装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地暖回填找平怎么办

翟婷 | 被浏览461次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-15 11:25

    第一,注重厚度要求,地暖系统分类有很多,所以没有统一的厚度标准,传统型的地暖厚度会高一些,可以达到7厘米左右,而薄型地暖就远远达不到这个厚度,仅仅有三五厘米左右。至于地暖系统的选择,还是应该从房间层高入手。
    第二,注重回填工艺,可以说它和地暖找平有很大的关系,在具体的施工质量标准中,回填材料有单独的要求,主要是为了避免以后的维修,通过回填流程对地暖管进行多层保护,就可以让地暖管的使用寿命延长,更好的服务大家。
    第三,找平过程中,注意设备的使用,避免对地暖管造成破坏,尤其是振捣类型的设备是绝对禁止的。在施工过程中,不能够有过多的承重性压力,否则也会影响施工效果。
    第四,考虑回填层的设计效果,水压测试很有必要,同时注重时间点的分布,回填养护必不可少,这样才能够保证找平的效果。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-15 11:06

    您好,地暖回填一般为豆石混凝土回填,主要由水泥、黄沙、豆石三部分组成。
    理论上讲从地暖挤塑板往上需要5公分的混凝土,但因实际层高和地面层的装饰要求,地暖回填限制在3-4公分左右厚度即可,如果是铺设瓷砖需要磨成麻面,铺设木地板的话在回填结束后还要进行一次手动找平作业,达到镜面效果后进行木地板铺设。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-14 21:06

    地暖回填找平的方法 地暖铺设完毕以后,要进行回填工作,这一步骤主要是为了保护地暖盘管或者发热电缆,同时使地面温度均匀,所以非常重要。回填材料一般使用豆石混凝土或者瓜子片混凝土,原则上两者都行,但瓜子片的棱角可能会损伤地暖管,所以建议用豆石更好。
    1. 回填厚度根据具体情况不同会有一定差别,一般在5CM左右。
    2. 水地暖的地暖管铺设完毕,且水压测试合格后,应在48小时内完成回填。
    3. 混凝土回填层施工中,加热管内水压应不低于0.6MPa,回填层养护时,系统水压应不低于0.4Mpa。
    4. 回填层施工中严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,使用平头铁锹。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电地暖回填找平的方法?
    • 大智若愚_6913 回答:地暖回填找平的方法 地暖铺设完毕以后,要进行回填工作,这一步骤主要是为了保护地暖盘管或者发热电缆,同时使地面温度均匀,所以非常重要。回填材料一般使用豆石混凝土或者瓜子片混凝土,原则上两者都行,但瓜子片的棱角可能会损伤地暖管,所以建议用豆石更好。 1.   回填厚度根据具体情况不同会有一定差别,一般在5CM左右。 2.   水地暖的地暖管铺设完毕,且水压测试合格后,应在48小时内完成回填。 3.   混凝土回填层施工中,加热管内水压应不低于0.6MPa,回填层养护时,系统水压应不低于0.4Mpa。 4.   回填层施工中严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,使用平头铁锹。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 请问地暖回填层要怎么做?
    • Lin_4987 回答:地暖回填层的铺设   地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工: 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。   地暖素有“三分产品,七分安装”之说,可见地暖安装的重要性。为使更多的人能够在寒冷冬季享受到地暖带来的春天般的舒适生活,地暖公司在地暖安装时千万要注意规范施工。以确保地暖系统质量。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 免回填地暖怎么铺木地板和地砖?
    • dnhwga 回答:地暖回填:   要求用直径不大于0.12CM的圆石子,   以C15混凝土比例施工   混凝土强度要求很低   适合采暖时热涨冷缩和好的散热   然后最好是粗拉毛,   这样有利于地转和垫层好的结合这样缓解了热胀冷缩向上,   地转就不会有裂缝   干灰的强度不亚于C30混凝土。希望可以帮助到您。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖回填用什么材料好?
    • 一追再追 回答:地暖回填材料:回填混凝土垫层由水泥、大沙、直径12mm以下的基石按照1:2:3的比例均匀搅拌后人工浇注而成,并用小型手提震动机震动多遍,使混凝土与管子之间密实接触,确保热量更高效的向地面传导. 混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道工序的施工。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖回填施工方案谁有?
    • 木子星生 回答:地板回填采暖施工 (1)、一般规定   1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:   A:设计图纸及其它技术文件齐全。   B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。   C:施工力量和机具等,能保证正常施工。   D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。   2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。   3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。   4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。   5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。   6、绝热层应铺设在平整的基础上。   7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。   8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。   9、填充层内的加热管不得有接头。   10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程   1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。   2、分集水器的安装   A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。   B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。   3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤)   4、低温管的铺设   A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。   B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。   注:(模块基砖的铺设无须管卡、扎带)   5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。   6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。(甲方处理)   注:(模块基砖的铺设无须回填豆石混凝土,填充物为海洋沙子、麦饭石)   7、抹水泥沙浆找平层(甲方处理)   注:(模块基砖的铺设无须水泥沙浆找平)   8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。   9、带压铺豆混凝土找平层(由甲方负责施工并根据现场实际情况及工期进度自行协调)。   注:(模块基砖的铺设需带压铺设海洋沙、麦饭石,铺设PCM蓄热板)   10、验收交工 (3)、应注意的事项   1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤)   2、填充层的养护周期,应不小于48小时。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤)   3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤) (4)、地面层的施工   1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。   2、在地层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。 (5)、安全生产和成品保护   1、加热管和绝热材料,不得直接接触明火。   2、加热管、分水器严禁攀踏,用作支撑或借作它用。   3、在地板辐射采暖的安装过程,不宜与其它施工作业同时交叉进行,应分层或分单元独立施工。 4、混凝土填充层的浇捣和养护过程中严禁进入踩踏在养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在上面运行重负苛或放置高温物体,避免剔凿或钉入物体。   5、地暖作业邻接室外无遮挡的应设立相应的遮蔽措施。 (6)施工方法   A、(一层)苯板铺设、(其他层)发泡水泥铺设施工及放线标注   (1).铺设前应细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。   (2).聚苯板铺设、发泡水泥施工   ①、聚苯板铺设前后细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。   ②、绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密,边缝挤满。   ③、门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。   ④、卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时,按设计要求尺寸割断,保护防水层。   (1).按图纸的要求,在发泡水泥上进行放线、标注。   (1).标明边线距墙尺寸。   (1).盘管前,质检员须按设计图纸重新核对一次,无误后方可转入下一道工序。   B、分(集)水器安装   (1).专业管工组装分集水器   (2).分集水器固定,分水器安装在外,集水器安装在里,分集水器一般距水平地面350mm和500mm左右,高差150mm左右。   (3).分集水器安装要求横平竖直,与分集水器连接盘管要求立面、水平面都垂直。   (4).分集水器安装按设计要求左右保持一环错距,以便维修。   (5).安装完分集水器及时清理油麻污物。   (6).分集水器与盘管连接且打压合格后。   C、盘管   (1).按设计要求尺寸准备PEX管材。   (2).采用专用剪子断管,断口应平整,断面垂直管轴线。   (3).每环路为一根管,安装时PEX管材不允许有接头。   (4).盘管时从分集水器开始安装,用专用管卡将PEX管直接固定在聚苯板上。   (5).PEX管固定点的间距,直管段每隔500mm设置,弯曲管段不应大于300mm。   (6).PEX管露出地面至分水器的管段,设置塑料蛇皮套管,以防局部光照老化。   (7).盘管经过门洞、伸缩缝处(卫生间等特殊要求除外)加塑料蛇皮套管。   D、打压测试   (1).完毕后按设计要求进行两次打压测试。   (2).打压介质为清水,打压工具为简易打压泵即可。   (3).第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05MPa为合格,监理签字后方可通知土建方带压填充混凝土。   (4).第二次打压为泵送沙浆凝固后进行盘管打压。以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格,详细作好打压记录打压表。监理签字后,甲乙双方以签署文字形式进行完工交接。   E、竣工收尾   (1).收集整理施工图纸资料、各种竣工报验签字手续等。   收集整理工具和各种剩余安装材料。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前