    • 一追再追 2015-12-13 15:10

      防爆荧光灯安装要求:防爆灯的安装要确保固定牢靠,紧固螺栓不得任意更换,弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。防爆灯一般多用在油库、液化气、天然气站以及有易燃、易爆物品的仓库、加工场所等地方,其目的是防止灯泡爆裂后引燃、引爆。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-12 20:40

      首先按照图纸选购防爆系列的配件,必须都是钢管接口处都有防爆橡胶垫,穿线时必须在管口加塑料护口,当然钢管必须进行扫口,最后必须保证不能让可燃气体的侵入。最好查一下规范隔爆型灯型具的结构及种类。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-12 19:46

      您好,可选用座式、吊杆式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式。
      使用方法:
      1)壁挂式安装:先将灯体通过支架安装在墙壁或其它支撑件上(保证遮光板在灯泡正上方),然后将电缆依次穿过接头、垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),最后旋紧接头,拧紧紧定螺钉;

      2)倾斜吊杆式安装:将接头穿过电缆,旋入钢管,拧紧紧定螺钉,然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体旋入接头,必需保证接线盒接线口朝下。按第3步接好线后,通过调整铜质接头和钢管的相对位置,保证遮光板在灯泡正上方,然后拧紧紧定螺钉;

      3)竖直吊杆式安装:先将接头穿过电缆,旋入钢管,拧紧紧定螺钉,然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体与接头拧紧,拧紧紧定螺钉;

      4)吸顶式安装:将3/4寸转换接头旋入吊顶式转换接头,接头旋入3/4寸转换接头,分别拧紧紧定螺钉,然后穿过电缆,安装在屋顶,最后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体与接头拧紧,拧紧紧定螺钉;

      3、将三芯电缆线的一端分别接入盒内的有“L”、“N”和接地标识处,再用电缆压板压紧电缆,并用紧固螺钉固定,然后装上侧板,拧紧螺钉。
      4、最后将三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可。
      5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡再换上新灯泡。