    工艺流程:
       弹线、分档做地枕带(设计有要求时)固定沿顶、沿地龙骨固定边框龙骨安装竖向龙骨安装门、窗框安装附加龙骨安装支撑龙骨检查龙骨安装电气铺管安附墙设备安装一面罩面板填充隔声材料安装另一面罩面板接缝及护角处理质量检验
       (1)弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。
       (2)作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实。
       (3) 固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。
       (4)固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固。
       (5)边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。
       (6)选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400~600mm,距龙骨两端的距离为20~25mm。
       (7)安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时,其间距可按板宽确定,如板宽为 900mm、1200mm时,其间距分别为 453mm、603mm。
       (8)选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道。
       (9)罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝。
       (10)门窗或特殊节点处,使用附加龙骨,安装应符合设计要求。
       (11)对于特殊结构的隔墙龙骨安装(如曲面、斜面隔断等),应符合设计要求。
       (12)电气铺管、安装附墙设备:按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行,或在另一面罩面板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线。
       (13)龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。
       (14) 安装罩面板:
       1)罩面板宜竖向铺设,长边(即包封边)接缝应落在竖龙骨上。仅隔墙为防火墙时,罩面板应竖向铺设。曲面墙所用罩面板宜横向铺设。
       2)龙骨两侧的罩面板及龙骨一侧的内外两层罩面板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上。
       3)膏板用自攻螺钉固定。沿罩面板周边螺钉间距不应大于200mm,中间部分螺钉间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10~16mm。
       4)安装罩面板时,应从板的中部向板的四边固定,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面。钉眼应用石膏腻子抹平。
       5)罩面板宜使用整板。如需对接时,应紧靠,但不得强压就位。
       6)隔墙端部的罩面板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时,先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板,挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。
       7)安装防火墙罩面板时,罩面板不得固定在沿顶、沿地龙骨上,应另设横撑龙骨加以固定。
       8)隔墙板的下端如用木踢脚板覆盖,罩面板应离地面20~30mm;用大理石、水磨石踢脚板时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝严密。
       9)铺放墙体内的玻璃棉。矿棉板、岩棉板等填充材料,与安装另一侧纸面罩面板同时进行,填充材料应铺满铺平。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-15 10:46

    1.骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。2骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。3骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求,骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。4木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。5骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。6墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。7骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。8骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。   9骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-14 18:54

    龙骨隔墙
    隐蔽工程验收记录表
    编号: YB-001 工程名称 办公楼、食堂(二楼)装饰工程 分部(子分部) 工程名称 建筑装饰装修 (轻质隔墙) 项目经理 施工单位 验收部位 食堂(二楼) 施工图号 施工执行标准 名称及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 分项工程名称 (检验批编号) 骨架隔墙安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图 材料尺寸质量 符合设计及施工规范要求。 简图说明: 1、边框龙骨与基体结构连接牢固,并平整、垂直、位置正确。 2、龙骨间距和构造连接方法符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨安装牢固、位置正确,填充材料的设置符合设计要求。 3、填充材料干燥,填充密实、均匀、无下坠。 预埋件(或后置埋件) 符合设计及施工规范要求。 龙骨安装 符合设计及施工规范要求。 填充材料的设置 符合设计及施工规范要求。 检查验收意见 施工单位: (盖章) 项目专业质量检查员: (签字) 项目专业技术负责人: (签字) 年 月 日 监理单位: (盖章) 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 轻钢龙骨与地面固定示意图 轻钢龙骨安装分布示意图 隔音棉 轻钢龙骨剖面图 石膏板踢脚线 水泥砂浆地面 竖向轻钢龙骨 横向轻钢龙骨 通贯龙骨

    龙骨隔墙
    隐蔽工程验收记录表
    编号: YB-002 工程名称 办公楼、食堂(二楼)装饰工程 分部(子分部) 工程名称 建筑装饰装修 (轻质隔墙) 项目经理 施工单位 验收部位 办公楼一楼 施工图号 施工执行标准 名称及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 分项工程名称 (检验批编号) 骨架隔墙安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图 材料尺寸质量 符合设计及施工规范要求。    编号: YB-003 工程名称 办公楼、食堂(二楼)装饰工程 分部(子分部) 工程名称 建筑装饰装修 (轻质隔墙) 项目经理 施工单位 验收部位 办公楼二楼 施工图号 施工执行标准 名称及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 分项工程名称 (检验批编号) 骨架隔墙安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图 材料尺寸质量 符合设计及施工规范要求。 检查验收意见 施工单位: (盖章) 项目专业质量检查员: (签字) 项目专业技术负责人: (签字) 年 月 日 监理单位: (盖章) 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 轻钢龙骨与地面固定示意图 轻钢龙骨安装分布示意图

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 轻钢龙骨隔墙竖龙骨间距是多少?
    • qq489528372 回答:轻钢龙骨石膏板隔墙 一、 主要材料及配件要求 1.轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求. 2.轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求. 3.紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求. 4.填充隔声材料:按设计要求选用. 5.罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定.二、 主要机具 直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等.三、 作业条件 1.轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行. 2.设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装. 3.根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备.
    • 轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨 隔墙龙骨 1年以前
  • 3 回答
    • 轻钢龙骨吊顶隐蔽验收记录是怎样的?
    • 芒果5270 回答:1.骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。    • 轻钢龙骨吊顶 吊顶龙骨 轻钢龙骨 1年以前
  • 3 回答
    • 轻钢龙骨隐蔽验收记录表谁有?
    • w1419666144 回答:本表适用说明:每一层(段)吊顶分项工程在进行封闭以前必须进行隐蔽收,提交吊顶隐蔽工程质量验收记录。 a.材料进场使用必须严格按照材料报审程序执行。材料检验结果必须符合设计要求。不得使用国家及地方禁止使用材料。 b.检验批划分必须符合施工规范要求,检验批的评定结果应为合格。 c.吊顶施工前,吊顶内的管道设备的安装及管道试压工作必须完成。 d.金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;木龙骨应进行防腐、防火处理。 e.预埋件及拉接筋位置必须符合设计要求。 f.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。 g.吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
    • 燃气表 轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨 1年以前
  • 3 回答
    • 轻钢龙骨隔墙工程施工工艺是什么?
    • AMG_GT 回答:你好,相关施工工艺如下: 1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。 2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM。吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。 3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边第一根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。 4、主龙骨吊放时尽量避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM。 5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。 轻钢龙骨隔墙施工工艺 6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM。当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。 7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(5*25.5*35)。 8、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。 9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。 10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。 11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。
    • 轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨 隔墙龙骨 10个月前