奥普浴霸通风管怎么安装?

武守霞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-16 13:54

      1、在拧松安装架两侧的螺钉,将安装扣和安装条分开适当距离,根据产品安装位置将滑动槽卡在龙骨上并预紧螺钉,两安装架间距为450mm。
      2、卸下面罩及接线
      用手取下灯光片,再用十字螺丝刀拧下固定在面罩上的4颗螺钉,卸下面罩;再拧下固定接线盒盖、压线板及试机线,拧接线图接好电源线和互联软线,用压线板压好电线并固定好接线盒盖。
      3、连接通风管
      把通风管伸在室内的一端拉出来套在产品的出风口上,并用抱箍(或扎线带)固定.
      4、主机固定
      将两根安装架分开适当位置,放入相应主机,并用4颗SR3.9*16的自攻螺钉将其固定在安装架上,再调整安装架适当位置,拧紧安装架上的螺钉。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-15 16:59

      奥普浴霸通风管在安装时要注意在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管的连接应粘贴应牢固、铺设应平整、绑扎应紧密,输送易产生冷凝水空气的风管,一定要按设计要求的坡度安装;安装要牢固,希望对你有帮助

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-15 16:40

      产品安装:

      A:吊顶安装方式(适用方扣)

      一、安装前的准备工作

      1、确定产品安装高度

      为取得最佳取暖和换气效果,产品安装在浴缸或淋浴房上方的吊顶上,风出口方向应避免沐浴位置,以免暖风直接吹向人体,安装后面罩离地面的高度在2.1m-2.3m之间,过高或过低都会影响使用效果。

      2、安装吊顶

      水平铺设龙骨(吊灯夹层高度不小于210mm),安装扣板,如图1



      3、安装通风管

      (1)开通风孔

      确定墙壁上通风的位置(通风孔中心位置应高于龙骨上表面70mm左右),并且该位置开一个105mm圆孔。www.kelegaidan.com

      (2)安装通风管

      将100mm通风管的一端与风窗连接好并用抱箍扎紧,然后用螺钉固定风窗(图2),若风窗固定在、墙外,则通风管与圆孔的空隙需用填充料填封(图3)。

      (FDP1020C的机型无通风窗,可将100mm通风管的一端插入墙壁内的圆孔内,通风管与圆孔的空隙用填充料填封。



      4、确定产品的安装位置

      根据吊顶整体效果确定产品安装位置,在吊顶上留出相应的位置,产品主机应该安装在浴缸或淋房正上方。

      二、产品的安装

      1、在拧松安装架两侧的螺钉,将安装扣和安装条分开适当距离,根据产品安装位置将滑动槽卡在龙骨上并预紧螺钉,两安装架间距为450mm(图4)



      2、卸下面罩及接线

      用手取下灯光片,再用十字螺丝刀拧下固定在面罩上的4颗螺钉,卸下面罩;再拧下固定接线盒盖、压线板及试机线,拧接线图接好电源线和互联软线,用压线板压好电线并固定好接线盒盖。

      注:本产品所配备的二芯试机线仅供试机用,正式安装时请另接电源线。

      3、连接通风管

      把通风管伸在室内的一端拉出来套在产品的出风口上,并用抱箍(或扎线带)固定.

      4、主机固定

      将两根安装架分开适当位置,放入相应主机,并用4颗SR3.9*16的自攻螺钉将其固定在安装架上,再调整安装架适当位置,拧紧安装架上的螺钉。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。