漏电开关怎么接线?

祖元绿 | 被浏览1780次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2015-12-13 15:05

    漏电保护开关..1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)。

    1 评论

  • ddd_3192 2015-12-12 20:40

    1.在电源进线端并接到各个漏电开关的进线端
    2.各回路(照明.风扇.空调)线接入各漏电开关的出线端即可

    1 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-12 21:49

    漏电开关接线时上面接进线,下面接出线,注意相线(俗称火线)和零线的位置不要接错,看漏电开关开关上面的标记,如果没有标记就左边接相线
    ,右边接零线。特别要注意的是用电设备取的零线不能一部分取自漏电开关的上端,一部分取自漏电开关的下端,如果这样做了,漏电开关就会合不上闸。换一种说法就是即你用了经过漏电开关的相线,就要用经过漏电开关的零线。通上电的漏电开关用手轻按上面的试验按钮,漏电开关应该立即跳闸,以后每个月按一次,以确认漏电开关的漏电保护功能有效。注:在通电状态下频繁的按试验按钮,将影响开关的使用寿命。
    测试漏电开关是否有效的方法
     一般按试验按钮就足以检测是否漏电了,漏电保护器的原理是检测交流电从火线到零线的一进一出电流是否一致来判断是否动作跳闸的。
      这里有安全的测试方法,但前提是家里有地线:
      找个三脚插座,在L(标准的电工走法L火线)符号上连个电阻,电容(串联),另一端连接到地线标示脚上。由于电流经地线走了,漏电保护器检测到的火线入的电流大于零线回来的电流,所以动作,跳闸!
      电容可用风扇上的电容,电阻选个10欧姆以上的1瓦电阻,做完后把电阻和电容的结头用绝缘胶布包好。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电开关接线方法是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:家庭用漏电保护开关接线方法:漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线。
    • 漏电保护开关 漏电开关 漏电开关测试仪 6个月前
  • 3 回答
    • 正泰三相漏电开关怎么接线?
    • Qyana 回答:你好,,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作。漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如实在找不到的话,把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是左零右火。 希望我的回答能帮助你。
    • 正泰开关接线 三相漏电开关 正泰漏电 4个月前