电缆绝缘故障检测的方法?

zengbaoyi | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-12-14 12:55

      有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,不及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。
      电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
      WD-2133电缆故障智能测试仪可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV~35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。

      0 评论

    • 小小小帅 2015-12-14 12:55

      ,我们用电缆故障测试仪查找。有一个脉冲发生器给电缆加压,再用声波探测器找寻故障点。前提是必须知道电缆走径。
      用兆欧表测量低压四芯电缆的绝缘故障:
      线对地、线对线之间都需要测试的。

      这也是额定电压U0/U的基本定义:
      电缆额定电压应适于使用电缆的系统电压和运行状况,用U0/U(Um)表示:
      U0-电缆设计用导体与屏蔽或金属套之间的额定工作电压;
      U-电缆设计用导体之间的额定工频电压;
      Um-使用电缆的电力系统最高电压的最大值。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-14 08:51

      1. 断芯
      断芯故障点有以下方法进行检测:
      1.1. 感应法
      测试处及用设备复绕时的端头接电处等。 可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和
      钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电。
      具体做法:
      并保证不会导致路路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体 ( 如地面、设备等 )
      远一些; 1 将电缆的导体芯悬空。
      接通 220VA C 相线 ( 火线 ) 不接地线; 2 电缆中选择完好的绝缘芯。
      则手指接触电笔上感应触点,3 如果用感应电笔。并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否
      正常。如果用数字万用表,将万用表置于 20 或 200mV 档,则在红表笔上套上较薄的
      塑料绝缘套,用手握住黑表笔;明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位
      置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应有较高的读数,如 0.4mV 而远离带电
      体则较低,如 0.15mV 记住此特征,可以开始测试了
      当发现感应电笔指示灯变暗,4 紧靠电缆沿电缆测试。或万用表读数明显下降时,变化处即
      为断点。
      注意放电! 5 测试完成。
      1.2. 电容法
      感应法不能进行检测,当电缆外有铜带或钢带等金属铠装层时。此时用电容法;适应于所有电
      缆;用电容法时先明白电容测试的原理 — 测试电容时,测试回路中使用的交流 / 脉冲
      信号,即丈量交流分压或通过对电容体 ( 两相互绝缘的金属极 ) 进行充电和放电,测试
      电容体上的累积电量,转换为电容量的读数。
      可能因电缆绕成圈状、各绝缘芯绕在一起而形成的电感,电容法。非良导体 ( 如钢带 )
      电阻、各导电体之间的杂散电容等而影响精确度;此中的电感很小,可以不计;电阻对测电
      容影响也不大,只是将导体与钢带连接和不连接电容变化差别不大,也可不计;但杂散电容则
      影响较大,做了一个试验:完好芯与钢带之间电容为 117nF 将其他芯与钢带连接,测结果
      还是 117nF 而两芯之间则有 72nF
      假设电缆为 2 芯钢带铠装,为方便说明。其中 1 芯有 1 个断点的电缆;具体做法如
      下:
      1 将电缆两端头所有绝缘芯导体、铠装层等悬空;并记录数值;此时,2 分别在两端丈量完好绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带 ( 或第三芯完好
      绝缘芯 ) 电容值。对应的完好绝缘芯的两端测得的电容值应非常接近;同一断芯两端电容
      值相加应略大于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明只有一个断点,或多个断点但距离非
      常近;如果同一断芯两端电容值相加小于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明断点至少有
      两处;
      如果只有一个断点或多个断点但非常近,注:理论上。两端电容值之和应大于同样位置完好绝
      缘芯的电容值,多少则因电缆不同而异,见后面的理论分析。
      分别得到两端的长度,3 根据断芯绝缘芯与完好绝缘芯的电容值进行比较计算。此时长度与
      实际长度可能有差别,下一步进行再校正;但两芯不铠装电缆,就无法进行校正。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。