装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙保温一体化施工工艺是什么

梁妙平 | 被浏览322次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-14 21:05

    外墙保温一体化施工工艺:1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。 2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。

    1 评论

  • prettygirl 2015-12-14 19:40

    一、检查基层
    1、了解抹灰砂浆的设计强度等级以及抹灰是否挂钢丝网片等情况;
    2、检查基面平整度阴阳角顺直情况,墙面是否呈现空鼓、开裂现象,并做好记录(基面检查平整度要求不得超过3mm,空鼓面积不得超过30c㎡,如有开裂必须分析裂缝原因后再做处理,阴阳角必须顺直,水平垂直度应控制在2mm以内);
    3、检查门窗两侧的退让间距是否满足保温板的粘贴距离,四侧窗边阳角的侧边距是否相等,是否垂直。
    二、分格、弹线
    认真研究分格图纸,严格按照分格图纸弹线。横向水平线要用水平管确定,竖向垂直线要用线锤校正,所有板块的分格缝要均匀同意,且水平线、垂直线不能以一个位置确定后进行推算,应相隔一段距离后,必须重新校正。
    三、预埋固定件钻孔
    ,按照弹好的分格线钻固定件预埋孔,预埋孔的深度要符合设计及合同约定的要求,相邻板块为只要错开,且不得偏离轴心。
    四、强力腻子点粘保温一体板
    强力腻子的点粘密度不得小于板块面积的60%,且腻子不得过厚,腻子粘贴过厚,平整度难以控制,板块稳定性也不易控制,腻子过厚施工完毕后,背面收缩也会给板面的平整度带来影响,因此强力腻子的粘贴厚度一般控制在2~5mm,这样的厚度控制,板块与基底粘结块、收水快,安装成型后不收缩,板块安装时必须先固定首尾两块板,然后拉线粘贴施工,水平、垂直面均要贯通拉线施工,板侧边缘线基底对准分格线,面层对准水平、垂直施工线,施工时要注意分格线的均匀宽度控制,板块安装校正稳定后再进行膨胀管安装、螺丝固定,螺丝固定前为了防止紧螺丝时板面手里造成平整度走形,建议再背面垫衬一些小型的硬质材料控制平整度变星。
    五、填充泡沫条
    待一个垂直施工面完成后,在分格缝内填充泡沫条,泡沫条要填充密实。
    六、填刮弹性密封胶
    填刮弹性密封胶时要两边粘贴美纹胶带纸,粘贴时要考虑垂直、水平、宽度相等,缝宽均匀并符合设计要求,密封胶要填充密实,成型后的分格缝要自然形成顺畅的弧度,纵横分格缝交汇处要形成内八字,且角度清晰。
    七、 撕除保护膜
    保护膜在未完成所有工序前严禁撕除,施工时发现保护膜松动现象,要及时用胶带纸粘贴好,保护膜撕除必须钻所有工序全部完成,且经过现场管理人员同意后方可撕除,保护膜撕除后,岁板面进行清洁,并对已施工好的成品做好看护工作,所有工作面施工完毕报建设方竣工验收。

    1 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-14 22:50

    外墙一体化保温板施工工艺:
    1.基层处理 A.墙体的水泥砂浆有一定的强度,表面应清洁无灰尘,无油迹,无青苔等杂质 B.面层无空鼓、起砂、剥离、爆灰等现象 C.墙体平整度,大角垂直度,窗边线直线度等综合规范要求达到中级抹灰标准 D.窗台、檐口、装饰线条、女儿墙压顶等部位,要有坡度 2.放基准线 根据确定的设计分割图,确定水平方向基准线,并按图纸要求和样板尺寸确定竖向控制线,基准线要求封闭交圈,确定水平胶缝的交圈。 3. 粘贴成品板 首先把调配均匀的粘结砂浆用刮刀点涂在成品板的背面,然后用手将板推压到墙面上;再把吸盘吸附在板的表面,用吸盘来调整成品板的位置;最后用靠尺及水平尺检查已粘贴的板面的平整度,使整体板面保持平整,并对齐分隔缝。 4. 安装锚固件 每块成品板粘贴完成后,应立即安装锚固件,锚固件应先从中部按300-500mm间隙安装,螺丝有效锚固深度为进入实体墙50mm。 5.接缝处理 选择合适的泡沫嵌缝条填充板间间隙,清理间隙抹灰,弹线,贴美纹纸。打专用耐候密封硅胶,注胶完毕后将美纹纸撕去即可。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 保温装饰一体化板施工工艺是什么
    • 芋亲小太阳 回答:1.工艺流程基层检查→ 弹放基准线→ 粘贴保温装饰复合板→ 加锚固件→ 贴分格缝→ 施密封胶→ 清洁面板2.粘贴复合保温装饰板施工工艺(1)放基准线首先在施工墙面上根据设计图把纵向和横向的基准线用墨线弹在墙体上。每个连接施工面均要弹线。质量要求:达到设计图要求。检测方法:用卷尺测量。(2)调配专用粘结砂浆按规定比例,将专用粉末状粘结剂加入适当的清水,用电动搅拌器调配均匀即可。检测方法:用目测法。(3)粘贴保温装饰板首先把调配均匀的粘结砂浆用抹子点涂在保温复合板的背面。每个涂点的直径>150mm,每平方米不得少于8个涂点。用手将板推压至墙面上,然后将吸盘吸附在板的表面,用吸盘调整复合板的位置,使整体板面保持平整,对齐分格缝。
    • 施工工艺 聚苯保温板 挤塑保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温一体化板有哪些优势,施工工艺是什么?
    • 有烟无火80 回答:工艺流程 基层检查→ 弹放基准线→ 粘贴保温装饰复合板→ 加锚固件→ 贴分格缝→ 施密封胶→ 清洁面板2.粘贴复合保温装饰板施工工艺 (1)放基准线首先在施工墙面上根据设计图把纵向和横向的基准线用墨线弹在墙体上。    • 外墙保温装饰一体化施工工艺是什么?
    • 六点过十分 回答:久诺保温装饰一体化成品板施工工艺 1.基层处理 A.墙体的水泥砂浆有一定的强度,表面应清洁无灰尘,无油迹,无青苔等杂质 B.面层无空鼓、起砂、剥离、爆灰等现象 C.墙体平整度,大角垂直度,窗边线直线度等综合规范要求达到中级抹灰标准 D.窗台、檐口、装饰线条、女儿墙压顶等部位,要有坡度 2.放基准线 根据确定的设计分割图,确定水平方向基准线,并按图纸要求和样板尺寸确定竖向控制线,基准线要求封闭交圈,确定水平胶缝的交圈。    • 施工工艺 外墙装饰砖 木器漆施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温施工工艺是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:外墙保温施工工艺流程: 1、墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家   一般验收标准2m直尺少于4mm。    2、墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的   养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。 3、保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完   毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。 4、脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。 5、需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。 外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌 1、施工队必须派专人打浆。 2、配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。 3、各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。 4、混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。 5、必须用电动工具搅拌。 外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网 1、各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。 2、翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出   部分应保持清洁。 外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴 1、贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。 2、保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS   板平整尤为重要) 3、保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。 4、XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。 5、门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。 外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨 1、保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。 2、检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。 外墙外保温施工工艺流程-第四步:打锚固钉 1、确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。 2、锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度+打进墙体30mm深。 3、钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。 4、挖制好钻孔深度。 外墙保温施工工艺流程-第五步:开分格槽 1、分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。 2、开出的分格槽应平直,深浅一致。 外墙外保温施工工艺流程-第六步:安装分格条 1、安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。 2、分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。 外墙外保温施工工艺流程-第七步:铺贴网格布 外墙外保温施工工艺流程-第八步:检查阴阳角 外墙外保温施工工艺流程-第九步:抹面胶浆
    • 施工工艺 空调外机 外保温 1年以前