装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

6kv高压开关柜注意事项有哪些?

于美丝 | 被浏览640次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-12 21:25

    6kv高压开关柜注意事项:(1)柜体不应受碰撞,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤,影响外观。 (2)并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯1mm) (3)手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-12 18:20

    哪位清楚6kv高压开关柜注意部件:1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,
    小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
    2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
    3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止
    误入带电间隔).
    4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电合接地线)
    5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带
    负荷拉刀闸)

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-12 17:18

    1:操作时要核对好设备间隔,检查接地刀确在断开位,开关在间隔外要检查开关各部件良好,间隔内挡板良好。
    2:操作时要轻拿轻放,推动开关要防止开关侧倒。操作前要正确铺好轨道,开关推上时检查开关确在轨道之上,确保滑动顺畅。
    3:开关推入间隔在试验位,要把二次回路控制辫子插扣好,开关柜门要关闭良好,紧急解锁装置良好。
    4:操作时要先送直流控制电源。直流送上后要检查综合保护与指示灯显示正确良好。
    5:推入前要确保开关在断开位。拉开时要查看电流表确无电流指示。
    6:使用操作手柄时要插到位,旋转到位,力量要把恰到好处,不可硬拉硬撞。
    7:开关送入工作位后,确保开关的限位插到位,工作位的限位指示灯亮。
    8:最后送上控制交流。检查各控制继电器动作正确。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 6kv开关柜设备包括哪些部件?
    • 李格侠6 回答:主要部件为显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器,主板不属于主要部件。对于主要部件的设定为,2011年3月1日前购买的液晶电视机的主要部件为显示屏、背光组件、逻辑组件,此后购买的液晶电视机则增加了高频调谐器为主要部件,主板不属于主要部件。松下液晶电视机的主要部件为显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器。如属主要部件导致,则适用三年的包修期限;如属非主要部件导致,则适用一年的包修期限。
    • 五金包括 装修工程包括 装修都包括哪些 9个月前
  • 3 回答
    • 高压真空负荷开关柜价格多少?
    • Eternally 回答:高压真空负荷开关柜价格1500元左右,高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,具有对电路实行控制、保护和检测的功能。 价格来源于网络,仅供参考。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 真空负荷开关 1个月前
  • 3 回答
    • 高压开关柜的五防是什么?
    • 忆苦思幻 回答:一、面板基本操作: 1.合闸分闸操作 断路器在试验位置时,合闸需按试验合闸按钮进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸; 断路器在工作位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。 2.储能操作 在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。 3.就地和远控 就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在遥控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。 4.加热器与照明 在柜体有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器旋钮打开,是其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。 5.综合保护继电器使用 REF 615、REF542pLus综合保护继电器的使用详见其操作手册。 二、送电操作程序: 1.通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关 柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 三、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第 1、 2、3项操作步骤。 四、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头。 5.将手车转运小车放置并锁定在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置,并将手车拉出至转运小车上,将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置与转运小车锁孔可靠锁定。 6.检查开关柜内的上、下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门(断路器室门)。 五、高压电缆室停电检修操作程序: 1.完成停电操作程序的所有步骤。 2.打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。此时电缆出线侧已处于安全接地状 态。 3.打开开关柜后门(电缆室门),用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电部分完全处于停电状态后,检修人员才可进入高压电缆室进行工作。 六、高压母线室停电检修操作程序: 1.完成停电操作程序的所有步骤。 2.再次确认进线柜和分段开关柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确认进线电缆或母线已处于完全停电状态。 3.打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导电部分完全处于无电压状态后,检修人员才可进入高压母线室进行工作。 重要提示:一次系统如有两个电源进线开关和一个母联开关时,电源进线柜、备用进线柜和母联开关柜之间应有电气连锁。 ⑴电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)同时投入运行时, a.母联开关柜严禁合闸,母联开关应处于分闸隔离(试验位置)状态。 b.电源进线柜(1#进线柜)单独为Ⅰ段主母线供电; c.备用进线柜(2#进线柜)单独为Ⅱ段主母线供电。 ⑵电源进线柜(或备用进线柜)其中一台单独投入运行时,母联开关柜才能合闸。母联开关柜合闸后,电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)可同时为Ⅰ段和Ⅱ段主母线供电。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 1个月前
  • 3 回答
    • 高压开关柜测温方法是什么?
    • 一点留恋 回答:高压开关柜测温方法: 开关柜测温的原理是把实时监测开关触头等发热点温度数据,然后通过无线方式把数据发送到计算机预警平台进行存储和分析,供随时查询显示。 比如有的开关柜测温装置为解决高压电力设备温升而开发的高可靠性温度实施检测系统。 希望我的回答能帮到你。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 22天以前
  • 3 回答
    • 东莞高压开关柜厂哪家好?
    • 倒叙_7629 回答:东莞市经纬电气设备有限公司,是一家专业生产基业箱、挂墙式控制箱、多媒体智能网络箱、防雨箱、电表箱、低压配电箱、动力柜、抽屉柜、不锈钢箱及定做各种非标箱,定做各种配电箱、常规控制箱、动力柜、GGD及PGL的企业。该公司的产品品种多、规格全。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 21天以前