钢结构防火涂料怎么套定额?

金嘉慕 | 被浏览826次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 我就是我d 2015-12-14 22:47

    人工带材料不含措施费在55元/㎡刷好,但是不是正规专业防火,专业防火能达到设计要求带式价格会贵一倍大概100元左右。
    按吨位算?一般不好算,按吨位的话得看你的每平米含钢量,及你用材料截面大小的比例 只能大概估算每吨价格,不准确,工程上心里没底的事情还是少做!以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    1 评论

  • xiaoping123 2015-12-16 11:11

    1、是否计取脚手架主要是看现场采用了什么样的施工组织措施项目,如果实际施工中确实搭设了满堂脚手架就需要有施工组织设计方案并找甲方签证,但现在基本不用脚手架,都是用空气压缩机接着10几米的塑料管喷涂施工,或者是采用移动脚手架或者梯子人工喷涂

    2、一般钢结构防火涂料 2.0h/8表示8毫米厚耐火极限2小时,如果真的达到8毫米这个价不算高了就,8毫米要喷涂好多遍啊,而且一边完成后不能接着喷涂,要在上一层基本干燥后喷下一层,一般喷涂一层人工费也要5块钱左右了,而实际施工当中达不到这个标准的,一般都是2遍成活,多的有喷4遍的,而且防火涂料材料价格差异也挺大的,而且用的还要是经过消防部门认证的,一般施工中都是偷梁换柱的,按两遍8元的人工5到15元其他成本考虑还是比较恰当的。建筑定额中金属面差不多也达到了10元/遍,价格还算公道,如果硬性定价的话,参考建议20-25元每平方2遍。希望对你有帮助

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-14 20:16

    防火涂料的用量是根据防火涂料的涂层厚度确定的,
    室内薄型钢结构防火涂料:2.5 小时的耐火极限 每平方米用量6kg。
    2.0 小时的耐火极限 每平方米用量4.5kg
    1.5小时的耐火极限 每平方米用量2.5kg
    1.0小时的耐火极限 每平方米用量1.5kg
    室内超薄型钢结构防火涂料:
    2.0 小时的耐火极限 每平方米用量3.5kg
    1.5小时的耐火极限 每平方米用量2.9kg
    1.0小时的耐火极限 每平方米用量1.6kg
    室内厚型钢结构防火涂料:3.0小时的耐火极限 每平方米用量23kg。
    2..0 小时的耐火极限 每平方米用量14kg

    补充:
    防火涂料的涂层厚度是根据建筑的防火等级确定的。有:一级、二级、三级、四级等级。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外钢结构防火涂料和室内钢结构防火涂料的区别是什么?
    • 随意夜风 回答:室外钢结构防火涂料和室内钢结构防火涂料的区别: 室外钢结构防火涂料与室内钢结构防火涂料两者的技术性能有区别。其中,室外钢结构防火涂料比室内钢结构防火涂料多的指标要求有耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性。室外钢结构防火涂料与室内钢结构防火涂料的使用环境不同。室外钢结构防火涂料既可以用于室外又可以用于室内,而室内钢结构防火涂料只能用于室内,不能用于室外钢结构防火。
    • 防火板 室外涂料 钢结构涂料 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 防火涂料套什么定额?
    • 木子星生 回答:防火涂料套应该以面积来计算,大范围的墙面按照图纸来计算,门窗口侧边及外露砼构件一般采用20~30mm苯板保温,按照实际面积计算,只是门窗口的侧边苯板计算例外,举例来说明,20mm窗(2000*2000)侧保温,墙厚为300mm,60塑钢料,外墙面为60mm挤塑板保温,那么其窗侧20mm挤塑板保温面积应为(2m+2m)*2*((0.3-0.06)/2+0.06+0.02)附上海市建筑和装饰工程预算定额(2000)相关规定参考:沪建市管[2007]83号 各有关单位:   现将《上海市建筑和装饰工程预算定额(2000)》聚氨酯硬泡、单面钢丝网架聚苯板整浇等外墙保温补充预算定额子目予以发布,并作如下说明及规定:   一、工程量计算规则   (一)外墙保温工程量按设计图示尺寸的保温层中心线长度乘以高度以面积计算,并扣除门窗洞口及0.3平方米以上空洞所占面积,门窗洞口侧壁面积应并入保温墙体工程量内计算。   (二)聚氨酯硬泡、聚苯板屋面保温工程量按设计图示尺寸以面积计算。   二、相关说明   (一)聚氨酯硬泡、增强粉刷石膏面聚苯板、泡沫玻璃板外墙保温预算定额适用于以混凝土和各种砌体为基层墙体的外墙保温工程。单面钢丝网架聚苯板整浇外墙保温预算定额只适用于外墙为现浇混凝土的墙体。   (二)聚氨酯硬泡屋面保温预算定额分为上人屋面和不上人屋面两个项目。上人屋面保温预算定额项目中仅考虑保温层,其余部分应另行套用相关定额。不上人屋面预算定额项目包括了保温工程全部工作内容。  希望对你有帮助!
    • 橡套电缆 空调套 布艺沙发套 1年以前