的重要措施。同时要定期进行屋面的保养维护,可以通过在每年雨季来临前和入冬 前对防水层进行全面清扫检查发现有损坏之处及时修复等措施,来降低屋面渗漏率,减少返修,节省开 支,延长防水层使用年限。
    • 屋面瓦 隔热保温 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有屋面防水卷材施工方案
    • 请叫我雷锋 回答:你好,PVC   施工方法分:冷粘,空铺,以及机械固定热风焊接等方法,同时PVC又分为外露型非外露型以及加筋型PVC,施工方案是一样的! 简单介绍一下施工:1.冷粘法   、 使用pvc卷材专用的配套胶粘剂,以冷作业将卷材粘贴于基层上的施工方法,称冷粘法。 按防水设计要求不同,冷粘法可分为满粘结或局部粘结法。 (1)满粘法是将pvc卷材全部粘结在基层上的施工方法。 1)施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面(先不粘结),要求平整顺直,不得扭曲。 2)卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类).PVC卷材覆盖搭接施焊。 3)将一幅或多幅卷材的长边折叠一半(约10m),从折叠处分别在基层和卷材表面涂刷专用胶粘剂,待胶干燥至不粘手时,将预铺卷材面进行合拢粘贴用压辊压实。然后再把另外没有折叠的部分折叠起来,继续从折叠处如前所述操作,依次类推粘贴牢固压实。最后进行对接缝焊接施工。 (2)局部粘贴卷材。对PVC卷材铺贴时,卷材与基层用点粘或条粘法粘贴于基层上。 点粘:卷材与基层点状粘结。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。 条粘:卷材与基层作条状粘结。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。 2.空铺法 即铺贴PVC防水卷材时,卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结;其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下: 基层找平清理一弹线一卷材预铺设一卷材接缝搭接焊一特殊部位处理一固定、压边一密封材料封边一验收。 首先卷材预铺设参照满粘法,纵向搭接宽度为50mm。其次,仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘,并焊接搭接缝。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。 3.机械固定法 即采用机械紧固固定件使卷材与基层连接的施工方法。 (1)施工时,首先进行预铺,可参照满粘法作业。纵向搭接宽度为100mm,其中50mm做固定件用,固定件需穿过保温层固定覆于结构层上。 (2)按设计和计算的固定间距,用冲击钻先打孔,孔径略小于固定螺钉外径尺寸。将固定件就位后用电动螺丝刀加固拧紧,以后依次循环操作即可。对每一个搭接进行焊接,横向采用对接处理,上用200~2500mm宽无复合层(N类)卷材覆盖搭接施焊。 3.PVC卷材的焊接工艺 PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm,横向宽度为lOOmm.采用焊接工艺时,焊嘴与焊接方向成45。角,压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离,滚压不宜过快。 使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊,一般为两道,焊接温度控制在第6档,每道焊接有效宽度为15mm~20mm。 使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道,焊接温度控制在第7档,焊接有效宽度为25mm。 焊接要求:应在焊前预焊一道,宽度不宜过宽,使施焊时热风不至于溢出而影响施焊质量。焊接边缘应有熔浆溢出,但不得出现烧焦现象。 关于有效焊接宽度,指卷材剥离处到熔浆边缘的距离,保证有效焊接宽度是检验焊接质量的主要指标之一。   PVC上面最好做一层保护层,因为随着PVC中塑化剂迁移,卷材质量早晚会出现问题,能不外露就不外露!当然,价格较高的加筋PVC和TPO不会出现这种情况!
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • 旧屋面防水维修施工方案谁有?
    • 请叫我雷锋 回答:(一)、旧屋面防水层的拆除与修补 1、清理铲除原防水层; 2、视基层情况,对基层进行大面积水泥砂浆找平,或进行局部修补; 3、清理疏通落水口,解决滞水问题; (二)修补后,施工前基层应具备的条件 1、屋面排水应畅通,不应有积水。平屋面结构找坡不应小于3%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。 2、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层应作成半径50   mm的圆弧形。 3、找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料,分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距不宜大于6   m。 4、基层材料质量配比应符合规范,基层必须牢固,无松动现象,表面要平整、光洁,均匀一致。其平整度可用2   m直尺检查,基层与直尺间的最大间隙不应超过5mm。不允许有凹凸不平和起砂等缺陷。如有松动、起鼓、面层突出或严重粗糙,平整度不好或起砂时,必须重新处理。如基层粗糙,可要求基层处理方在基层上涂抹一层107胶水泥沙浆处理。 5、基层应比较干燥,含水率应在9%以下。简易检测方法是将1   m2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3-4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印。 6、在涂刷基层处理剂之前,必须清理好基层表面,如突出物、沙浆疙瘩等异物应铲除干净,并将灰土与杂物清扫干净,铁制下水口应用铁刷子刷除锈斑,以保证卷材与基层粘合牢固。 7、涂刷基层处理剂后,必须等干燥时方可进行卷材施工。 应特别注意,凡基层有不合格项时必须进行处理,合格后方可进行防水层施工。 (三)、准备的施工工具。滚刷、剪刀、直尺、卷尺、喷枪、扫帚、铁桶、小刮刀及液化汽等。 施工工艺与步骤 (一)   在阴阳角及分格缝等部位做附加层 1、用绿豆砂嵌填分格缝,以利排汽,并在其上铺一层150   mm宽的附加层,附加层只粘一边,另一边不粘, 以保持分格缝的伸缩自由。 2、按设计要求在水落口、山墙、女儿墙、天沟、阴阳角、 山墙管道等部位做附加层,其附加层宽度应大于加强部位150   mm。 (二)   进行大面积铺贴            1、卷材铺贴应顺水流方向,由低向高铺贴,长短边搭接80mm。 2、将喷枪调试好,然后对准卷材与基层交界面(距卷材50-100mm),当卷材表面热熔胶熔化并发黑有光泽时进行滚贴,不得过分加热或烧穿卷材。卷材向前滚动时,要求有热熔胶溢出,并用小刮刀刮平封实。 3、卷材铺贴时不宜拉得过紧,铺贴时要用压辊将卷材压实,排赶气泡,避免空鼓与皱折。 4、铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。 5、卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理。 6、将屋面上剩余材料及建筑垃圾清理干净。 (三)、施工注意事项 1、大风天气时不能施工。 2、每次施工前后,要对石油液化汽瓶开关、机具的连接部位及皮管进行检查,如发现漏汽、损坏,立即修理调换。卷材应单层、直立堆放。 (希望您采纳)
    • 屋面瓦 北京旧房改造 别墅屋面瓦 11个月前