装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

什么是钢筋隐蔽工程

章先桥 | 被浏览247次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-13 16:20

    其实钢筋工程都是隐蔽工程来的,隐蔽工程实际上就是你肉眼是看不出的,就是表面没有露出来的工程的,这个检查就是非常复杂的了,经验型要求很高的;必须对照设计图纸详细检查:根据钢筋隐蔽工程验收记录可知钢筋隐蔽验收的主要内容有:浇捣混凝土前,必须检查已布设好的钢筋是否走位,质量状况、各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、同一截面接头占总面积百分率(%)、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况、保护层厚度、限位措施、钢筋代换情况及其它。检查中常出现的问题:1、钢筋间距不均匀;2、保护层厚度一边大一边小;3、剪力墙钢筋与暗柱的起始距离;4、剪力墙水平筋被人踩的不水平;5、钢筋接头没有错开;6、墙柱箍筋间距不均匀;7、节点钢筋锚固不合规范;8、钢筋朝向;9、负弯矩筋给踩下去;10、钢筋的铺设顺序错误;11、钢筋拉筋未拉在箍筋上;12、梁柱交接处钢筋穿插多,常会出现柱箍筋漏绑13、梁的构造筋漏放

    0 评论

  • ag123456 2015-12-13 16:13

      钢筋工程是隐蔽工程。
    隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。所谓“隐蔽工程”,就是在后一道工序施工后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-13 15:00

    钢筋隐蔽工程的质量验收是工程质量控制的一个重要环节,是一个质量停止点。
    一、验收程序 1、施工方自检报验(施工方对已完工钢筋隐蔽工程进行自检、互检。)2、监理工程师查验资料是否真实、齐全(《钢筋工程报验申请表》及附件,进场后的钢筋分批报验、见证取样及实验结果,钢筋出厂合格证、质量证明书)。3、现场验收(现场技术人员进行钢筋隐蔽验收,检查钢筋规格、品种、数量、间距及形状)。4、签字认可。
    二、质量控制要点:1、合同图纸要求(钢筋的品种、规格、间距、数量是否符合图纸、合同要求及施工方案);2、钢筋加工制作(外形尺寸必须符合设计要求、钢筋弯度、弯弧直接要求);3、钢筋绑扎要求(保护层垫块要适当可靠、双层筋要用马镫垫起、双层梁钢筋要垫短钢筋、墙体中拉结筋按一定间距层梅花状分布、钢筋交点应扎牢);4、构造要求(检查构造是否按要求设置);5、箍筋加密区、锚固长度;6、钢筋接头(绑扎、焊接、数量、力学性能试验)

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 钢筋隐蔽工程验收要点有哪些?
    • 若_0535 回答:对钢筋工程的质量验收是工程质量控制的一个重要环节,是一个质量停止点。    • 隐蔽工程 钢筋 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是隐蔽工程验收,有什么内容?
    • Lin_4987 回答:1、验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查 →隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。 2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。 3、共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 4、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。 5、工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。 隐蔽工程验收内容 1、配电工程:暗线是否有管套,电话线、闭路电视线路、电脑网线等是否通畅,电线的直径是否达标,是否有接地线,电线是否分路、插座的位置是否合理等。 2、水暖工程:排水处是否做了防水处理,水管用的什么材料,暖气管线的连接是否紧密、不漏水等。 3、木制作基层:木龙骨是否结实,基层用的什么板材,用的什么钉子,是否用射钉机等。 4、吊顶基层:吊顶的内部结构是否结实,龙骨是否平整,吊挂件、连接件、坚固件的规格、型号、品质、间距等是否符合要求,用的什么材料,吊顶内的各种管道、线路、设备是否已做密闭试验及电气绝缘、电阻测试,连接是否牢固等。 5、地面基层:是否先凿毛,是否清理干净,砂子的粗细如何,是否干铺等。 6、墙面基层:腻子是否平整、光滑。
    • 新房验收 隐蔽工程 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋隐蔽工程验收规范标准是什么
    • 小牛k1 回答:《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300,: “3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: 1 建筑工程质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。” 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204规定: “5.1.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; 2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4 预埋件的规格、数量、位置等。
    • 隐蔽工程 钢筋 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋隐蔽工程验收表要怎么写?
    • 可爱的男精灵 回答:1) 按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2) 检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。
    • 隐蔽工程 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 4 回答
    • 钢筋隐蔽验收要有哪些资料?
    • 木椿mf 回答:钢筋检验批质量验收记录 模板检验批质量验收记录 图纸及变更 原材料进场报验记录等(主要包括水泥、钢筋) 工程钢筋隐蔽前验收,则必须对照设计图纸详细检查,钢材要抽样做强度试验,不符合强度要求的不准使用;同时,要核对钢筋的品种、数量、规格、间距、下料长度及钢筋安放位置,使之符合设计图纸和规范要求;浇捣混凝土前,必须检查已布设好的钢筋是否走位,如有变位应及时进行校正等。 根据钢筋隐蔽工程验收记录可知钢筋隐蔽验收的主要内容有:质量状况、各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、同一截面接头占总面积百分率(%)、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况、保护层厚度、限位措施、钢筋代换情况及其它。
    • 隐蔽工程 钢筋 资料柜 1年以前