漏电开关怎么接线?

祖元绿 | 被浏览1975次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2015-12-13 15:05

    漏电保护开关..1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)。

    1 评论

  • ddd_3192 2015-12-12 20:40

    1.在电源进线端并接到各个漏电开关的进线端
    2.各回路(照明.风扇.空调)线接入各漏电开关的出线端即可

    1 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-12 21:49

    漏电开关接线时上面接进线,下面接出线,注意相线(俗称火线)和零线的位置不要接错,看漏电开关开关上面的标记,如果没有标记就左边接相线
    ,右边接零线。特别要注意的是用电设备取的零线不能一部分取自漏电开关的上端,一部分取自漏电开关的下端,如果这样做了,漏电开关就会合不上闸。换一种说法就是即你用了经过漏电开关的相线,就要用经过漏电开关的零线。通上电的漏电开关用手轻按上面的试验按钮,漏电开关应该立即跳闸,以后每个月按一次,以确认漏电开关的漏电保护功能有效。注:在通电状态下频繁的按试验按钮,将影响开关的使用寿命。
    测试漏电开关是否有效的方法
     一般按试验按钮就足以检测是否漏电了,漏电保护器的原理是检测交流电从火线到零线的一进一出电流是否一致来判断是否动作跳闸的。
      这里有安全的测试方法,但前提是家里有地线:
      找个三脚插座,在L(标准的电工走法L火线)符号上连个电阻,电容(串联),另一端连接到地线标示脚上。由于电流经地线走了,漏电保护器检测到的火线入的电流大于零线回来的电流,所以动作,跳闸!
      电容可用风扇上的电容,电阻选个10欧姆以上的1瓦电阻,做完后把电阻和电容的结头用绝缘胶布包好。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相漏电保护开关接线方法是什么?
    • 柠檬_6149 回答:三相漏电保护开关接线方法:1 三相开关可以用于单相电源,用其中一个开关接火线,1、2、3任意一个开关都可以。其他两个开关空着,具体接线是(如果用1号开关的话):将电源引线中的火线接到1号开关的上接线端子,从1号开关的下接线端子引出火线(建议用红线)到插座。 希望我的回答可以帮助到您。
    • 漏电保护开关 三相漏电开关 漏电保护开关接线 4个月前
  • 3 回答
    • 带漏电保护的开关怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:与普通闸接线方法一样,按着开关上的标记接N零线,L火线(没有标记时,左火,右零)。三相四线左起:火,火,火,零。 不同的是,漏电开关的输出线,不能被其它的开关的电源借用,混用(共用)。否则,漏电开关的输出与回路不平衡,使检测机构测出,立即跳闸,这是漏电保护器接线的要点,一些电工往往忽视,使其找不到漏电保护器合不上闸的原因。