装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

家装水电如何验收?

舒缓 | 被浏览175次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-14 14:34

    家装水电验收方法: 1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定) 2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热 3 、水试压是否合格 4 、水管固定是否牢固,封补平、实 5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理

    0 评论

  • 卫生巾紫了 2015-12-14 14:02

    水电是中期验收工程中最关键的一环。如果水电被隐蔽后才发现问题,需要拆掉表面的隐蔽工程(如瓷砖、腻子等)再进行修理,不仅十分麻烦,还将产生一系列费用。
    水管没有密封好会导致水管爆裂,所以水路改造完工后一定要进行水路打压试验,水压保持一小时不掉压或平均掉压0.05兆帕才合格。此外,龙头、配件等安装是否方正,是否完整、无破损,出水是否顺畅,地漏是否通畅等都应仔细检查。检查地漏是否通畅最简便的方法就是往地上倒一桶水后看水是否顺利流下。
    埋入墙内的暗线必须在外面加装套管,套管以PPR材质为佳。所用电线应满足用电设备的最大输出功率,一般来说,普通家庭照明需要截面积为2.5平方毫米的电线,加上空调、电冰箱等家用电器使用截面积为4平方毫米以上的电线就可以了。
    安装电源插座时接错火线和零线会导致短路。安装两孔电源插座时,面对插座的右孔或上孔与火线连接,左孔或下孔与零线连接;安装三孔电源插座时,面对插座的右孔与火线连接,左孔与零线连接,中间与地线连接。电路验收时应做通电试验,检查是否所有电灯都能正常发光,测试插座可用带插头的普通白炽灯进行测试。
    此外,还要查看:管路排列是否有序——水管排列应左热右冷,水电管同时在顶部排列时电管在上,水管在下。而且电路都要装有接线端子,避免发生意外;固定牢固不松动——水电管道的固定必须用卡子,且卡子要用螺丝固定,卡子间距不能超过一米,在管道接口处的两边必须使用卡子。

    0 评论

  • 米多奇hq 2015-12-14 13:27

    一:电工系列

      家庭装修中,电的施工从表面看似乎活很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰等。

      存在问题:

      1.主要是线路接头过多及接头处理不当。

      有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些施工队的电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。

      2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。

      3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。

      4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。

      5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。

      二:水暖系列

      您入住新居后就可能发现与水有关的质量问题。如水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便等。

      存在问题:

      1.水管漏水:假设水管及管体本身没有质量问题,那么冷水管和热水管都有可能漏水。冷水管漏水一般是水管和管件连接时密封没有做好;热水管漏水除密封没有做好外,还可能是密封材料选用不当。

      2.水流小的原因:施工时,为了把整个线路连接起来,要在锯好的水管上套螺纹,如果螺纹过长,在连接时水管旋入管件(如弯头)过深,就会造成水流截面变小,水流也就小了。

      3.软管爆裂:连接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得紧,使用不长时间就会使软管爆裂。

      4.马桶冲水时溢水:安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封,冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。

      5.洗面盆下水返异味:装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错的地方,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,一般又不做S弯,造成洗面盆与下水管道的直通,异味就从下水道返上来。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 家装水电验收单范本求一份?
    • 锁清秋X 回答:1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线6.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。 12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900mm。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。 电视机650mm。 16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm. 17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。 18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
    • 新房验收 完工验收 工程验收单 1年以前
  • 4 回答
    • 家装水电验收标准是什么
    • jizeling 回答:1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电改造验收标准是什么?
    • 你在泘我 回答:一、上、下水管道的验收   1)验收的前提条件   给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。   2)验收的要求   a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。   b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。   c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。   d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。   3)验收的方法与常识   a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。   b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。   c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。   d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。   e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。   二、电气及电器的验收   1)验收的前提条件   a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。   b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。   c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。   2)验收的条件   a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。   b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。   c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。   d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。 e、 漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。   f、漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。   g、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。   h、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。   3)验收的方法与常识   a、所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。   b、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。   c、同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。   专业的技术就需要有专业的验收方法。学会如何验收水电工程,对于自身家居的水电使用安全,可以说是多了一重保障。
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电改造验收要点和技巧是什么,求攻略~~
    • hu136535792 回答:第一步:水电验收步骤与工具 验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距 离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查, 如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。 第二步:水电材料检查须细致 水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查,其次要看看使用长度,方便日后的结算。首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。这次小编采访的工地,所有的水管管材都使用联塑PPR管。冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。本案例中,铺装的电线统一使用庆丰牌电线。其次,包裹电线的线管使用联塑PVC管。 第三步:水电管布局检查 管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,能确保日后家居用水用电的安全。水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
    • 新房验收 完工验收 收纳技巧 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电验收规范是什么
    • Lin_4987 回答:  1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM,电视机650mm。   16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.   17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。   18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前