装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

冰箱过热保护器价格多少

李冰欣 | 被浏览496次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-15 15:27

    海尔西门子冰箱配件启动保护器压缩机过热保护器PTC启动器继电器
    7
    优质冰箱冰柜压缩机过热过载保护器 冰箱压缩机保护器
    5.8
    西门子 海尔冰箱配件压缩机 过热保护器 PTC启动器继电器方型9087
    19.9
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

    0 评论

  • q747572634 2015-12-15 12:24

    优质冰箱冰柜压缩机过热过载保护器1/2 1/3 1/4 1/51/6HP
    ¥2.97
    冰箱配件 冰箱过载保护器 压缩机过热保护器【3/8HP 280W】
    ¥1.90
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!

    0 评论

  • 卫生巾紫了 2015-12-15 10:58

    德力西冰箱过热保护器 CDB6S1P20A 最新价格:¥15.39
    德力冰箱过热保护器 CDB6S1P32A 最新价格:¥17.71
    德力冰箱过热保护器 CDB6S1P16A 最新价格:¥15.39
    德力西冰箱过热保护器 CDB6S2P32A 最新价格:¥38.95
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 第一级电涌保护器和第二级电涌保护器有什么区别?
    • 荣耀vvv 回答:你好,区别如下, ①区别是一级与二级的通流容量不同,一般第一级在过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人知道,在第一级泄流后,再经过第二级的限流,残压明显变得很低。 ②反应时间不同,一般第一级SPD如果是开关型,反应时间开关型比限压型的要慢。 ③当然保护水平也会有区别。第一点已陈述。 ④现在防雷器的开发与改进,以前采用多级防护,层层限压的方式方法,现在在一级已经可以满足要求。希望我的回答对你有所帮助
    • 保护器 漏电保护开关 电淋浴器 1年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器有用吗,要怎么什么样的热水器漏电保护器?
    • 家和往事兴 回答:答,根据你的描述,你应选用1p15A的漏电保护断路器(买组装好的)来控制热水器的电源插座(三孔的)。 此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。 进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。 出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。 注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效 2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开 关合不上去。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前