怎么给空调加雪种?

朱东博 | 被浏览344次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2015-12-12 17:41

    空调加雪种这工作,强烈不建议个人用户在没有经过专业资格,专业培训的情况下进行。其实加雪种并不难,把加液软管接好制冷剂钢瓶阀,一头接加液伐(带压力表),表伐打开,加液伐另一头用加液软管接空调室外机上的粗管阀加液咀,松开钢瓶阀接头放出些气体(排空气)后再旋紧。空调设定制冷模式,并启动运转。倒置氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,加液不要太急。这恶就是整个加雪种的过程。建议还是让专业的空调维修人员进行操作。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-12 17:19

    空调加雪种有以下几步: 1.空调开制冷模式开机,使外机正常工作 2.打开外机大连接管三角阀的小螺帽(不是侧面有内六角镙丝孔的那个) 3.用专业的加雪种的连接管接上 4.雪种开机压力加4.5-5.5MPa之间就行

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-12 17:06

    首先,打开空调,调成制冷.这样外机就会处于在常工作状态(打开室内机面板,取下过滤网,发现部分蒸发器结露或结霜。其实就是由于制冷剂不足)
    打开外机与连接管三角阀的小螺帽(不是旁边的内六角镙丝孔的那个,大小管的侧面各有一枚内六角镙丝是空调移机时收雪种用的.平时都不用的)
    用加雪种的连接管连上(用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气)
    雪种开机的压力大概加4.5-5.5MPa内就行
    加完之后,拧上螺帽,盖好就成了.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 怎么给中央空调加雪种?要多少费用?
    • 清水一掬 回答:1、首先要确定冷媒的种类,是R22还是R407C还是R410A。后两者为环保型制冷剂,添加时必须以液态充注到制冷系统内(制冷剂钢瓶倒立)。 2、加冷媒前要确定真空度,系统内不能有残留的空气。 3、从机组的高压端或低压端进行均可进行充注(停机状态),冷媒充注量适中后,将机组通电半小时后开机(目的就是让加热带给压缩机进行辅助加热,减少压缩机冷启动而产生液击)。 4、开机后检查高低压力, 如果偏低的话,则可在压缩机的低压端充注制冷剂。 400元左右。
    • 房子过户给子女 给水管价格表 空调加雪种 1年以前
  • 3 回答
    • 变频空调怎么加雪种
    • 灯泡大怪兽 回答:实际上变频空调和定频空调加氟不一样 1.变频空调加氟看压力是加不准的!!建议最好是排空 2.然后定量加法~如果在条件不允许定量加氟的的情况下,需强制运行机器,让所有室内机全部启动,室外机满载运行!然后加氟 3.加氟时注意好变频压缩机顶部温度、气管温度、压缩机电流!压缩机顶部温度低于90度,气管制热时高于50度、制冷时低于8度,电流在额定之内、且应按压缩机功率大小算出的电流接近!这样就可以了。
    • 空调加氟 变频空调加氟 空调加雪种 1年以前
  • 3 回答
    • 变频空调要加雪种吗?
    • 奋斗_9500 回答:你好,变频空调是要加雪种的。但是与定频空调加氟不一样 1.变频空调加氟看压力是加不准的!!建议最好是排空 2.然后定量加法~如果在条件不允许定量加氟的的情况下,需强制运行机器,让所有室内机全部启动,室外机满载运行!然后加氟 3.加氟时注意好变频压缩机顶部温度、气管温度、压缩机电流!压缩机顶部温度低于90度,气管制热时高于50度、制冷时低于8度,电流在额定之内、且应按压缩机功率大小算出的电流接近!这样就可以了。
    • 空调加氟 变频空调加氟 空调加雪种 1年以前