设计标准
1 永久性水工挡土墙的洪水标准应与所属水工建筑物的洪水标准一致。所属水工建筑物的洪水标准应按现行的国家标准《防洪标准》(GB 50201-94)、GB 50288-99、GB 50286-98、GB/T 50265-97和现行的水利行业标准SL 252-2000、SL 265-2001、SL 253-2000等标准的规定确定。
2 城市防洪工程中永久性水工挡土墙的洪水标准,应按现行的行业标准CJJ 50-92的规定确定。
3 临时性水工挡土墙的洪水标准应根据水文、气象等条件,结合当地工程经验,按表
3的规定幅度合理选定。对失事后果严重的重要工程,应考虑遭遇超标准洪水的应急措施。
prettygirl 2015-12-15 13:13
1. 不同品种的水泥不得混合使用,本工程指定水泥品牌为卢陵。
2. 挡土墙持力层为含砂粉质粘土,地基承载力fak=100KPa。挡土墙基槽开挖至现有地层下1000mm,而后做C10砼,垫层厚100mm,宽度每边基础底边放大50mm。
3. 墙体大放脚采用C15毛石混凝土捣制,毛石掺入量不超过总体积的25%。
4. 墙身为毛石砌体,毛石强度等级不能低于MU30,水泥砂浆 强度等级用M10。
5. 施工前应先把挡土墙后原土坡放成45坡,然后施工挡土墙,基坑开挖应搞好地面排水,保持基坑干躁,基础施工完毕应及时回填,夯实。墙后回填料为粉质粘土,干密度大于或等于1.65t/m。回填料应分层夯实。
6. 挡土墙顶用水泥砂浆抹平,厚度为20mm。
7. 图中未明确处,详国标04J008挡土墙图集。
相关问题
设计本官方微信