空调水管怎么安装

zhubing | 被浏览238次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • q747572634 2015-12-15 22:33

    家里空调水管安装注意
    1、避免在厨房等大量水蒸气产生的地方安装空调。
    2、空调的铜管必须有完备保温措施避免与外界潮湿空气接触。
    3、连接排水管时,最好在连接处涂上防水胶,并用防水胶布缠好。
    4、要保证排水管有一定向下的坡度,以便水流在重力作用下排到室外或指定位置。
    希望我的回答能帮助到你。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-15 22:33

    空调水阀安装方法如下:
    1.空调自动补水阀可水平或垂直安装,但不可倒置,即塑料旋钮不能在上部;
    2.观看空调自动补水阀出口压力表,调节顶部的六角铜螺母直至达到需要的运行的系统压力;
    3.空调自动补水阀压力设定应高于系统静压0.3公斤,但设定值必须低于补水端压力,否则不能正常补水;
    4.空调自动补水阀自动注水到设定压力,注水时间较长。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-15 15:44

    空调本身安装时会附上一条短的保温排水管

    基本上现在的师父会把连接铜管与排水管一起包覆住, 引到室外机旁做排水

    空调的出水两侧都有, 需要注意, 装出水管口的那一侧, 高度要略低一些, 便利排水

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-15 15:11

    空调水管安装方法:首先一个就是连接时接口的紧密度,会不会漏水,再一个就是每个内机冷凝水管上都要有个排气管,平衡管道内压力,最后一个就是管道安装时要有一定的倾斜度使冷凝水顺利流出,所有管道安装完后要注入水观察水流情况,保证冷凝水能快速流出。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调水管打压要怎么做
    • q747572634 回答:1、试验必须在水路施工完成24H后进行; 2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵; 3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa; 4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查; 5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格; 备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
    • 泄压阀 水电改造打压 中压开关柜 11个月前
  • 3 回答
    • 空调冷凝水管需要保温吗?如何保温?
    • Lin_4987 回答:冷凝水管是用作夏季排放空调冷凝水的管道,冷凝水管必须保温。 冷凝水管是用作夏季排放空调冷凝水的管道,空调使用中房间内的热空气被室内机抽入通过较冷的换热器冷却后送至室内。热空气中有一定的水汽,遇冷后即会凝结成水滴。 此凝结水的温度较低,一般只有十几度,在管道中流过,如果不加保温,该管道的外壁接触到较热的有湿度的空气,又会出现上述的冷凝现象,热空气中的水汽又将凝结成水滴,则冷凝水管外壁挂满水珠,水珠过大时挂不住,就会下滴至天花板上,如果室内温度越大,冷凝水就越多,所以冷凝水管必须保温。 冷凝水管一般使用UPVC管或镀锌钢管。价格肯定是镀锌管贵,但是有些高层或超高层必须要镀锌钢管。用UPVC还存在一个弊端,由于塑料管的外径与金属管道不同,导致保温管和垫木的尺寸需要另行加工,无形之中加大了成本。
    • 保温砖 保温管 保温钉 10个月前
  • 3 回答
    • 求一份空调水管、保温安装方案
    • YR依然 回答: 中央空调管道连接布局规范及安装要求   a、仔细熟悉图纸,清楚工艺流程及管道,管件,阀门的材质,规格型号,连接方式,支吊架形式,并结合施工现场理解设计意图,明确对安装的技术要求。   b、施工前要对材料进行检验和试验,不合格品不能投入使用。对焊管要进行清洁及表面出锈处理,直到露出金属光泽再刷红丹防锈漆两遍,管两端各留100mm不刷,已备焊接,管壁厚大于等于3mm的焊管焊接前必须开V型坡门。焊缝要求宽度均匀,无夹渣、裂纹、气孔等缺陷。   c、管道安装坡度,破向应符合设计要求,冷却水供水管坡向进口及立管,冷却水回水管坡向使水低头走,凝结水管破向使水低头走。管道坡度,可用吊杆螺栓或支座与管道间的垫板调整。   d、管道试验应分层进行。冷却水,供水回水管为一个试验压力为0.8Mpa。凝结水管只作闭水试验。看接口有无渗漏。试验结果应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97及《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的规定。   中央空调风管制作规范及安装要求   a、制作风管采用电剪联合咬口机,折弯机等设备,风管咬缝必须紧密、宽度均匀无孔洞胀裂等缺陷,纵向缝应错开,风管外观应平整,折角平直、端面平等,风管与法兰接应牢固,翻边量符合要求,风管单位面积漏风量应符合规范规定。   b、法兰焊接应牢固尺寸正确,法兰孔距应符合设计要求,螺孔应有互换性,采用砂轮锯下料,胎具对口,台钻打孔。   c、风管吊架安装必须放线,以确保风口位置正确,美观。   中央空调管道、风管保温   1、中央空调管道保温   保温材料为软聚氨脂管壳,保温管壳要紧贴外壁,这就要求定购保温材料时,管壳内径要准确。管壳的每段接头处及纵缝处要严密不留纵隙,管道阀门法兰处保温应便于单独拆卸更换。保温层在该处应留出足够的空隙。一般为螺栓长度加25-30mm,然后用同样的保温碎料填补空隙。沿管道长度每隔300-350mm捆扎两道。玻璃丝布保护层施工时,其搭接宽度符合规范规定,搭接均匀,松紧适度。   2、中央空调风管保温   采用带铝箔超细玻璃棉板,首先将风管除去灰尘,然后将涂了胶的保温钉均匀地粘在风管表面,然后将超细玻璃棉板穿钉子贴合于风管表面,用压板将保温层压紧。要求拼搭整齐,小块的保温板应放在风管上部,所有接缝处都应塞满填料,不得有缝隙,最后用铝箔胶带密封所以接缝,法兰处的保温做法见管道保温。
    • 水管 下水管 洗衣机下水管 9个月前