漏电保护器经常跳闸是什么原因?

宁芬则 | 被浏览2406次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 没有昵称_0108 2015-12-15 17:43

    跳了以后还能合上的话说明没有接地的地方,那可能就是你的漏电开关额定电流有点小,换个大点的!如果你的灯的电源从热水器开关走的,那么你需要改一下灯的电源线、用电器都跳的话那应该是漏电开关不好,最好换个吧那样对人安全些,应急接的话是进来的两跟接对应出来的两跟就可以了

    3 评论

  • 一追再追 2015-12-15 21:28

    漏电保护器经常跳闸的原因:1、需要先排除2、3级配电箱的PE、N线接线混乱、错误的因素,确保系统是TN-S或TN-C-S; 2、检查1、2、3各级漏电断路器的灵敏度,按照你介绍的情况,1级应该在500mA,2级应该在150~300mA,3级应该在30mA(接设备的终端箱出线断路器);

    2 评论

  • 诺言_4391 2015-12-15 16:43

     漏电保护器老是跳闸的原因:
      1,安装不良
      如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
      2,漏电保护器本身有问题
      用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
      3,漏电保护器与负载不匹配
      随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
      4,负载或线路漏电、短路
      如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
      首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
      5,电源进线电压过高
      这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
      总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器跳闸是什么原因
    • 秉锅锅155 回答:  一般来说家庭安装的漏电保护器是当总开关使用的,它有两个功能——保护与控制。由于热水器本身带有自己独立的漏电保护器(一般在插头或者插头线上),因此即使热水器有漏电情况发生它自己带的漏电保护器也应该同时动作,如果没有,电热水器没有问题。   根据你的描述和上面的两点,我分析问题出在你到卫生间的分线线路上。由于你没有说明是总(漏电保护)开关跳闸,还是分线(C16A)断路器跳闸,或者是前后的二级都跳闸,我先建议:一、你先看一下到卫生间的那两路线路的(C16A)断路器工作是否正常,它们上下的接线端子连接十分牢固。解决办法:紧固接线端的螺丝、或者调整接线位置换一个(C16A)断路器试验。二、检查卫生间内的插座是否有进水、掉线碰线、绝缘击穿现象。解决办法:对插座进行干燥、密封处理;紧固插座接线端;或者换一个新插座。一般来说只要没有在线路经过的墙上打过孔,电线是不会出问题的,除非线路的中间有接头连接!但可能性比较小。   我认为首先你得确定线路是漏电(包括干扰)引起的总(漏电保护)开关跳闸,还是短路引起的跳闸。漏电(包括干扰)引起的跳闸,总(漏电保护)开关上面有一个小按扭会弹起凸出的,需要再按下它,开关才能重新正常使用的。如果是短路引起的跳闸则那个小按扭不会弹起凸出的。而到卫生间的那线路的(C16A)断路器也肯定同时跳闸。   希望对你有用。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 热水器跳闸是什么原因 2年以前
  • 3 回答
    • 空调漏电保护器跳闸是什么原因
    • theworld_1427 回答:首先,您要检查你的空调。漏电保护器 一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动: 1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。 2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。 3,多分支漏电之和可以造成越级误动。 4,中性线重复接地可能造成串流误动 不过实际的家用漏电保护器,以下3种情况比较常见1、外线路漏电(尤其是厨房的线路)2、漏电保护额定电流偏小(主要是厨房电器和空调是常见大功率用电器) 3、漏电保护器坏了(这种情况相对1和2来说,很少发生。)
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 热水器跳闸是什么原因 2年以前
  • 5 回答
    • 漏电保护器跳闸是什么原因
    • 拷贝神66 回答:漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换上同功率的空气开关(控制火线,零线可以共零扎在一起)就可以正常使用了,没有任何问题的。 希望我的回答对您有帮助,谢谢。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器经常跳闸是怎么回事?
    • Lin_4987 回答:漏电开关只会在电流超过负荷是才会跳闸的,只有两种原因,一是你家使用过多大攻率的电器,二是线路问题,短路会使电流快速加大致使漏电开关超出负荷跳闸.一般把家里的电器全关掉打上电闸看还会不会跳闸,如果会那就是线路问题,如果不会再逐个电器打开,当你开到某个用电器时突然跳闸,这有可能是这个电器有线路问题或者是开到这个用电器时你家的漏电开关已超负荷.如果你把电器都开了当时不跳闸过了一会跳了那十有八九是电流负荷过大,这只要换一个负荷大点的漏电开关就OK了.