装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

卫生间防水工程施工方案求一份?

井俊 | 被浏览271次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 大大大峻 2015-12-14 16:29

    尽量不破坏原有的防水层

    在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层,只要不破坏原有的防水层,一般不会渗漏。但现在普遍存在的问题是:装修中会增加一些洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,本身已经破坏了原有的防水层,而且没有及时做修补或重新做防水施工,这样极容易发生渗漏现象。

    重铺地砖要做地面防水

    如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水前,一定要将地面清理干净,用聚氨酸防水涂料反复涂刷2至3遍。

    一定要做墙面防水

    卫生间洗浴时会溅水到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。

    墙内水管凹槽也要做防水

    施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酸防水涂料。

    用24小时“蓄水试验”验收防水

    在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,防水就做合格了,如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-14 13:22

    卫生间做防水,四周的墙面上需要确保涂刷的高度不少于30厘米;有淋浴的,在安装淋浴龙头与相邻的墙面上,防水涂料涂刷的高度不能低于150厘米,最好在180厘米左右。
    防水做好以后,要做闭水试验。就是把水放到卫生间的地面上,使地面完全淹没于水中大约3~4厘米,并设定好固定标高(水平面);过24小时以后检查,如果水平面在设定的标高以下,则说明地面有渗水问题,即防水没有做好。
    卫生间防水涂料刷好以后还要在上面贴瓷砖的,应该使用水泥基防水材料涂刷。水泥基防水材料能够与水泥基层粘合,它的附着力很好,贴上瓷砖以后不会起壳。其它(非水泥基)防水材料则很容易出现起壳的现象,可以导致墙面瓷砖脱落。
    另外·,最好在这个防水层的上面,再用水泥砂浆做一道2厘米左右厚度的保护层。这样,可以防止在以后的施工过程中,防水层被破坏的情况发生。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-14 09:21

    卫生间防水施工方案
    卫生间狭小,折角较多,管道也比较多,不适合用卷材,比较好的选择就是防水涂料了。故而
    欧耐克水性防水涂料,具有超高强度、粘接力强、耐磨性好,管根部及阴阳角容易处理,施工
    比较方便,防水质量容易保证。根据工程师提供的施工资料,以欧耐克产品为例,讲述防水涂
    料施工方案:
    一、欧耐克防水产品主要特点: 
    1.可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直施工; 
    2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异; 
    3、无毒,无污染,施工简便,工期短。 
    4、防水涂料应储存于阴凉、干燥处。
    二、施工条件: 
    不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。
    三、施工准备: 
    1、防水涂料进入现场,必须按国家标准进行复验,材料合格后方能使用。  
    2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等。
    四、施工:  
    1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚;  
    2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀; 
    3、涂料涂覆工具:滚子:用于平整基面的拖刷;刷子:用于面层修平及异形部位涂刷;大面
    积涂覆可用滚子或刮板进行施工。
    五、施工工艺:
    在施工卫生间现浇板时,预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口,留下渗水隐患;施工时必
    须振捣密实,特别是管子四周及墙角处,必须平整,避免凹凸不平现象发生。使用欧耐克1:
    2.75K11通用型防水涂料,并对管道四周及砼翻边处用RS-240丙烯酸防水乳液进行重点处理,
    以提高结构防水性能,并按设计1%的泄水坡度,坡向地漏管。
    1、基层处理:让基面洁净、平整,孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整。施工前用清水湿润至无
    明水为准。 
    2、用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面,不可漏刷。涂刷时如有气孔,应反复涂刷将气体
    排出,涂刷完第一遍,待其表干不粘手后,再依次交错涂刷第二遍,如此反复至少两至三遍。
    3、养护;防水施工8小时后,喷细雾水养护,至少24小时后进行闭水试验(温度较低或通风不
    良时,可适当延迟进行)。
    六、注意事项
    1、不能在0℃以下或者有明水,淋雨施工,搅拌好的浆料应在2小时内用完,超时切勿加水.
    2、空气太潮湿或不通风的地方,应采用通风设备加快防水层干固。
    3、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层,以免损坏防水层。
    七、工程检验:
    防水施工完毕后,应认真核查,涂膜防水层是否有裂纹,脱落,起泡,皱皮,流淌等现象,如
    果有,应及时补救。
    蓄水实验,须待涂层干固后进行。一般情况需48~72小时以上,以涂层干涸为准。卫生间防水
    完工后蓄水24小时不渗漏为合格。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 求一份屋面防水工程施工方案?
    • 圆圆1995 回答:下面就是一个施工方案希望对你有用 为了确保屋面工程的良好防水效果,涂层必须均匀,无漏刷现象以保证涂层整体成膜,涂层必须保证涂刷两层。因屋面温差较大避免热胀冷缩对防水层的破坏,采用柔韧性防水涂料效果最好。 1、 施工程序 A 施工准备工作 B 基层检查处理 C 阴,阳角,节点及裂缝处理 D 柔韧型防水层施工,第一层施工,节点,裂缝及裂缝处理 E 第二层施工 F 防水层检查如有破损及时修补。 G 闭水或淋水试验 2、 施工前准备工作 (1) 防水层施工前,应组织操作人员认真熟悉施工场面,领会设计意图、掌握节点、处理方法和技术要求,了解柔韧型防水涂料的技术特点、性能和施工要求,同时,确定本防水工程分工程序的检查验收项目。如施工基面的找平层清理、节点及裂缝的清理和密封处理、防水层施工、节点及裂缝处增强处理等。 (2) 防水层施工前,基层已检查验收,质量合格,符合施工要求。 (3) 施工前,根据工程量,定出材料用量计划,按计划所需用量,材料全部运到现场,现场提供符合要求、设施完善的贮料仓库。 (4) 准备齐全能满足施工操作需要的操作设备和安全设施。 3、 施工步骤: (1) 基层处理 A、清理打扫施工基面,并用水冲刷干净。如是干燥屋面必须用水充分湿润,以确保防水层和基面的充分融和且易于均匀涂刷。 B、检查施工基面,凸出的水泥砂浆等杂物予以剔除;空洞及裂缝用1:2水泥砂浆修补平整,并在裂缝处作出标记,以便防水层施工时附加增强。 C、 阴、阳角处做成圆弧和钝角。 (2) 划分施工区段:因施工面积大,不能一次性施工完毕,因此根据施工基面结构,工期要求,现场情况合理划分区段,以确保施工质量。具体划分,将根据现场情况确定。 (3) 防水层施工: A、检查施工基面,确保施工基面清洁和符合施工要求。 B、用水将基面预湿,并无积水。 C、在基面无明水的情况下开始施工。 D、第一层:将一包25公斤的粉料和17公斤的添加剂搅拌至无结块、沉淀物,涂刷在基面上,在建筑不规则部分再交叉涂刷一遍。 第二层:等第一层固化后交叉批刮在第一层上,并保证涂层均匀和表面平整。直至保证涂层在1毫米以上。 E、每一涂层间隔时应不少于2小时。已搅拌的材料应在一小时内用完,施工间隔时间较长时,应控制搅拌材料的用量。 F、对空洞及裂缝修补后的基面,用柔韧型防水材料再交叉涂刷一遍。 G、检查,清理防水层。 H、成品保护:朗凯奇柔韧型防水材料固化时间为24小时,中凝时间为2小时。在防水材料表面凝固后,才可上人踩踏。防水层做完后,如设计有保护层应在防水层完全干固后施工。一般在48小时后完全干固。 (4) 施工过程中,如遇雨天,应停止施工,如遇气温超过35℃,应避开高温时段,于早晚气温较低时施工。如气温低于5℃,应避开低温时段。 四、安全注意事项: 1、严格执行《建筑防水技术规程》规定进行施工。 2、实行安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。坚持开展安全例会。增强安全意识。把“安全生产,警钟长鸣”常记心中。 3、禁止施工现场乱拉电线,乱接水管,乱堆杂务以确保防水层安全。 4、操作人员应佩带手套等劳动保护用品,应穿软底鞋,不得穿高跟鞋及带钉的鞋在上面操作。 注意安全要点,机械设备有专人操作。
    • 屋面防水工程 屋面防水工程施工 屋面防水施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 金属屋面防水工程施工方案求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:基层处理→涂刷基层处理剂→细部附加处理→弹线→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收4.2施工操作要点4.2.1基层处理:选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件。4.2.2涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。4.2.3细部附加处理:对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理,附加层的宽度为1/3幅宽卷材,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。4.2.4弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。4.2.5将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。4.2.6搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能。4.2.7检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。
    • 屋面防水工程 屋面防水工程施工 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 防水工程施工方案求一份?
    • 一追再追 回答:防水工程施工方案:.施工前准备工作 1.1.施工管理准备 如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按施工组织机构的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批; 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检; 1.2.材料准备 按照招标文件要求用河南金拇指、东方雨虹防水材料。
    • 拆除施工方案 屋面防水工程施工 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 室内防水工程施工方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:为了确保屋面工程的良好防水效果,涂层必须均匀,无漏刷现象以保证涂层整体成膜,涂层必须保证涂刷两层。    • 地下室底板防水工程施工方案求一份?
    • 木子星生 回答:1,现场取样抽检防水层,检查材质,厚度,遍数。 2,检查出墙管道,集水井,后浇带,通风井等节点防水做法。 3,现场检查是否渗漏,湿渍。 4,检查内业。隐蔽验收记录。包括基层处理等。材料进场验收,见证取样。数量是否相符。抽检是否足够。检验是否合格。质保资料是否齐全。等等。具体见质保资料核查规定。
    • 拆除施工方案 屋面防水工程施工 屋面防水施工方案 1年以前