    1.0.1 为了防止和减少建筑火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。

    1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
    1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
    2 建筑高度小于等于24m的公共建筑;
    3 建筑高度大于24m的单层公共建筑;
    4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
    5 厂房;
    6 仓库;
    7 甲、乙、丙类液体储罐(区);
    8 可燃、助燃气体储罐(区);
    9 可燃材料堆场;
    10 城市交通隧道。

    注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到
    其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。

    2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层,可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。

    1.0.3 本规范不适用于炸药厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。
    人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工企业、火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家现行标准时,宜从其规定。

    1.0.4 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。

    1.0.5 建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-14 19:25

    (1)在实际工程中、有时因功能需要,必须在顶棚和墙面上局部采用些多孔或泡沫塑料时,为了减少火灾中烟雾和毒气危害.其厚度不应大于15-,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。
    (2)无窗房问发生火灾时,火灾初起阶段不易被发觉,当发现起火时。火势往往已经扩人;室内的烟雾和毒气不能及时排除消防人员进行火情侦察和扑救比较困难。因此,除地下建筑外,无窗房问的内部装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础上提高一级。
    (3)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,因其内部存放着大量易燃的珍贵图书、资料和文物,故其顶棚、墙面应采用A级装修材料地面应采用不低于B,级的装修材料。
    (4)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料。地面及其他装修应使用不低于B级的装修材料。
    (5)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等。均系各类动力设备用房,为确保在发生火灾时这此设备都能正常运转。其内部所有装修均应采用八级装修材料。
    (6)为确保建筑物内的纵向疏散通道在火灾中的安全.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
    (7)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,因这些部位空间高度很大,有的上下贯通几层甚至十几层,一旦发生火灾时.能促使火势迅速向上蔓延,给人员疏散和灭火工作造成很大困难,所以,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低厂B级的装修材料。
    (8)挡烟垂壁的作用是减慢烟气扩散的速度。提高防烟分区排烟口的吸烟效果。发生火灾时,烟气的温度可以高达200℃以上,如与可燃材料接触会生成更多的烟气甚至引起燃烧为保证挡烟垂壁在火灾中起到应有的作用,应采用A级装修材料制作。
    (9)变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、防震缝等)上下贯通整个建筑物嵌缝材料也具有一定的燃烧性,为防止火势纵向蔓延.其两侧的基层应采用A级材料.表面装修应采用不低于B级的装修材料。
    (10)为防止配电箱产生的火花或高温熔珠引燎周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
    (11)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火措施。照明灯具高温部位与非A级装修之间靠近的距离根据照明灯具在使用时发热的热量大小、连续工作时间长短、装修材料的燃烧性能,以及不同防火保护措施的效果,综合具体确定。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。
    (12)在公共建筑中,经常将壁挂、雕塑、模型、标本等作为内装修设计的内容之一。为了避免这些饰物引发火灾.规定公共建筑内不宜设置采用B级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。
    (13)建筑物各层的水平疏散走道和安全出口门厅是火灾中人员逃生的主要通道.故其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于Bl级的装修材料。
    (14)为了确保消火拴在火灾扑救中充分发挥作用,要求主建筑内部消火栓箱的门不应被装饰物遮掩,消火栓四周的装修材料颜色应与消火栓门箱的颜色有明显区别。
    (15)为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能,建筑内部装修不应遮档消防设施和疏散指示标志及出CI,并巳不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。
    (16)厨房内火源较多,对装修材料的燃烧性能应严格要求‘建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
    (17)经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,因其火灾危险性比较大故装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础L提高一级。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-14 18:03

    GB50016-2014 建筑设计防火规范条文整理(公共建筑项目)
    0. Definition  Building height 建筑室外设计地面至其屋面面层的高度 (平屋面)  High-rise building 建筑高度大于27m的住宅 和 建筑高度大于24m的非单层民用建筑  Multi-storey and single-storey building (Building) - (High-rise building)  Podium 在高层建筑主体投影范围以外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑(属于多层建筑)  Fire separation distance 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离  Basement ΔH (室内外高差)> 1/2 H (室内平均净高)  Semi-basement 1/3 H <ΔH ≤1/2 H  Fire compartment 在建筑内采用防火墙,楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间  Refuge floor (room) 建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)  CAT. I public high-rise building 5.1.1 高层民用建筑根据其建筑高度,使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。其中一类的公共建筑包括:  建筑高度大于50m的公共建筑  建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2 的商店,展览,电信,邮政, 财贸金融建筑和其他多种功能组合的公共建筑  医疗建筑,重要公共建筑

     省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑,网局级和省级电力调度建筑  藏书超过100万册的图书馆,书库 除规范另有规定外,宿舍公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定;裙房的防火要求应符合相关高层民用建筑的要求。 1. Site  消防间距  消防车道 7.1.1 街区内道路应考虑消防车通行,道路中心线不宜大于160m, 当建筑物沿街道部分长度大于150m或总长大于220m是,应设置穿过建筑的消防车道。如困难,应设置环形消防车道。 7.1.2 高层民用建筑或占地面积>3000m2 的商业建筑等单多层建筑,应设置环形消防车道,如困难可沿两个长边设置消防车道。 7.1.8 消防车道应符合下列要求 1)车道净宽和净高均不应小于4.0m 2)车道转弯半径应满足消防车转弯要求 (普通9m,登高12m,特种16-20m) 3)消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木以及架空管线等障碍物 4)消防车道靠建筑外墙一侧边缘距离建筑不宜小于5m 5)消防车道坡度不宜大于8% 7.1.9 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,对于高层建筑不宜小于15mX15m,供重型消防车使用时,不宜小于18mX18m。  消防登高场地 7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或1/4周长且不小于长边的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内裙房进深不应大于4m。对于建筑高度不大于50m

    的建筑,连续

    布置困难时,可间隔布置消防车登高操作场地,但间隔距离不宜大于30m,场地总长同上。 7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定: 1)场地和建筑之间不应设置树木,管线,车库出入口等妨碍消防车操作 2)场地长宽最小15mX8m,对于建筑高度大于50m的建筑,长宽均不小于15mX15m 3)操作场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧距离不宜小于5m, 且不宜大 于10m, 场地坡度不宜大于3% 2. Plan  防火分区 5.1.3 民用建筑耐火等级 1) 地下半地下建筑和一类高层耐火等级不应低于一级 2) 单多层重要公共建筑耐火等级不应低于2级 (表5.1.2) 5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数,防火分区最低允许建筑面积 5.3.2 建筑内设置自动扶梯,开敞楼梯或中庭时,防火分区面积按上下层相连通的建筑面积叠加计算, 若超过5.3.1规定面积需要重新划分。采用防火卷帘分隔时,耐火等级大于等于3.00h。 与中庭相连通的门窗应采用自动关闭的乙级防火门窗。 5.3.3 防火分区之间应采用防火墙分隔,如有困难,可采用防火卷帘等分隔(参见规范6.5.3)。 5.3.4 一二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置有自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,防火分区最大面积

    :

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 公共建筑楼梯设计规范标准是什么
    • axiba 回答:你好: 楼梯作为建筑空间竖向联系的主要部件(其位置应明显(起到提示引导人流的作用(并要充分考虑其造型美观(人流通行顺畅(行走舒适(结合坚固(防火安全(同时还应满足施工和经济条件的要求。因此 ,需要合理地选择楼梯的形式、坡度、材料、构造做法(精心地处理好其细部构造(设计时需综合权衡这些因素。 作为主要楼梯(应与主要出入口邻近(且位置明显:同时还应避免垂直交通与水平 通在交接处拥挤、堵塞。 2、楼梯的间距(数量及宽度应经过计算满足防火疏散要求。楼梯间内不得有影响疏散的凸出部分(以免挤伤人。楼梯间除允许直接对外开窗采光外(不得向室内任何房间开窗:楼梯间四周墙壁必须为防火墙:对防火要求高的建筑物特别是高层建筑(应设计成封闭式楼梯或防烟楼梯。 3楼梯间必须有良好的自然采光。 希望我的回答可以帮助到你。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 栏杆规范 9个月前
  • 5 回答
    • 跪求份公共建筑卫生间设计规范
    • 荣耀vvv 回答:公共建筑卫生间也分很多类型,比如公园、商场、办公大楼、酒店等等,也跟星级有关系。根据标准除了男女卫生间外定要有残疾人卫生间(设置坡道),现在新要求就是中性卫生间(就是避免妈妈带儿子爸爸带女儿上厕所的尴尬)。详细的要求可以查建筑有关标准。
    • 卫生间 卫生间设计 栏杆规范 8个月前
  • 3 回答
    • 公共建筑消防设计规范有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:1.0.1 为了防止和减少建筑火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑: 1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑); 2 建筑高度小于等于24m的公共建筑; 3 建筑高度大于24m的单层公共建筑; 4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室); 5 厂房; 6 仓库; 7 甲、乙、丙类液体储罐(区); 8 可燃、助燃气体储罐(区); 9 可燃材料堆场; 10 城市交通隧道。 注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到 其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 6个月前
  • 3 回答
    • 消防给排水设计规范有哪些?
    • Hzl_8542 回答:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:汽车库、修车库、停车场设计防火规范,气体灭火系统设计规范,建筑中水设计规范,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范等。
    • 排水板 上排水洗衣机 栏杆规范 6个月前
  • 3 回答
    • 建筑消防设计规范有哪些?
    • dxjian 回答:建筑工程防火设计规范有哪些: 一、防火的基本思路、建筑防火的基本内容以及现有的防火设计方法 1.《建筑设计防火规范》基本思路 防火的基本思路即消防工作的主要目的是降低火灾风险,保护公众的生命和财产安全。 2.建筑防火的基本内容 建筑防火工作,是城市综合消防安全管理中的一项重要的过程环节。 主要从六大方面解读:建筑的总平面布局方面(处理好与周边环境的关系;建筑结构的耐火及防爆等方面。;建筑物内部的平面布置方面;控制建筑内危险物品及容量;设置灭火设施和便于扑救及逃生的消防设施;其他措施;如建筑物的采暖通风和空气调节系统、电气设备和配电线路等的防火措施,以及提高工艺设备本质安全方面的措施等。 3.防火的设计方法 最基本的,就是按照现行规范的要求进行设计。目前个别项目是运用火灾工程学的知识,对照现行的规范,进行性能化设计。 二、现行《建筑设计防火规范》和全面修订的主要内容 现行规范第2-7章主要是建筑方面的防火规定,其中第三-五章根据厂房、仓库、民用建筑的不同功能特点,分别对其耐火等级、层数、占地面积、防火间距、安全疏散、防爆、危险性较大的场所的设置等防火方面分别做了规定;第6章对消防车道的规定;第7章是建筑构造的防火规定。第8、9、10章是对消防给水系统、采暖通风和空气调节系统、火灾报警和电气等设备方面的防火规定。 修订稿共分十二章,有:总则,术语,厂房(仓库),甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)与可燃材料堆场,民用建筑,消防车道,建筑构造,消防给水和灭火设施,防烟与排烟,采暖、通风和空气调节,电气,城市交通隧道,附录A。 1、重点协调了本规范自身及其与国家其他有关规范中有关条文的规定,调整了规范的使用范围,将无窗建筑、地下民用建筑和城市交通隧道工程的防火设计纳入本规范。 2、将原规范附录一“名词解释”修改为“术语”一章,并对原名词解释作了删除、补充与完善。 3、对建筑构件的耐火极限作了部分调整,并对厂房、仓库和民用建筑的建筑构件的耐火极限与燃烧性能分别进行了规定,编入相应章节中,进一步明确了钢结构建筑的防火设计要求。 4、对原规范章节的编写进行了部分调整,将原“仓库”一章中有关仓库的规定,与“厂房”合并;其余内容,单独编入“甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)与可燃材料堆场”一章;对“厂房的防爆”作了修改和补充;调整了部分厂房的建筑防火设计要求。 5、在“民用建筑”中补充了商店疏散人员的计算原则和有关燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房的设置要求、对居住建筑和商店的面积作了调整、等。 6、对“消防车道”的设置作了部分修改与补充。 7、补充了建筑幕墙、建筑中贯穿管道及其部位、防烟楼梯间和封闭楼梯间、防火门和防火卷帘等的防火要求。 8、对室内消火栓和自动灭火系统的设置部位作了修改和调整;增加了泡沫灭火系统和厨房灭火系统的设置要求,删除了蒸汽灭火系统的设置要求。 9、增加了“防烟与排烟” 和“城市交通隧道”二章。 10、对防火阀和通风管道的防火要求作了修改。 11、调整了有关自动报警装置的设置范围和消防用电线路的防火要求。 12、将原规范附录二“建筑构件的燃烧性能和耐火极限”、附录三“生产的火灾危险性分类举例”、附录四“储存物品的火灾危险性分类举例”移至本规范的条文说明中,并补充了部分建筑构件的耐火极限和燃烧性能,删除了防火门和防火窗的列表内容。